Įkraunama...
Įkraunama...

Granuliniai katilai 4

Nežinau kas pardavė degiklį, bet visų darbo algoritmų jis neprivalo pasakoti - kodėl? Todėl ,kad yra skirta instrukcija arba pats atstovas (paskambinti/parašyti). Įsivaizduokite, nusiperkat auto ir kaltinate, kad pardavėjas nepaaiškino kaip langų skystį užsipildyti.

Grįžtant prie klausimo, tai nelabai supratau.

Yra kambario termostatas, kuris atjungia katilą/degiklį ir tuo pačiu cirkuliacinius siurblius - kam juos gainioti jeigu katilas nebešildo?

Ar suveikus kambario termostatui, boilerio siurblys įsijungia nukritus boilerio temperatūrai?

Taip - viskas ok

Ne - pradeda šildyti tik atsiradus trikampiukui apskritime (siurblys) ir šalia radiatoriaus ikonėlei?

Sveikinu, arba siurblys pajungtas į neteisingą terminalą, arba naudojatės senąją šildymo sistema, kur į boilerį nėra siurblio kaip ir mažajame rate - valdiklis čia nekaltas. Valdiklis suprogramuotas tvarkingai - yra boileris, yra jame jutiklis, turi būt ir siurblys į boilerį, tam kad pašildytų boilerį iki nustatytos temperatūros ir išsijungtų (pavartykite valdiklio pajungimo schemas.

Atsakyti

Nežinau kas pardavė degiklį, bet visų darbo algoritmų jis neprivalo pasakoti - kodėl? Todėl ,kad yra skirta instrukcija arba pats atstovas (paskambinti/parašyti). Įsivaizduokite, nusiperkat auto ir kaltinate, kad pardavėjas nepaaiškino kaip langų skystį užsipildyti.

 

Grįžtant prie klausimo, tai nelabai supratau.

Yra kambario termostatas, kuris atjungia katilą/degiklį ir tuo pačiu cirkuliacinius siurblius - kam juos gainioti jeigu katilas nebešildo?

Ar suveikus kambario termostatui, boilerio siurblys įsijungia nukritus boilerio temperatūrai?

Taip - viskas ok

Ne - pradeda šildyti tik atsiradus trikampiukui apskritime (siurblys) ir šalia radiatoriaus ikonėlei?

Sveikinu, arba siurblys pajungtas į neteisingą terminalą, arba naudojatės senąją šildymo sistema, kur į boilerį nėra siurblio kaip ir mažajame rate - valdiklis čia nekaltas. Valdiklis suprogramuotas tvarkingai - yra boileris, yra jame jutiklis, turi būt ir siurblys į boilerį, tam kad pašildytų boilerį iki nustatytos temperatūros ir išsijungtų (pavartykite valdiklio pajungimo schemas.

O kam taip užbėgti į priekį? 

Kas liečia instrukciją - niekas serviso nustatymų instrukcijos neduoda, nes kol galioja garantinis, ne visiems mirtingiesiems tie nustatymai prieinami. Duodama tik paprasta vartotojo instrukcija. 

Nelabai suprantu kaip kambario termostatas susijęs su BVŠ. Termostatas skirtas tik CŠ, o BVŠ dirba pagal katilo valdiklį.

Sistema turi tris kontūrus. Ant kontūro po siurblį ir po atskirą terminalą valdiklyje. Viskas ten gerai.

Problema buvo tik ta, kad katilas dirbo nuolatos palaikydamas temperatūrą, kas yra kuro švaistymas dirbant pagal kambarinį termostatą. Ypač su naktiniu rėžimu, kada temperatūra nenukrenta iki ribos per visą naktį.

Šiuo atveju buvo taip, kad atstovas jungiant termostatą liepė įjungti "siurblių valdymą nuo termostato". O kai pasakiau, kad šitas man nepasiteisino, jis man nuotoliniu budu pradėjo pasakot apie tokias funkcijas, kurių net nėra. Po ilgų paieškų pats supratau, kad išjungus minėtą funkciją, pagal nutylėjimą siurblių valdymą pakeičia į degiklio valdymą.

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Povilas Stankevičius: 23 sausio 2020 - 05:22

Valdiklio darbo algoritmas dažnai priklauso nuo užsakovo pageidavimų gamintojui
Šiuo atveju valdiklio gamintojas Plum vykdė kažkurio iš degiklių gamintojo reikalavimus

Normalus valdiklio veikimas su termostatu yra toks:
* nebereikia šildyti namų - gęsinamės ir iškart/po kurio laiko stabdom siurblius
* prireikė pašildyti boilerį - užsikuriam, namų nešildom, pašildom boilerį ir užsigęsinam

Viskas, paprasta ir aišku.

Mūsų Ecomax 810P valdiklyje yra nustatoma siurblio atjungimas nuo termostato ir viskas veikia (netgi boilerio suveikia kai reikia pašildyti boilerį), kažkas nusprendė kad kitaip padaryt - na padarė, to pasekoje ir turime šį klausimą


Atsakyti