Aš šilumos siurblį šildymui įjungiau spalio 10 d. Šildymo namui dar visai nereikėjo, tačiau Venteko vyrukai sakė, kad po savaitės atveš rekuperatorių, todėl nusprendžiau įšildyti namą. Tačiau rekuperatorių atvežė ir sumontavo spalio 11 d. Kada tiksliai įsijungė šilumos siurblys ir pradėjo gaminti šilumą - nežinau, bet jei gerai pamenu, tai turėjo įvykti spalio 11 ar spalio 12 d.
Šį šildymo sezoną ketinu padaryti tokį eksperimentą: noriu name palaikyti +20 laipsnių temperatūrą ir pažiūrėti, kiek realios namo šildymo sąnaudos skiriasi nuo suskaičiuotų su PHPP programa. Suprantama, kad duomenys nebus visiškai teisingi, nes name nebus gyvenama, todėl nebus įvertinti labai svarbūs vidiniai pritekėjimai. Taip pat žadu paeksperimentuoti su rekuperatoriumi, todėl jis irgi gali iškreipti duomenis.
Dėl šio eksperimento termostatus buvau nustatęs taip, kad name būtų palaikoma +20,0 laipsnių šilumos. Tuomet siurblys ėmė taktuoti: jungėsi kas 2 val., dirbdavo vos kelioms grindų kilpoms, išdirbimo laikas būdavo vos 5 min. ir pan. Šiuo metu termostatus nustačiau +21,0 laipsnio. Siurblys nustojo taktuoti ir per parą jungiasi vos
1-2 kartus. Taip pat iš naujo susireguliavau debitomačius (jie buvo šiek tiek išreguliuoti).
Atlikus šiuos nustatymus termostatai rodo, kad name turiu apie
+20 laipsnių temperatūrą. Kol nešvietė saulė laikėsi labai graži temperatūra: visi termostatai rodė 19,5-20,0 laipsnius. Vakar pašvietus saulei, vakare dviejuose antro aukšto kambariuose esantys termostatai rodė +21. Galvojau, kad per naktį atvės ir išsilygins temperatūra (veikia rekuperatorius), bet atvėso tik
vienas termostatas (+21 temperatūrą rodė 5 ir 6 termostatas).
Mano seni termometrai rodo dar įdomesnius skaičius: čia
pirmo aukšto, o štai čia -
antro aukšto temperatūros. Akivaizdu, kad seni termometrai rodo 1,4-1,5 laipsniais aukštesnę temperatūrą nei termostatai. Senus termometrus virš termostatų pastačiau praeitą parą (prieš tai jie stovėjo toje pačioje patalpoje tik 2-4 metrais toliau), todėl temperatūros turėjo suvienodėti. Šiandieną prisiminiau, kad turiu dar vieną termometrą katilinėje. Jis rodė beveik
+23 laipsnius šilumos. Štai ką reiškia vidiniai pritekėjimai, nes katilinėje veikia šilumos siurblys, rekuperatorius, interneto modemas. Žodžiu, termostatai rodo, kad name yra apie +20 laipsnių, o seni termometrai rodo apie +21 laipsnį.
Spalio 10 dieną, kuomet paleidau šilumos siurblį, skaitliukas rodė
tokius skaičius. Šiandieną tas pats skaitliukas rodė
tokias elektros sąnaudas. Taigi 1114,08-1053,56=60,52 kWh elektros. Pagal mano turimą elektros planą išeina 60,52x0,12=7,26 euro per 18 dienų. Rekuperatorius dirbdamas pirmu greičio režimu ir varinėdamas 70 kubų oro per 17 dienų prisuko
5 kWh elektros. Tai papildomai būtų 5x0,12=0,6 euro. Iš viso už namo šildymą ir vedinimą per 18 dienų išeina 7,26+0,6=7,86 euro.
Tiesa, kažkiek laiko šilumos siurblys taktavo, todėl be reikalo prisuko elektros. Taip pat buvo keičiami stiklo paketai. Juos keitė gerą pusdienį, todėl name temperatūra buvo ženkliai kritusi. Pirmu režimu dirbdamas rekuperatorius šiuo metu rodo, kad iš namo paima +20,5 laipsnių orą, o grąžina +20,0 laipsnių orą. Rekuperatoriaus NVK dirbant pirmu greičio režimu ir varinėjant 70 kubų oro siekia 97 proc.
Spėju, kad rekupetariui dirbant pirmu greičio režimu ir nesant vidinių pritekėjimų, sąlygos yra artimos toms, jei rekuperatorius dirbtų 2-3 greičio režimų ir būtų vidiniai pritekėjimai (gyventų žmonės). O galbūt dėl vidinių pritekėjimų, nors rekuperatorius dirbtų 2-4 greičiu, būtų net geresni rezultatai nei yra dabar.