taip jus teisus is d16 lieka tik d12 vidauss:)tai dar mazeje termofikato

o koks vamzduko diametras ir kiek metru susukta ?nes pas mane 110kv sildomo ploto vamzdukas d16 kas 15cm , voniose tankiau , i kvadrata isejo apie 7 metrai, bendrai susukta apie 770-800m tai gaunasi kad vandens turis 120ltr ,dar kazkiek siurblio silumokaityje vidinej daly, nes vanzduku vidus is d16 lieka tik d14, is d18 lieka d16
tai 190 ltr turetu butu apie 750-800metru d20 sussukta
650 metrų, plius issipletimo indas kiek pamenu 23 litrų, plius siurblyje dar šioks toks issipletimo indas randasi.
O papildomas išsiplėtimo indas dėtas su kokia mintimi? Pas mane bus panašus D20 kiekis išvyniota, tai pagal visus skaičiavimus ŠS esančio ~10 litrų indo per akis gavosi.Na kažkaip su santechniku taip sumąstėm, matydami kokio dydžio yra ŠS.
Panasonico firminė buferine talpą būna 50 litrų
Jei kalba eina apie grindinio šildymo sistemoje esančio termofikato kiekį, kad galima būtų įvertinti buferinės talpos poreikį, išsiplėtimo inde telpančio kiekio nederėtų vertinti, nes tas kiekis šilumokaitoje galima sakyti nedalyvauja.
Papildyta:
Santechnikas man ir sakė, kad išsiplėtimo indas ~10% nuo termofikato kiekio sistemoje, plius norėčiau atkreipt dėmesį į tai, kad kalba eina apie žematemperatūrę šildymo sistemą, kurioje termofikato slėgio kitimo tikimybė yra gerokai mažesnė, nei prie KKK, prie kurio ir skaičiuojamas 10% išsiplėtimo indo dydis. Aš antro išsiplėtimo indo nedėčiau.
Didesnis kiekis termofikato oras-vanduo sistemoje ne taip greitai atvėsta veikiant SS atsitirpinimo režime. Arkava gi nebereikalo galvoja apie buferine talpą. Teisingai Arkava?