QUOTE(saaba @ 2015 12 18, 14:30)
Taip, aprasojus durų vieta yra kambarinė, jau už visų gumų. Jokie darbai nevyksta, birželį tinkavo. Šios durys per sandarumo testą dūmų nepraleido ir laisvumo neturi.
Kitos durys klibėjimą turi ~1mm. Testo metu kai viduje vakuumas, jas pastūmus į vidų ėjo dūmai.
Tai kodėl tada jos rasoja, jei lauko durys sandarios? Tiesiog šalčio tiltas susidaro gumos vietoje? Jei su 1 mm laisvumu ėjo dūmai, tai su mano 1-2 mm laisvumu atrodytų, kad namas dega.
Papildyta:QUOTE(*** @ 2015 12 18, 14:50)
Pamatavai ne ta ka reikia. Tau reikejo pamatuot vidine stakta ty ta kuri yra nepasiekiama kai durys uzdarytos.
Čia yra viena vidinės
staktos pusė. Ji toje vietoje, kur yra liežuvėlis. Reikia pamatuoti kitą pusę, kur yra vyriai?
Papildyta:QUOTE(saaba @ 2015 12 18, 14:30)
Bet jei įdomu tai nuotaikos pakėlimui- 2,6

Dar bus vienas bandymas (prieš apdailą, pasitikrint ar teisingai viską darau).
Nieko juokingo nematau. Gerai, jei ištaisysi klaidas, nes sutaupysi šildymui. Kiti tikisi geresnių rezultatų, bet kai jau yra visa apdaila gauna ir 8 siekiantį sandarumą. Man taip pasakojo testuotojai.
Man tik kitas aspektas įdomus: ar realiai prie bet kokio sandarumo galima dėti rekuperatorių ir jis atliks savo funkciją. Jei sandarumas 0,6, tai rekūpas būtinas. Bet jei sandarumas 2,5 ir daugiau ar realiai duotų kažką rekūpas? Galbūt per nesandarias vietas bus užtektinai oro? Nors aišku, kad rekupas nepamaišytų.