Įkraunama...
Įkraunama...

Granuliniai katilai 4

QUOTE(longger @ 2016 11 17, 12:38)
Paliukas, su visa pagarba, bet kažkurioje vietoje reiktų atsiciklinti nuo savo taip numylėtų granulių ir pasitelkti paprastą eilinį, loginį mąstymą. Nu žmogui reikia 7000kW per metus, o šildymui aplamai tik 4000kW, šildantis kad ir elementariais šildytuvais po 8€/vnt. tebūnie investicija į šilumos šaltinį ir šildymo sistemą aplamai 20-40€ ir metinės sąnaudos ~400€ šildymui. Alio, apie ką mes? Siūlot mūrinti kaminus, statytis GKK, vedžioti vamzdynus, įsirenginėti katilinę (min 500€/m² vien pastatymo kaina), įsirengti grindinį šildymą? kolektoriai, kitas aprišimas, valdymas? Tada katilo priežiūra ir tikėtinos problemos, kad ir tos, apie kurias dikutavote paskutinius kelis lapus? kad ir minimalus bet granulių sandėliavimas? priminkit man prašau, čia visą tai vardan ko?

Kazkaip visi linke ziureti I tai kas kainuoja maziau (tuomet bandoma save visaip itikint kad tai geriau).
Tamstos sildymo budas nera naujove, jau pries 20m buvo tokiu, kurie nusukinejo el. sanaudas (magnetukai skaitiklyje, apejimai, pazintys ir t.t.) ir mane jog taip bus visada. Tikiu, kad buvo tokiu, kurie isirenginejo su logika kad taip bus visada.
Rinkoje visada bus nedidelis procentas pionieriu, kurie viska megins kas naujo, o po to dalinsis pastebejimais, ar tai pasiteisino ar ne.
Jeigu pasiteisino - valio
Jeigu nepasiteisino - dauzom stiazke ir vyniojam grindis/radiatorius. Statom silumos siurbli, arba mastom apie sildyma kietu kuru/skystu kuru.
Kiek tuomet kainuos investicija?

Cia yra granuliu tema, todel logiska kad turi buti aptarinejamos naujoves, kurios patenkins tos rinkos dali - kuri tuom domisi. Ir logiska kad pokalbis bus apie granules, o ne apie tai kaip pasikeisti kompresoriu kokiam silumos siurbliui
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2016 11 17, 14:21)
Kazkaip visi linke ziureti I tai kas kainuoja maziau (tuomet bandoma save visaip itikint kad tai geriau).
Tamstos sildymo budas nera naujove, jau pries 20m buvo tokiu, kurie nusukinejo el. sanaudas (magnetukai skaitiklyje, apejimai, pazintys ir t.t.) ir mane jog taip bus visada. Tikiu, kad buvo tokiu, kurie isirenginejo su logika kad taip bus visada.
Rinkoje visada bus nedidelis procentas pionieriu, kurie viska megins kas naujo, o po to dalinsis pastebejimais, ar tai pasiteisino ar ne.
Jeigu pasiteisino - valio
Jeigu nepasiteisino - dauzom stiazke ir vyniojam grindis/radiatorius. Statom silumos siurbli, arba mastom apie sildyma kietu kuru/skystu kuru.
Kiek tuomet kainuos investicija?

Cia yra granuliu tema, todel logiska kad turi buti aptarinejamos naujoves, kurios patenkins tos rinkos dali - kuri tuom domisi. Ir logiska kad pokalbis bus apie granules, o ne apie tai kaip pasikeisti kompresoriu kokiam silumos siurbliui


labai gera jūsų tema. Ir patinka man ji labai 4u.gif Ir visi bandytojai yra labai sveikintini. Ir neagituoju bei nesiūlau čia jokių siurblių nei statyti nei juos keisti nei labai čia giriu ar didžiuojuosi savo šildymo būdu. Situacija su mūsų namu tokia, kokia yra ir sprendimą priėmėm apsvarstę visus pliusus ir minusus. Iš visų blogybių mums tiko kas tiko.
Tik norėjau atkreipti dėmesį, jog kartasi užsiciklinama, kaip čia pritaikyti granulinį katilą kiekvienam gyvenimo atvejui. Kartais sveika atsitraukti ir pažvelgti į reikalą iš šono. Mintas berods irgi įsirengė ir grindnį, ir šilumos siurblį pirko, ir geoterminio kontūrą vedžiojo vedamas tokių pat stereotipų. O reliai naudojasi dviem el. šildytuvais ir jam labai gerai. Ir jaučiu net neskuba nei geoterminio jungti nei aplamai kažką keisti. Nes šildymo kaštai tikrai maži, o komforto pakankamai daug arba galvos skausmo jokio. Tai va žmogus ir dalinasi, kas pas jį pasiteisino ir kad "kainuoja mažiau" (čia taip švelniai išsireiškėte 40€ prieš minimum kokius 4000€ biggrin.gif ) realybėje yra dar ir geriau. Jam nereikia savęs įtikinėti, kur jūs matėte, jog jis įtikinėja? Jis pasidalino faktais. O faktai tokie, kokie yra, nepriklausomai nuo to, ar jums tai patinka ar ne. Ir prie ko čia tas elektros skaitliukų atsukinėjimas? Tai gal padiskutuojam kur galima pasivogt granulių? mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(longger @ 2016 11 17, 15:33)
labai gera jūsų tema. Ir patinka man ji labai  4u.gif  Ir visi bandytojai yra labai sveikintini. Ir neagituoju bei nesiūlau čia jokių siurblių nei statyti nei juos keisti nei labai čia giriu ar didžiuojuosi savo šildymo būdu. Situacija su mūsų namu tokia, kokia yra ir sprendimą priėmėm apsvarstę visus pliusus ir minusus. Iš visų blogybių mums tiko kas tiko.
Tik norėjau atkreipti dėmesį, jog kartasi užsiciklinama, kaip čia pritaikyti granulinį katilą kiekvienam gyvenimo atvejui. Kartais sveika atsitraukti ir pažvelgti į reikalą iš šono. Mintas berods irgi įsirengė ir grindnį, ir šilumos siurblį pirko, ir geoterminio kontūrą vedžiojo vedamas tokių pat stereotipų. O reliai naudojasi dviem el. šildytuvais ir jam labai gerai. Ir jaučiu net neskuba nei geoterminio jungti nei aplamai kažką keisti. Nes šildymo kaštai tikrai maži, o komforto pakankamai daug arba galvos skausmo jokio. Tai va žmogus ir dalinasi, kas pas jį pasiteisino ir kad "kainuoja mažiau" (čia taip švelniai išsireiškėte 40€ prieš minimum kokius 4000€  biggrin.gif ) realybėje yra dar ir geriau. Jam nereikia savęs įtikinėti, kur jūs matėte, jog jis įtikinėja? Jis pasidalino faktais. O faktai tokie, kokie yra, nepriklausomai nuo to, ar jums tai patinka ar ne. Ir prie ko čia tas elektros skaitliukų atsukinėjimas? Tai gal padiskutuojam kur galima pasivogt granulių?  mirksiukas.gif

Nesupratote minties - niekas nezinom kas bus rytoj, gal el. suvartojimas isaugs iki tokio lygio, kad bus kaip su nafta - isaugs paklausa - kaina
Tiesiog bandau paaiskinti, kad pas visus ateitis vizijose bus kitokia. Kaip ir su Forex, lyg ir viskas aisku, bet uzdirbti nepavyks biggrin.gif
Atsakyti
Manau, jog netgi labai puikiai supratau biggrin.gif : šitas forumas skirtas diskusijai apie bet kokio plauko granulinius sprendimus visiems gyvenimo atvejams ir bet kokia kitokia patirtis ar nuomonė yra nepageidaujama 4u.gif ir nereikia čia mėtytis apvaliomis frazėmis: niekas nezinom kas bus rytoj gal išaugs, o gal nukris, gal sušils, o gal atauš ...
Atsiprašau. Bandysiu paskaitinėt tyliai. Paprasčiausiai nesusilaikiau nuo Minto patirties iterpretacijos 4u.gif
Atsakyti
Pradzia teisinga -tema apie produktus susijusius su granulem, bet kam temoj apie granules diskutuoti apie investicijas I namo sildymo buda (grindys/radiatoriai, gal nieko), pasakoti apie maza energetini poreiki ir bandyt iteigti jog nieko, to kas isdiskutuota sioje temoje nereikia?
Mano poziuris kitoks - tokia ir tokia situacija, kaip mes galim granulini produkta pritaikyt prie jos. Apie tai kad Stasiui geriau aeroterminis, Zenonui dujinis, Antanui granulinis, o tamstai elektrinis radiatorius man neidomu. Man idomu, kokiais budais, kokiam uzdaviniui galima pritaikyti granulini sildyma.
Mazas poreikis- katilas/krosnele/zidinys turi sustoti nuo pasiektos temp.
Nenoras investuot I 'vandeni' - vesk ortakius ir sildyk iki uzduotos temp.
Kalbam apie zvaigzdziu karus ir ateiti - statyk kogeneracini
Atsakyti
Paliukas, taigi ir atsiprašiau, kad nesusilaikiau ir parašiau jog supratau.
Siaurai, tai siaurai.
Tik labai norėčiau pamatyti, kaip granulinis katilas ekonomiškai tiekia 2kW galią namui per šalčius, t.y. prie praktinio nulio gal ir 1kW. Gęsinasi, nespėjęs įsikurti? Tokia va ir situacija.

Atsakyti
QUOTE(longger @ 2016 11 17, 19:00)
Paliukas, taigi ir atsiprašiau, kad nesusilaikiau ir parašiau jog supratau.
Siaurai, tai siaurai.
Tik labai norėčiau pamatyti, kaip granulinis katilas ekonomiškai tiekia 2kW galią namui per šalčius, t.y. prie praktinio nulio gal ir 1kW. Gęsinasi, nespėjęs įsikurti? Tokia va ir situacija.

Labai paprastai, jeigu irenginys 10kW:
a- akum talpa 300ltr su boileriu viduj, katilas prikrauna, o po to nuo backos 'nusiurbiama' kiek reikia. Kai pakrenta temp., vel pasildo
b- kambario termostatas ties norima temp. (tarkim +21c), puse paros katilas neveiks nes temp. nenukris zemiau +20c. O kai nukris, 'sugrus' I namus 1kWx12h=12kWh silumos. Paveiks pusantros valandos ir issijungs.

Juk sakiau,mane domina uzdavinys, o ne pamastymai. Ir nereikia sarkazmo smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2016 11 17, 20:13)
Labai paprastai, jeigu irenginys 10kW:
a- akum talpa 300ltr su boileriu viduj, katilas prikrauna, o po to nuo backos 'nusiurbiama' kiek reikia. Kai pakrenta temp., vel pasildo
b- kambario termostatas ties norima temp. (tarkim +21c), puse paros katilas neveiks nes temp. nenukris zemiau +20c. O kai nukris, 'sugrus' I namus 1kWx12h=12kWh silumos. Paveiks pusantros valandos ir issijungs.

Juk sakiau,mane domina uzdavinys, o ne pamastymai. Ir nereikia sarkazmo smile.gif

Diskusija domina ir mane sekančio namo statybai. Preliminariai šilumos poreikis bus 1-1,5kW/h žiemą, t.y. 25-30kWh/para. Skaičiuojant grubiai užtektų 500ltr akumuliacinės, kad katilas/krosnelė kurtusi 1 kartą į parą. Tik realiai ar kas gyvena su krosnele salone ? Gal gali pasidalinti įspūdžiais? Juk tenka ir granules gyvenamosiose patalpose supilti, ir pelenus išsiurbti...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo silainiai: 17 lapkričio 2016 - 20:43
QUOTE(silainiai @ 2016 11 17, 20:42)
Diskusija domina ir mane sekančio namo statybai. Preliminariai šilumos poreikis bus 1-1,5kW/h žiemą, t.y. 25-30kWh/para. Skaičiuojant grubiai užtektų 500ltr akumuliacinės, kad katilas/krosnelė kurtusi 1 kartą į parą. Tik realiai ar kas gyvena su krosnele salone ? Gal gali pasidalinti įspūdžiais? Juk tenka ir granules gyvenamosiose patalpose supilti, ir pelenus išsiurbti...

Tai ką gaunu iš klientų (kokią info), tai buržuikių tūrėtojai valosi jas kas savaitę - tik pelenų siurblių kiek rimtesnių reikia (kad nedulkėtų stipriai svetainėje).
Bunkeriukų nuo 1-4 parų pakanka (priklausomai nuo modelio ir namo)
Šiaip yra kitokie sprendimai:
1. židinys su vandens kontūru (granulinis) - o virš jo bunkeris jau kokį nori gali darytis ir po to slėpti po apdaila
2. buržuikė su vandens kontūru (granulinė), bet be apdailos - vėlgi galima bunkerį viršuje pasididinti iki norimo ir bunkerį pildyti rečiau, ir pasidaryti norimą apdailą. Pliusas prieš židinį - stiklas mažesnis, tai mažiau nuo savęs spindulios per stiklą
3. Na ir buržukkė su vandens kontūru (granulinė) su apdaila + papildomas bunkeriukas iš gamintojo kur telpa apie maišelį ar du
Atsakyti
Sveiki, nuo ginčų pereikim prie patarimų. Namas naujos statybos, keramikiniai blokeliai + vata, vieno aukšto 110kv, lubos 3,15 , išvedžiotas grindinis šildymas.

Prašau iš patirties objektyviai įvertinkit šio katilo tinkamumą/netinkamumą http://granuliniai-k...48-hidra13.html

Ačiū.
Atsakyti
QUOTE(Frexas @ 2016 11 18, 11:04)
Sveiki, nuo ginčų pereikim prie patarimų. Namas naujos statybos, keramikiniai blokeliai + vata, vieno aukšto 110kv, lubos 3,15 , išvedžiotas grindinis šildymas.

Prašau iš patirties objektyviai įvertinkit šio katilo tinkamumą/netinkamumą http://granuliniai-k...48-hidra13.html

Ačiū.

Galios pakanka, tik priedų reikės nori/nenori.
grindų šildymui, reikės pridėti termostatinį trieigį
Jeigu sistemos tūris didesnis, negu išsiplėtimo indo įmontuoto - reikės papildomo išsiplėtimo indo
Tuomet dar apribojimai dėl termofikato padavimo į grindis
Boilerį juk norėsi šildyti, tai reikės ir jam atšaką vesti bei kažkaip išnaudojant katilo automatiką, pamėginti užmaitinti
netiks šūkis 'prijunk du vamzdžius'

Galbūt galėčiau lyginti su Kostrzewa modeliais pagal bazinę komplektaciją
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 18 lapkričio 2016 - 11:17
Ar reikalinga ir termopavara pamaišymo vožtuvui?
Atsakyti