QUOTE(Bingo @ 2015 11 04, 13:12)
medinės perdangos atveju reiks stipriai investuoti, jei nori užtikrinti, kad jaustumėtės taip pat, kaip betoninės perdangos atveju. Nes čia groja faktorius, kad garsas sklinda per pačia konstrukcija. Aš nieko papildomai nedariau, tiesiog suklojom vata po grindimis ir tiek. Vata sulaiko garsa sklindanti oru, bet vaikštant, begiojant antram aukšte ir esant pirmame aukšte girdisi visi bildesiai, kurie persiduoda per pačia konstrukcija ir čia vata negelbsti. Bet kadangi ne svetimi žmonės, o viena šeima gyvena, tai dėl to niekas nemato tragedijos.
Ačiū, Bingo. O kokį sluoksnį vatos dėjot? Iš principo kažko ypatingo man taip pat nereikia, tik nesinori, kad viskas girdėtųsi kiaurai

. Pas mus ant perdangos balkių sukaltos lentos, ant kurių mano meistras siūlo dėti faneros sluoksnį (tiesiog turim jos

), berods ant faneros - medžio plaušo plokštės sluoksnį, tuomet lagės ir po jomis tiesti kažkokią izoliuojančią juostą ir tuomet tarp lagių (o tiksliau 5x5cm brūselių) tik 5cm akmens vatos. Ir tarp sienų bei grindinių lentų palikti tarpelį, t.y. kad grindys neturėtų tiesioginio/neizoliuoto ryšio su lubomis. Ką manot?

Man kelia įtarimų 5cm akmens vatos ir 5x5 brūseliai, bet visa kita - skamba gan logiškai.