Gal kas patarsite: namo įvadui (~60m.) ar galėčiau panaudoti aliuminio kabelį? Projekte numatytas varis 5x10, o man siulo dėti aliuminį 5x16. Galingumas numatytas 10kW. Max: 12kW.

Planuojama kabelį dėti į plast. vamzdį.
Ir gal kas turit parduoti laikiną skydelį? Na kur trifazė rozetė paprasta jungiasi, ir keletas paprastų.

Ač.
pasiūlymai į AŽ 4u.gif
algiswings
Taip dėkite 5x16 AL kabelį ir neišlaidaukit ant vario...10 kW pilnai užtenka tokio kabelio, įvertas į vamzdį jis ilgai tarnaus, tik iš praktiškos pusės dar paklokit viršuj signalinę juosta 30 cm nuo žemės paviršiaus-bus garantija, kad nepasodinsit kokio medžio virš jo.
Nr1
Kabelis markes AXPK 5x16 tiktu pilnai.
Del ivadinio skydo, tai pvz. as jo nestaciau, nes as kabeli pajungiau i paprasta 36gr. potinkini el. skydeli, kurys jau liks pastoviam laikui, istaciau nuotekio rele, 3f ir 1f automatus, o salia skydelio ant sieno pritvirtinau 3f ir 1f rozetes. Po to sias rozetes panaudosiu kitur, pvz garaze. VEI prieme be problemu. Tai kam leisti pinigus skydui?
Melynakrauje
QUOTE(Iriska @ 2010 03 12, 09:04)
ten tik darbo dienos ir poilsio. 5darbo, 2 savaitgalio ir diena /naktis. Jokio kalendoriaus ten nera schmoll.gif
*



Bet tai visai nesamonė, negi tikrai, juk šventinės dienos skaitos kaip savaitgalis.. Na negi ikrai?, jau noris skambint kam..
Elgreta
QUOTE(Nr1 @ 2010 03 12, 23:05)
Kabelis markes AXPK 5x16 tiktu pilnai.
Del ivadinio skydo, tai pvz. as jo nestaciau, nes as kabeli pajungiau i paprasta 36gr.  potinkini el. skydeli, kurys jau liks pastoviam laikui, istaciau nuotekio rele, 3f ir 1f automatus, o salia skydelio ant sieno pritvirtinau 3f ir 1f rozetes. Po to sias rozetes panaudosiu kitur, pvz garaze. VEI prieme be problemu. Tai kam leisti pinigus skydui?
*




Gal turit pamatyti kaip tai atrodo? Man "paprasta 36gr dkydelis" nieko kažkaip nesako....

Ačiū 4u.gif
Nr1
Su nuotraukom teks palaukti, nes ju dar nedariau.
O siaip skydelis- nieko ypatingo, ileistas i siena (potinkinis), ju yra ivairiausiu gamintoju ir didumo, pas mane 36grupiu, nes namas 2a ir nemazas, o 1a namui uztektu ir 24grupiu. Elektrikui, kuris atliks darbus klausimu neturetu kilti.
Papildyta:
QUOTE(Melynakrauje @ 2010 03 13, 00:02)
Bet tai visai nesamonė, negi tikrai, juk šventinės dienos skaitos kaip savaitgalis.. Na negi ikrai?, jau noris skambint kam..
*



Tikra tiesa, kad skaitliukose kolkas kalendoriaus nera, ir jiems vienodai ar svente, ar darbo diena. :mmm
Ta jums patvirtins VST ir RST informacijoje, arba pasiskaitykit
http://www.elgama.eu/lt/produktai/skaitikliai
ostė
QUOTE(Elgreta @ 2010 03 12, 08:32)
Gal kas patarsite: namo įvadui (~60m.) ar galėčiau panaudoti aliuminio kabelį? Projekte numatytas varis 5x10, o man siulo dėti aliuminį 5x16. Galingumas numatytas 10kW. Max: 12kW.

Planuojama kabelį dėti į plast. vamzdį.
Ir gal kas turit parduoti laikiną skydelį? Na kur trifazė rozetė paprasta jungiasi, ir keletas paprastų.

Ač.
pasiūlymai į AŽ  4u.gif
*


Jusu atveju galima kloti 5x6 varinį kabelį arba taupumo sumetimais varinį 4x6, nes dėl per didelio atstumo reikės daryti papildomą įžeminimą prie namo, tai penkta gysla kaip ir nereikalinga. Galima ir aliuminį 5x16 arba netgi 4x16, bet varinis visuomet pranašesnis 4u.gif
'RK'
As galvojau, kad neabeapsimoka turet tuos dieninius naktinius skaikliukus.......
Yogurtas
QUOTE(Elgreta @ 2010 03 13, 10:14)
Gal turit pamatyti kaip tai atrodo? Man "paprasta 36gr dkydelis" nieko kažkaip nesako....
Ačiū  4u.gif
*


Kokybė gal ir nelabai fotkės, jei nesuprasi dar didesnę įdėsiu vėliau. user posted image Čia į kiekvieną "langą" telpa po 12 automatėlių.
Melynakrauje
QUOTE(Rytine Kava @ 2010 03 14, 03:06)
As galvojau, kad neabeapsimoka turet tuos dieninius naktinius skaikliukus.......
*



Aga aš ir baisiai susirūpinau, kažką girdėjau kad nemokamai keičia į vieno t., neaišku kiek tiesos ir kaip ten ištikro su tuo apsimokėjimu, pradėjau domėtis, tai tipo specialistai sako, kad jei bent trečdalis yra naktinio tai dar apsimoka.. tai sumečiau metinę ataskaitą, pasirodo gerokai daugiau nei trečdalis, tai jaučiu palieku kaip yra.. Būt gerai dar kokių nuomonių?
Pauliuss
QUOTE(Elgreta @ 2010 03 12, 07:32)
Gal kas patarsite: namo įvadui (~60m.) ar galėčiau panaudoti aliuminio kabelį? Projekte numatytas varis 5x10, o man siulo dėti aliuminį 5x16. Galingumas numatytas 10kW. Max: 12kW.

Planuojama kabelį dėti į plast. vamzdį.
Ir gal kas turit parduoti laikiną skydelį? Na kur trifazė rozetė paprasta jungiasi, ir keletas paprastų.

Ač.
pasiūlymai į AŽ  4u.gif
*



Tik varini. Norit, kad butu padaryta kaip sau ar kaip kaimynui? biggrin.gif

P.S. projekte labai gerai numatyta...
Papildyta:
QUOTE(Nr1 @ 2010 03 13, 20:14)
Su nuotraukom teks palaukti, nes ju dar nedariau.
O siaip skydelis- nieko ypatingo, ileistas i siena (potinkinis), ju yra ivairiausiu gamintoju ir didumo, pas mane 36grupiu, nes namas 2a ir nemazas, o 1a namui uztektu ir 24grupiu. Elektrikui, kuris atliks darbus klausimu neturetu kilti.
Papildyta:
Tikra tiesa, kad skaitliukose kolkas kalendoriaus nera, ir jiems vienodai ar svente, ar darbo diena.  schmoll.gif
Ta jums patvirtins VST ir RST informacijoje, arba pasiskaitykit
http://www.elgama.eu/lt/produktai/skaitikliai
*



Siaip pamastymui: O gal praktiskiau dvieju aukstu name du skydeliai - pirmam ir antram aukste?
Pastebejimas: skydeliai norint nusakyt talpuma charakterizuojami vietomis arba moduliais, bet ne grupemis...viena grupe (trifazis automatas) jau ne viena vieta ar modulis...
Papildyta:
QUOTE(ostė @ 2010 03 13, 22:28)
Jusu atveju galima kloti 5x6 varinį kabelį arba taupumo sumetimais varinį 4x6, nes dėl per didelio atstumo reikės daryti papildomą įžeminimą prie namo, tai penkta gysla kaip ir nereikalinga. Galima ir aliuminį 5x16 arba netgi 4x16, bet varinis visuomet pranašesnis  4u.gif
*



Ogo..aukstasis pilotazas... biggrin.gif
Del kabelio skerspjuvio ploto sutinku..
O del atstumo, tai smalsu pasidare...kaip paskaiciavot, kad įžeminimas per toli?
ostė
Pauliuss, skaiciuoti nieko nereikia, pagal taisykles jei atstumas virš 30 metrų reikalingas atskiras įžeminimas smile.gif
Nr1
Pauliuss kaip as suprantu jus esate grynas teoretikas (projektuotojas ir pan.), o ne praktikas (elektikas ir t.t). I kiekviena paskutini jusu komentara galima pasakyti kad jus esate neteisus.
1. Aliuminis kabelis yra ir dar kaip naudojamas zemos itampos tinkluose. Pvz. AXPK markes, net neatsimenu atvejus, kai VST lauko tinkluose naudotu ka nors kita. Varis yra gerai, bet aliuminis nekuo blogiau, bet zymiai pigiau.
2. Du skydelius 2a. name buvo pradzioje myntis statyti, bet pagalvojus kam to reikia? Tegul viskas valdosi is vienos vietos, ir dar iseis sutaupyti ant skydo, ivadinio automato ir saip papildomas skydas estetinio grozio nedaro. Moduliais yra vadinama moksliskai, bet man teko girdeti ir vadinti atskira el. skydo vieta zodziu "grupe", todel as taip ir parasiau, ir man atrodo visi kam reikejo tai suprato.
3. Pagal EĮĮT 1.7.32 skyriu pakartotinai reikia izeminti linijas ilgesnes kaip 200m. As turiu 2000m taisykles, gal dabar sis atstumas ir sumazejo, reiketu pasitikslinti.
Pauliuss
QUOTE(Nr1 @ 2010 03 15, 21:17)
Pauliuss kaip as suprantu jus esate grynas teoretikas (projektuotojas ir pan.), o ne praktikas (elektikas ir t.t). I kiekviena paskutini jusu komentara galima pasakyti kad jus esate neteisus.
1. Aliuminis kabelis yra ir dar kaip naudojamas zemos itampos tinkluose. Pvz. AXPK markes, net neatsimenu atvejus, kai VST lauko tinkluose naudotu ka nors kita. Varis yra gerai, bet aliuminis nekuo blogiau, bet zymiai pigiau.
2. Du skydelius 2a. name buvo pradzioje myntis statyti, bet pagalvojus kam to reikia? Tegul viskas valdosi is vienos vietos, ir dar iseis sutaupyti ant skydo, ivadinio automato ir saip papildomas skydas estetinio grozio nedaro. Moduliais yra vadinama moksliskai, bet man teko girdeti ir vadinti atskira el. skydo vieta zodziu "grupe", todel as taip ir parasiau, ir man atrodo visi kam reikejo tai suprato.
3. Pagal EĮĮT 1.7.32 skyriu pakartotinai reikia izeminti linijas ilgesnes kaip 200m. As turiu 2000m taisykles, gal dabar sis atstumas ir sumazejo, reiketu pasitikslinti.
*



Aisku bet kas gali pasakyt, kad esu neteisus, bet rimti vyrai dar ir argumentuot dazniausia bando...Jeigu jus esat montuotojas, tai nenoreciau daryt jums antireklamos...
1. Nuo kada aliuminis niekuo neblogiau nei varis?Tinklai naudoja toki tik todel, kad jis yra pigesnis ir taskas. Ar daug kartu yra teke 16 kv. mm. skerspj. aliumini kabeli uzvedinet i ab. paskirstymo skydeli?dirbant su aliuminiu labai greitai galima ismokti profesionaliai keiktis...aliumines gyslos labai nemegsta lankstymo, nuvalius iskart oksiduojasi ir aisku ji sunkiau sujungt...be to veikiant temperaturai ir begant laikui aliuminis jungtyse deformuojas ir gnybtai atsileidzia..greiciau sensta ir koreja..
Sita visa litanija daugiau taikyciau butent abonentinei tinklo daliai, nes cia mazi skerspjuviai ir jungiama i modulinius automatus, buitinius kistukinius lizdus ir pan...
sekant jusu logika (taip pigiau) galetumet savo uzsakovams parekomenduot ne tik aliumini ivada, bet ir visa siuolaikisko namo instaliacija pavaryt is aliuminio...
2. Tai o kabeliu galai iki antro auksto nieko nekainuoja?Ir susidarys jums skydelio kaina...piniginiu atzvilgiu tas ant to kaip sakant...as sitoj vietoj kaip tik izvelgciau komutavimo patoguma...
3. Ten lygtais buvo kalba apie ryskiai mazesni atstuma nei 200m, todel ir uzklausiau kaip paskaiciavo, kad reikia papildomai zemint..
ostė
QUOTE(Nr1 @ 2010 03 15, 22:17)
3. Pagal EĮĮT 1.7.32 skyriu pakartotinai reikia izeminti linijas ilgesnes kaip 200m. As turiu 2000m taisykles, gal dabar sis atstumas ir sumazejo, reiketu pasitikslinti.
*


Čia kalbama apie oro linijas smile.gif
Papildyta:
QUOTE(Elgreta @ 2010 03 12, 08:32)
Planuojama kabelį dėti į plast. vamzdį.
*


Jei naudosite kabelį skirtą lauko sąlygoms ir nesvarbu ar aliuminį ar varinį, tikrai jo nereikia verti į vamzdį, išskyrus tą kabelinės linijos dalį, kuri kertasi su važiuojamąja dalimi. Tad neišlaidaukite, kur tikrai nereikia.
Elgreta
QUOTE(ostė @ 2010 03 16, 12:50)
Čia kalbama apie oro linijas  smile.gif
Papildyta:

Jei naudosite kabelį skirtą lauko sąlygoms ir nesvarbu ar aliuminį ar varinį, tikrai jo nereikia verti į vamzdį, išskyrus tą kabelinės linijos dalį, kuri  kertasi su važiuojamąja dalimi. Tad neišlaidaukite, kur tikrai nereikia.
*



doh.gif jau visai susipainiojau. Dabar nebeaišku.
Ar tiesa kad aliuminio tarnavimo laikas apie 10 metu? Klausimas tada koks yra vario?

Jei dėti varį, tuomet kaip ir didesnė tikimybė kad elektrikai pajungs teisingiau... ale mažiau oksiduosis sujungimuose.
verslas
QUOTE(neringata @ 2010 03 05, 13:45)
mes pigiau pirkom  mirksiukas.gif O be to, yra skelbimų, kur mažesnės kainos nei jūsiškiam
*


neringata kur jus pirkote laidus?kokioj stadijoj jusu namukas?
aruno
QUOTE(Elgreta @ 2010 03 16, 19:54)
doh.gif  jau visai susipainiojau. Dabar nebeaišku.
Ar tiesa kad aliuminio tarnavimo laikas apie 10 metu? Klausimas tada koks yra vario?

Jei dėti varį, tuomet kaip ir didesnė tikimybė kad elektrikai pajungs teisingiau... ale mažiau oksiduosis sujungimuose.
*


Kiek skiriasi kabeliu kaina? Varinis aisku geriau thumbup.gif
Nr1
QUOTE(Pauliuss @ 2010 03 15, 23:27)
Aisku bet kas gali pasakyt, kad esu neteisus, bet rimti vyrai dar ir argumentuot dazniausia bando...Jeigu jus esat montuotojas, tai nenoreciau daryt jums antireklamos...
1. Nuo kada aliuminis niekuo neblogiau nei varis?Tinklai naudoja toki tik todel, kad jis yra pigesnis ir taskas. Ar daug kartu yra teke 16 kv. mm. skerspj. aliumini kabeli uzvedinet i ab. paskirstymo skydeli?dirbant su aliuminiu labai greitai galima ismokti profesionaliai keiktis...aliumines gyslos labai nemegsta lankstymo, nuvalius iskart oksiduojasi ir aisku ji sunkiau sujungt...be to veikiant temperaturai ir begant laikui aliuminis jungtyse deformuojas ir gnybtai atsileidzia..greiciau sensta ir koreja..
Sita visa litanija daugiau taikyciau butent abonentinei tinklo daliai, nes cia mazi skerspjuviai ir jungiama i modulinius automatus, buitinius kistukinius lizdus ir pan...
sekant jusu logika (taip pigiau) galetumet savo uzsakovams parekomenduot ne tik aliumini ivada, bet ir visa siuolaikisko namo instaliacija pavaryt is aliuminio...
2. Tai o kabeliu galai iki antro auksto nieko nekainuoja?Ir susidarys jums skydelio kaina...piniginiu atzvilgiu tas ant to kaip sakant...as sitoj vietoj kaip tik izvelgciau komutavimo patoguma...
3. Ten lygtais buvo kalba apie ryskiai mazesni atstuma nei 200m, todel ir uzklausiau kaip paskaiciavo, kad reikia papildomai zemint..
*



Perziurekit savo komentarus ir pastebesit, kad Jus ponuli pirmas pradejot aiskinti, kad mes neteisus. O ypac jusu antireklamos as visai bebijau, nes ji is pirsto lauzta. Sprendziant is jusu atsakymo jus pats tikriausias teoretikas, normaliai irankiu rankuose nelaikes.
1. 16mm2 Al kabelis gal ir nedaznai naudojamas, bet cia buvo stituacija tokia, kad zmogus matomai jau turi arba zino kur ji gauti ir todel teiravosi ar gali ji naudoti. Tai ir buvo atsakimas, kad gali be problemu. Apie vidaus instaliacija kalbos nebuvo, nes visi suprantam, kad Al kabeliai yra praeitis.
2. Cia ne daugiaaukstis namas, kad kiekvienam aukste po skyda statyti. Kabeliai iki pirmo auksto kainuoja, bet 2a. skyda taip pat reikia uzmaitinti, ir aisku kabeli tas taip pat turi buti 5-gyslis, ir nemazo skersmens. O jei sis skydas dar bus nuo 1a skydo pakankamai nutoles, o virs 1a skydo 2aukste bus padaryta instaliacija. Pagal mano pastebejimus, joko sutaupymo pastacius antra skyda nebuna.
3. Taip, skirtumas yra kur 30m ir 200m, cia nieko skaiciuot ir nereikia, yra taisykles, kitaip VEI nepriduosi.
Papildyta:
QUOTE(ostė @ 2010 03 16, 11:50)
Čia kalbama apie oro linijas  :)
*



Pacituosiu truputi si straipsni:
1.7.32
TN tinklu sistemoje apsauginis nulinis laidas turi buti pakartotinai izemintas oro liniju, pozeminiu ir oro kabeliu liniju ir ilgesniu kaip 200m ATSAKU GALUOSE. Ir t.t
Papildyta:
QUOTE(Elgreta @ 2010 03 16, 18:54)
doh.gif  jau visai susipainiojau. Dabar nebeaišku.
Ar tiesa kad aliuminio tarnavimo laikas apie 10 metu? Klausimas tada koks yra vario?

Jei dėti varį, tuomet kaip ir didesnė tikimybė kad elektrikai pajungs teisingiau... ale mažiau oksiduosis sujungimuose.
*



Is kur tokia informacija, kad Al kabeliai tarnauja 10metu? biggrin.gif
Visu miestu elktros tinklai padaryti vien tik su aliuminio kabeliais, ir ju dauguma jau tarnauja virs 30metu ir daugiau, ir dar tarnaus
ostė
QUOTE(Nr1 @ 2010 03 16, 23:08)
1.7.32
TN tinklu sistemoje apsauginis nulinis laidas turi buti pakartotinai izemintas oro liniju, pozeminiu ir oro kabeliu liniju ir ilgesniu kaip 200m ATSAKU GALUOSE. Ir t.t
[
*


Tikrai nersivelsiu į diskusijas ir neįrodinėsiu savo tiesų, bei nemokinsiu jūsų dirbti. Tik ištraukiat straipsnius nesigilindami apie ką juose rašo. Atvadams yra atskiros taisyklės. Sėkmės darbuose 4u.gif
Naughty Lady
QUOTE(verslas @ 2010 03 16, 21:25)
neringata kur jus pirkote laidus?kokioj stadijoj jusu namukas?
*


turguj, parvežti iš anglijos. Kontaktų, deja, neturiu. Pirkom, nes kaina gera buvo, nors namuko stadija- tik pamatai kol kas lotuliukas.gif Kaip sakant, papuolė po ranka, tai pajamėm. Bet skelbimuose mačiau irgi neblogom kainom pasitaiko, reik nuolat ieškot mirksiukas.gif
verslas
QUOTE(neringata @ 2010 03 17, 10:15)
turguj, parvežti iš anglijos. Kontaktų, deja, neturiu. Pirkom, nes kaina gera buvo, nors namuko stadija- tik pamatai kol kas lotuliukas.gif Kaip sakant, papuolė po ranka, tai pajamėm. Bet skelbimuose mačiau irgi neblogom kainom pasitaiko, reik nuolat ieškot mirksiukas.gif
*


labas vakaras gal kas zinote kur gera kaina ysigyti laidus 3-1.5 ir 3-2.5 plokscias(mazdaug po 1km)laido signalizacijai,tv,laido nuo stulpo iki namo(laido reiktu apie 40m(30metru nuo stulpo iki namo ir apie 10m nuo namo iki stulpo)ir koky laida patartume deti ar variny ar aliuminy(stulpe jega8kw)(siaip pinigai is dangaus nekrenta-linkstu link aliuminio bet prigasdino forumieciai ir dabar abejoju doh.gif )patarkite drinks_cheers.gif
verslas
QUOTE(verslas @ 2010 03 17, 19:34)
labas vakaras gal kas zinote kur gera kaina ysigyti laidus 3-1.5 ir 3-2.5 plokscias(mazdaug po 1km)laido signalizacijai,tv,laido nuo stulpo iki namo(laido reiktu apie 40m(30metru nuo stulpo iki namo ir apie 10m nuo namo iki stulpo)ir koky laida patartume deti ar variny ar aliuminy(stulpe jega8kw)(siaip pinigai is dangaus nekrenta-linkstu link aliuminio bet prigasdino forumieciai ir dabar abejoju doh.gif )patarkite drinks_cheers.gif
*


dar paklausiu; gal kas neseniai daretes zaibosauga-pakomentuokite kaip ten viskas darosi-smagu butu kad specialistai patartu(kur visi dinge apmire temuke ax.gif gal juozines svenciate drinks_cheers.gif
rutulyte
Sveiki 4u.gif
Gal kas galit pasakyt kaip skaičiuojasi elektros vedimas: metrais, taškais ar kitaip kaip? Ir kokios kainuos šiuo metu?
verslas
QUOTE(rutulyte @ 2010 03 20, 16:19)
Sveiki 4u.gif
Gal kas galit pasakyt kaip skaičiuojasi elektros vedimas: metrais, taškais ar kitaip kaip? Ir kokios kainuos šiuo metu?
*


skaiciuoja taskais-tik elektrikai ta taska supranta savaip(nenajabios neprozivios)todel reikia viska gerai isanalizuot ir iskart sutarti darbu kaina!kainos dabar sutartines(jau bumas praejo-kai buvo kiek sako tiek moka)
rutulyte
QUOTE(verslas @ 2010 03 20, 21:09)
skaiciuoja taskais-tik elektrikai ta taska supranta savaip(nenajabios neprozivios)todel reikia viska gerai isanalizuot ir iskart sutarti darbu kaina!kainos dabar sutartines(jau bumas praejo-kai buvo kiek sako tiek moka)
*


tai gal bent maždaug galit parašyt į kiek orientuotis ax.gif
verslas
QUOTE(rutulyte @ 2010 03 20, 22:11)
tai gal bent maždaug galit parašyt į kiek orientuotis  ax.gif
*


ir po 10lt ir po 12lt ir po 15 kiek meistru tiek kainu doh.gif geriausia butu kad jus zinotumete kas kur bus(jei turit elektros planiuka)ir tada reiktu klausti visa samata drinks_cheers.gif
rugelė
Sveiki 4u.gif
Norejau paklausti, 4u.gif gal kam neseniai montavo elektros skydeli?
Susivedziojom elektra, dabar tik skydeli sumontuot bereikia. Idomu kiek kainuoja sitoks geris siai dienai? g.gif
Nr1
QUOTE(rugelė @ 2010 03 23, 22:11)
Sveiki  :4u:
Norejau paklausti,  :4u: gal kam neseniai montavo elektros skydeli?
Susivedziojom elektra, dabar tik skydeli sumontuot bereikia. Idomu kiek kainuoja sitoks geris siai dienai? :hm
*



Daug nekainuotu. Priklauso koks skydelis (virstinkinis ar potinkinis, jei potinkinis, tai kokio dydzio ir i kokia siena reikia ileisti)ir kiek automatuku reikes pajungti. Taip pat priklauso kokiame mieste tai vyks. Didmesciuose brangiau, kitur pigiau. Jei jus is Klaipedos ar Klaipedos raj. tai galeciau padeti.
rutulyte
QUOTE(verslas @ 2010 03 21, 11:31)
ir po 10lt ir po 12lt ir po 15 kiek meistru tiek kainu doh.gif geriausia butu kad jus zinotumete kas kur bus(jei turit elektros planiuka)ir tada reiktu klausti visa samata drinks_cheers.gif
*


mūsiškis už tašką paskaičiavo po 20 Lt, tai kiek suprantu daug g.gif Bendra sąmata 115 taškų 2500 Lt, bet čia jau pilna kaina, daugiau už nieką jam mokėt nereiks, nu aišku plius medžiagos. Tai gal galit pasakyt čia normali kaina ar labai didelė? g.gif
verslas
QUOTE(rutulyte @ 2010 04 13, 12:01)
mūsiškis už tašką paskaičiavo po 20 Lt, tai kiek suprantu daug  g.gif Bendra sąmata 115 taškų 2500 Lt, bet čia jau pilna kaina, daugiau už nieką jam mokėt nereiks, nu aišku plius medžiagos. Tai gal galit pasakyt čia normali kaina ar labai didelė?  g.gif
*


mano manymu siai dienai kaina labai didele ax.gif doh.gif derykit nera tu darbu turi numesti kaina thumbup.gif
Piktukė
QUOTE(rugelė @ 2010 03 23, 23:11)
Sveiki  4u.gif
Norejau paklausti,  4u.gif gal kam neseniai montavo elektros skydeli?
Susivedziojom elektra, dabar tik skydeli sumontuot bereikia. Idomu kiek kainuoja sitoks geris siai dienai? g.gif
*



Mes irgi beveik baigiam patys vedziotis elektra, liks elektros skydelis. Jis bus buvusio skydelio vietoje, potinkinis, tik jis baisiai senas, su tokiom kaip lemputem isukamom, norim naujovisko. Veiksmas vilniuje, kiek galetu kainuoti? Gal galit rekomenduoti meistra, kuris neuzsilepstu ir gerai padarytu?
Laura81r
QUOTE(rutulyte @ 2010 04 13, 10:01)
mūsiškis už tašką paskaičiavo po 20 Lt, tai kiek suprantu daug  g.gif Bendra sąmata 115 taškų 2500 Lt, bet čia jau pilna kaina, daugiau už nieką jam mokėt nereiks, nu aišku plius medžiagos. Tai gal galit pasakyt čia normali kaina ar labai didelė?  g.gif
*


na,dar viskas priklauso nuo meistru.mum pvz.paskaiciavo apie 4000 tik uz darba.tai,manau,reikia vel galvoti.bet kiek cia pasiskaitau,tai reiks perkalbeti su musu meistreliu,nes jis jau cia labai cosmo kainas lupa.bet,kiek zinau,labai gerai daro.o kainos pas ji visada didesnes nei kitur.o del elektros nenoreciau taupyti ir rizikuoti.
**markizulia**
Sveiki,

Gal kas neseniai daresi namo elektros ivado projekta? Butu idomu suzinoti kokios apytiksliai svyruoja kainos. Man reiketu nedideliam mediniam sodo nemeliui Klaipedoje.
Gal galite rekomenduoti zmogu kuris galetu padeti.
Daniela20
laba diena mamytes manov yras elektrikas ir atlieka elektros instaliacijos darbus, kabina sviestuvus, sudeda rozetes ir jungiklius, sumontuoja skydelius ir atlieka kitus elektros darbus... Pilnai irengia apsaugines signalizacijas, kompiuterinius ir televizinius tinklus... Atliktu ir kitus techninius darbus namuose ar butuose, jei kam reikai kreipkites per a.z. duosiu numeriuka
Notyte
QUOTE(**markizulia** @ 2010 04 17, 20:32)
Sveiki,

Gal kas neseniai daresi namo elektros ivado projekta? Butu idomu suzinoti kokios apytiksliai svyruoja kainos. Man reiketu nedideliam mediniam sodo nemeliui Klaipedoje.
Gal galite rekomenduoti zmogu kuris galetu padeti.
*



Mes neseniai daremes, tai mums kainavo 180lt., taciau cia Siauliuose.
airise
QUOTE(Notyte @ 2010 04 19, 19:58)
Mes neseniai daremes, tai mums kainavo 180lt., taciau cia Siauliuose.
*


mes jokio projekto nesidarėm,ar jo reikės? blush2.gif aišku dar nepriėjom prie vidaus elektros,bet viduj man ir nereikėtų to projekto.Kas ten paprojektuota?
Laura81r
priduodant,manau,reikes projektelio.o ir patiem del saves gerai tureti toki daikta.gerai,dabar viska atsimenam kol nauja,o po kiek metu noresis koki paveiksla pasikabinti ar dar ka,o nezinosi,kur laidai eina doh.gif
Minndz
QUOTE(Laura81r @ 2010 04 19, 21:59)
priduodant,manau,reikes projektelio.o ir patiem del saves gerai tureti toki daikta.gerai,dabar viska atsimenam kol nauja,o po kiek metu noresis koki paveiksla pasikabinti ar dar ka,o nezinosi,kur laidai eina  doh.gif
*



tokiu atveju daroma paprasciau .. pasiimi fotoaparata. ir metra ar juosta suzimeta dideliais skaitmenimis..
ir prie kiekvienos sienos pridedi ta juosta ir fotgrafuoji laidus .. kad paskiau galetum issiskaiciuoti kokie atstumai iki kurio laido...

pagrinde laidai vedziojami staciais kampais ..kiekvieno kampo susizymet nebutina... matai nuotrauka ir matai kaip laidas eina ant tos sienos..ir zinai ar gali cia grezt ar ne.. aishku kitas klausimas jei laidai suvedzioti belekaip... ...
neinzy
QUOTE(Minndz @ 2010 04 20, 15:07)
tokiu atveju daroma paprasciau .. pasiimi fotoaparata. ir metra ar juosta suzimeta dideliais skaitmenimis..
ir prie kiekvienos sienos pridedi ta juosta ir fotgrafuoji laidus .. kad paskiau galetum issiskaiciuoti kokie atstumai iki kurio laido...

pagrinde laidai vedziojami staciais kampais ..kiekvieno kampo susizymet nebutina... matai nuotrauka ir matai kaip laidas eina ant tos sienos..ir zinai ar gali cia grezt ar ne.. aishku kitas klausimas jei laidai suvedzioti belekaip... ...
*



nu vat ir as taip susifotkinau visur laidus, bet be metro... pas mus blokeliai matosi, tai vyrui sakau,kad galima isskaiciuoti pagal blokelius- o jis sako reik su ta juosta perfotografuoti g.gif kazin ar verta, nes laidai visi pakampem isvedzioti, o kur rozetes, tai is apacios tiesiai iseina g.gif
Minndz
QUOTE(Laura81r @ 2010 04 19, 21:59)
priduodant,manau,reikes projektelio.o ir patiem del saves gerai tureti toki daikta.gerai,dabar viska atsimenam kol nauja,o po kiek metu noresis koki paveiksla pasikabinti ar dar ka,o nezinosi,kur laidai eina  doh.gif
*



projekto elektrai reikia tik nuo skaitliuko (t.y. skirstomuju tinklu dezes su skaitliuku iki namo paskirstymo skydelio , kur bus aprasyti galingumai, automatuku galia ir t.t. projekte)

Zinau elektrikus jei kam reikia parasykit AZ

dirba normaliai, vedzioja elektra nuo A iki Z,signalizacija, daro izeminima, daro varzu ir izeminimu matavimus, priduoda energetikos inspekcijai ir t.t.
Papildyta:
QUOTE(indruciukas @ 2010 04 20, 15:12)
nu vat ir as taip susifotkinau visur laidus, bet be metro... pas mus blokeliai matosi, tai vyrui sakau,kad galima isskaiciuoti pagal blokelius- o jis sako reik su ta juosta perfotografuoti  g.gif kazin ar verta, nes laidai visi pakampem isvedzioti, o kur rozetes, tai is apacios tiesiai iseina  g.gif
*



na kiekvienam pagal situacija juosta gal ir nebutina.. blokelio ismatavimai gi zinomi manau nebutina perfotografuot
.. matai kad yra rozete ar jungtukas ir stengiesi negrezt staciai virs jo ar po juo o kiek gali i sona issikaiciuosi nuo sienos kampo ar nuo duru pagal blokelio ismatavimus ir t.t.

Minndz
QUOTE(mykolė @ 2008 04 27, 16:33)
Ir iš vis: ar betonuojant grindų sluoksnį jau reikia rūpintis elektra, t.y.-ar vedžiojami kokie laidai betono sluoksnyje??
*




siaip dabar darant elektors instaliacija name yra pigiau ir paprasciau issivedzioti po grindimis.
T.y. medziagu ir darbu sanaudos mazesnes.
2. maziau laidu lieka sienose kas irgi aktualu bus kai noresi pasikabint koki paveiksliuka.. ar spintele

Elektra vedziojama pries sienu tinkavima (kad strabuot nereiktu paskui ), pries grindu liejima ar dejima. tada graziai kabeliai pasislepia.


sunkioji dalis elektros vedziojimo nuspresti kas ir kur bus.. kur kokia rozete o kur koks perjungiklis bus ...


evmane
QUOTE(Naughty Lady @ 2010 03 05, 13:45)
mes pigiau pirkom  mirksiukas.gif O be to, yra skelbimų, kur mažesnės kainos nei jūsiškiam
*




Sveiki, o kur jus pirkot pigiau? musu pazystami noretu irgi nusipirkti elektros prekiu ir kiek jie jeskojo tai sake, kad cia geriausias kainas pasiule http://www.skelbimai.lt/ydyp-3x1-5-1-10-1570259.html. jei zinote kur pigiau buciau dekinga uz info.
*MONAMI*
sveiki,norėčiau biški info ax.gif mes bandom patys vedžiotis vidui elektrą,bet nežinom ar taip ir turi būti g.gif
gal kas turit foto ir norėtumėt pasidalinti kaip pas jus atrodo vaizdas ant sienų ax.gif
meistras1
QUOTE(*MONAMI* @ 2010 05 14, 19:38)
sveiki,norėčiau biški info  ax.gif  mes bandom patys vedžiotis vidui elektrą,bet nežinom ar taip ir turi būti  g.gif 
gal kas turit foto ir norėtumėt pasidalinti kaip pas jus atrodo vaizdas ant sienų  ax.gif
*


Gal geriau tada nevedziokit. Vis delto tai elektra!!!
*MONAMI*
QUOTE(meistras1 @ 2010 05 14, 19:52)
Gal geriau tada nevedziokit. Vis delto tai elektra!!!
*


na mes info gavom iš elektriko kaip reikia,bet sakam a vdrug ne taip g.gif blush2.gif
Lupos
QUOTE(rutulyte @ 2010 04 13, 11:01)
mūsiškis už tašką paskaičiavo po 20 Lt, tai kiek suprantu daug  g.gif Bendra sąmata 115 taškų 2500 Lt, bet čia jau pilna kaina, daugiau už nieką jam mokėt nereiks, nu aišku plius medžiagos. Tai gal galit pasakyt čia normali kaina ar labai didelė?  g.gif
*



Man rekomendavo gera meistra,kuris uz taska uzsiprase 25litu. Bet dabar klausimas kas BUTENT ieina i ta taska. g.gif
Audriusgreen
QUOTE(KristiTal @ 2010 05 16, 00:24)
Man rekomendavo gera meistra,kuris uz taska uzsiprase 25litu. Bet dabar klausimas kas BUTENT ieina i ta taska. g.gif
*


Klaipedoje po 15lt., paieskojus ir pigiau galima sutarti, meistrai geri ir su rekomendacijom.

Nr1
Kalbant su elektriku apie tasko kaina visada paklauskit, kokie darbai ieina i butent jo "taska". Nes buna visaip. Buna, kad ir brangiau negu kiti uzsipraso, buna, kad darbu numato daugiau atlikti ir pan.
Siaip vidurkis 15Lt uz "taska"- kaip pavyzdis- kabelio nuo skydelio iki rozetes ar jungiklio paklojimas ir skyles dezutes paruosymas ir pan. (sienu strabavimas, jei toks reikalingas, kainuoja papildomai pagal metraza). Rozeciu, jungikliu, sviestuvu montavimas tai jau antras darbu etapas, taip pat kainuoja atskirai.
Grelita
O kokios vidaus elektros projekto kainos mazdaug? ax.gif Ir kas ji atlieka?
Kas klause del ivado tai mums rudeni dare ,kazkur apie 900lt uz viska mokejom.