Namas iš Sandwich poliuretano, stiklo vatos plokšč

bet tokiu atveju nemažai žaidimo tuos skydus sujunginėjant. Matęs, kad langus išpjauna jau gatavoje sienoje, tik žinoma išpjautą skydą sunku kur panaudoti.
Užklausiau architekto dėl 625/1250 langų sienų išdėstymo. Jaučiu gausiu keiksmažodžių... biggrin.gif
Atsakyti
Dėl pamatų (cokolio).
Jei daryt sumuštinį
Gipsas 10mm
vata 50mm
garo plėvelė
OSB 12mm
EPS 150mm
OSB 12mm
NEPS 150mm

Siena gaunasi 38,4cm

O kaip su rostverku? uždėjus SIP skydą ant pamato, pamatas dar truputį bus išsikišęs, apšiltinus SIP 150mm, pamatui šiltinti liks ~100mm
Tiek turbūt neužtenka?
Šiltinti iš vidaus pamatą irgi mažai turbūt padės (tarkim išlaikant suminį šiltinimo storį iš lauko ir vidaus po 10cm ?


Atsakyti
QUOTE(13b @ 2014 04 04, 19:04)
Dėl pamatų (cokolio).
Jei daryt sumuštinį
Gipsas 10mm
vata 50mm
garo plėvelė
OSB 12mm
EPS 150mm
OSB 12mm
NEPS 150mm

Siena gaunasi 38,4cm

O kaip su rostverku? uždėjus SIP skydą ant  pamato, pamatas dar truputį bus išsikišęs, apšiltinus SIP 150mm, pamatui šiltinti liks ~100mm
Tiek turbūt neužtenka?
Šiltinti iš vidaus pamatą irgi mažai turbūt padės (tarkim išlaikant suminį šiltinimo storį iš lauko ir vidaus po 10cm ?


ant pamato desis tik SIP skydas, kam vata ir gipsa ten skaiciuoji - jie ant tavo vidaus grindu gali buti, nebutina ant pamato statyt.

gali siltiniti 15cm ir pamata, tik cia jau klausimas, kaip lygiai SIP skydai bus, ar iseis palei rostverko isore viska sustatyti.
Atsakyti
Taip, ant pamato bus tik SIP 174mm, bet pamato nedarysi juk 175mm
Pilną sumuštinį šiaip įvardinau.
Siena turi būti juk išsikišusi labiau, lyginant su pamatu. bet šiuo atveju jei sieną šiltinu 15cm o pamatą irgi 15cm tai gausis atvirkščiai - pamatas labiau išlindęs. Reikia arba sieną 20cm daryt, arba pamatą 10cm.
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2014 04 04, 18:04)
Dėl pamatų (cokolio).
Jei daryt sumuštinį
Gipsas 10mm
vata 50mm
garo plėvelė
OSB 12mm
EPS 150mm
OSB 12mm
NEPS 150mm

Siena gaunasi 38,4cm

O kaip su rostverku? uždėjus SIP skydą ant  pamato, pamatas dar truputį bus išsikišęs, apšiltinus SIP 150mm, pamatui šiltinti liks ~100mm
Tiek turbūt neužtenka?
Šiltinti iš vidaus pamatą irgi mažai turbūt padės (tarkim išlaikant suminį šiltinimo storį iš lauko ir vidaus po 10cm ?

Atsakyti
Ant 250mm rostverko stovi 174mm SIP ir lieka 76mm ant kurio brėžinyje polistirolas ir ant viršaus betonas? Mano atveju grindys bus kaip perdanga ant rostverko atremta, tai konstrukcija bus kitokia. bet išorinę dalį su apšiltinimu supratau.
Klojinius reiks labai tiksliai sudėti, kad idealiai lygiai būtų SIP ant rostverko krašto.
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2014 04 05, 19:36)

kam ta rostveka is vidaus sitint, jei horizontaliai paklota pakankamai siltalo. Ir taip ten salcio tilto nuo rostverko ner.
Atsakyti
Ir kam ta vata iš vidaus? Jei vatos nebus, o garo plėvelė su aliuminiu, tai aliuminis geriau dirbs jei vatos nebus. Jei teisingai suprantu, tie 5cm tik dėl elektros instaliacijos? Negi 1cm laidams nepakaktų?
Ir kam apsikrauti papildomais polistirolo iš išorės klijavimo darbais? Nebent dėl konkrečios gamyklos apribojimų...
QUOTE(madwifi @ 2014 04 07, 11:06)
kam ta rostveka is vidaus sitint, jei horizontaliai paklota pakankamai siltalo. Ir taip ten salcio tilto nuo rostverko ner. <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
Ir kam ta rostverka 250mm daryti kai 150mm sociai su polistirolo blokais dirbant
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2014 04 07, 13:04)
Jei teisingai suprantu, tie 5cm tik dėl elektros instaliacijos? Negi 1cm laidams nepakaktų?
Ir kam apsikrauti papildomais polistirolo iš išorės klijavimo darbais? Nebent dėl konkrečios gamyklos apribojimų...


I 1cm rozete netelpa, reik bent 4cm

kad nebutu salcio tilto per SIP jungimo vieta. Skydo kaina 330mm brangiau, nei 174mm +200mm NEPS su klijavimu.

Tik del situ dalyku.

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo skyroja: 07 balandžio 2014 - 13:23
Kad laidus kloti štrabuojant OSB tai tikrai blogai - dėl pažeidimų vidinė OSB aplamai kaip ir netenka savo prasmės. Bet išpjauti skylę rozetei tai nemanau kad didelė nuodėmė. O tuos sutaupytus 4cm tada geriau jau skirti išorinio polistirolo storinimui, jei labai norisi.
QUOTE(skyroja @ 2014 04 07, 14:22)
I 1cm rozete netelpa, reik bent 4cm <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
SIP skydą galima ir 30cm imti, bet 15cm plius papildomas šiltinimas - pigiau .Nežymiai, čia preliminarios kainos su darbais:
15cm polistirolas 135lt
20cm mazdaug 155lt
30cm mazdaug 185lt
40cm mazdaug 200lt.

174mm SIP 90lt kvm be darbų. vienok darbų kaina nemaža - 45lt/kvm?

Storą SIP darosi problematiška atremti ant pamato - arba storas pamatas turi būti, arba reik pusę SIP pakabinti ore (čia jau buvo mintėta šarnyrinė jungtis).
Kiek teko skaityti - šiltinant polistirolu - paprastesnis apdailos įrengimas (ant OSB sako sunkiau apdailą daryti).
Taip pat storą SIP jungti tarpusavyje sunkiau/brangiau - reikia dvitėjinės jungties , kai plonesniam užtenka medinio bruselio.
Storo SIP privalumas - langus galima tvirtinti arti išorės, palangė gaunasi platesnė viduje.
Dėl el instaliacijų - vatos sluoksnis ir patogu ir garso izoliacija geresnė.
Užsienio video neteko matyt vatos dedant - ten SIP polistirole jau yra kanalai laidams, rozetes išpjauna ten kur reikia ir viskas.
Dar buvau matęs dedant dvi gipso plokštes, bet ir jų neužtenka laidams juk (25mm gaunasi). reik karkasą daryti.

Ant garo plėvelės karkasą tvirtinant - nieko baisaus, kad plėvelė bus skylėta? padarius 5cm karkasą su vata laidus ir vandenį galima pravedžioti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo 13b: 07 balandžio 2014 - 14:57