QUOTE(balbiesas @ 2019 01 15, 18:54)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="cibulis" data-cid="72323747" data-time="1547568615"><div><p>O ką dabar pučia? Tik visas reikšmes surašyk: viduje, lauke ir kiek grąžina.
</p></div></blockquote><p><span></span>Iš Rekūpo:</p><p></p><p><span>Extract Air temp : 22.5</span>
<span>Extract Air Humidity : 52%</span>
<span>Exhaust Air Temperature 2.0</span>
<span>Exhaust Air Humidity 79%</span>
<span>Outdoor Air Temperature -2.0</span>
<span>Outdoor Air Humidity 79%</span>
<span>Supply Air Temperature 19.5</span>
<span>Supply Air Humidity 57%</span>
</p><p><span></span>
</p><p><span>Šitie kintantys:</span>
<span>Supply Fan Speed ~1139 rpm</span>
<span>Flow: ~110m3/h</span>
<span>Extract Fan Speed ~1032rpm</span>
<span>Flow: ~110m3/h</span></p><p><span></span>
</p><p><span>ŠS lauke rodo -2, kinietiškas termometras -3 . Namuose pagal kinietiškus termometrus ~23, drėgmė ~44</span></p>

tai viskas labai grazu, paziurek kiek dregmes grazina. Nukris dregme, pageres temperaturos smile.gif
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 15, 19:13)
Maniškis pučia 70 kubų. O čia pučia 110 kubų. Laikiau 110 kubų apie 10 min. Po 15 min. grąžinam  nukrito iki 19 laipsnių. Tiekiamo variklio greitis 1095 rpm, išmetao 947 rpm. Naudoja 14-15 W elektros. Maniškio efektyvumas pučiant 110 kubų: 19/20=95 proc. Dar vienas dalykas. Tu žiūri rekupo ekrane. Jis ten temperatūras apvalina 0,5 laipsnio tikslumu. Mano programėlė rodo kas 0,1 laipsnio.

tai kaip cia gaunsai, kad tavo 95 proc, o jo 86 proc? tokie patys rekupai?
Atsakyti

tai kaip cia gaunsai, kad tavo 95 proc, o jo 86 proc? tokie patys rekupai?

Parsisiumciau, Comfoconnect lan prisijungsiu neta paziuresiu ka mano pucia:)

Atsakyti
QUOTE(Rimvis @ 2019 01 15, 23:05)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Orginalus" data-cid="72324026" data-time="1547584732"><div><p>tai kaip cia gaunsai, kad tavo 95 proc, o jo 86 proc? tokie patys rekupai?</p></div></blockquote><p>Parsisiumciau, Comfoconnect lan prisijungsiu neta paziuresiu ka mano pucia:)</p>

as dabar irgi saldau savo silumokaiti, lauke zemiau -2

Rezultatai:
Silumokaitis vistiek biski pasildo, matyt samatioku kazkiek eina. 110 kub, apie 20w
Laukas pries silumokaiti -2, po -1,1 dregme 76%
is vidaus 22,2 39%
i vidu 21,4 36%
i lauka 5,7 74%

Tai va smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 15 sausio 2019 - 23:26

as dabar irgi saldau savo silumokaiti, lauke zemiau -2 Rezultatai: Silumokaitis vistiek biski pasildo, matyt samatioku kazkiek eina. 110 kub, apie 20w Laukas pries silumokaiti -2, po -1,1 dregme 76% is vidaus 22,2 39% i vidu 21,4 36% i lauka 5,7 74% Tai va smile.gif
Kiek pastebejau, kad istraukimo temp kokia 1-1.5 laipsnio mazesne, nei vidaus, kuo daugiau kubu puti tuo ji labiau  arteja prie vidaus temp.

 

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Rimvis: 15 sausio 2019 - 23:36
QUOTE(Rimvis @ 2019 01 15, 23:35)
<p></p><p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Vytas_" data-cid="72324042" data-time="1547586388"> as dabar irgi saldau savo silumokaiti, lauke zemiau -2 Rezultatai: Silumokaitis vistiek biski pasildo, matyt samatioku kazkiek eina. 110 kub, apie 20w Laukas pries silumokaiti -2, po -1,1 dregme 76% is vidaus 22,2 39% i vidu 21,4 36% i lauka 5,7 74% Tai va vartotojo įkelta nuotrauka</blockquote> Kiek pastebejau, kad istraukimo temp kokia 1-1.5 laipsnio mazesne, nei vidaus, kuo daugiau kubu puti tuo ji labiau  arteja prie vidaus temp.
<p> </p>

Normalu, bet tuo paciu vesta paduodamas stipriau smile.gif
Atsakyti

tai kaip cia gaunsai, kad tavo 95 proc, o jo 86 proc? tokie patys rekupai?

Gal Drėgmė?

Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2019 01 15, 23:38)
tai kaip cia gaunsai, kad tavo 95 proc, o jo 86 proc? tokie patys rekupai?

Nežinau. Aš tik 10 min. saviškį stebėjau. Turėjau išlėkti, po 2-3 val. mačiau, kad grąžino 18,7, o iš namo ištraukė 19,9 laipsnius. Taigi efektyvumas šiek tiek mažesnis - 94 proc.

Jo atveju yra keli neaiškumai. Ar tikrai Q350 modelis, o ne Q450? Antras dalykas - apvalinimas pusę skaičiaus. Jam rodo, kad iš namų ištraukia 22,5, bet realiai gali būti nuo 22,3 iki 22,7 ir vis tiek apvalins į 22,5. O tiekia 19,5, kas irgi gali būti nuo 19,3 iki 19,7. Imkime geriausias vertes: ištraukia 22,3, o grąžina 19,7. Tuomet naudingumas 88 proc., bet jis irgi 6 proc. mažesnis nei mano. Galbūt likusį skirtumą lemia drėgmė. Jo name iki 15 proc. aukštesnė drėgmė nei mano.

Realiai, jei kas nori, pabandom iš naujo palaikyti 110 kubų kokią 12 val. Tada bus aiškiau. Einu įjungsiu. 12 val. paskelbsiu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 16 sausio 2019 - 11:08

Kiek kazkada aiskinausi, tarp visu Q serijos Zhenderiu skirtumas tik varikliai visa kita bus analogiskai. Taigi puciant tuos pacius kiekius viskas turetu buti labai panasiai. 

Atsakyti

Jo atveju yra keli neaiškumai. Ar tikrai Q350 modelis, o ne Q450? Antras dalykas - apvalinimas pusę skaičiaus.

Q350. Už poros savaičių turėtų man kinities adapterį atsiųst, tai galėsiu tada gyvai pasijungt pažiūrėt tikslesnes reikšmes.

Atsakyti
QUOTE(balbiesas @ 2019 01 16, 12:19)
Q350. Už poros savaičių turėtų man kinities adapterį atsiųst, tai galėsiu tada gyvai pasijungt pažiūrėt tikslesnes reikšmes.

Įkalk dabar 110 kubų. 12 ar 13 val. galime paskelbti, ką pučia. Mano atveju nuo 70 kubų pakeliu iki 110 kubų, tai labai lėta krenta efektyvumas. Entalpinis modelis? Kur pirktas?
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 16, 12:11)
Kiek kazkada aiskinausi, tarp visu Q serijos Zhenderiu skirtumas tik varikliai visa kita bus analogiskai. Taigi puciant tuos pacius kiekius viskas turetu buti labai panasiai. 

Aš PHI testais labiau tikiu. Q350 efektyvumas 86 proc., o Q450 - 83 proc. Be to Q350 ir drėgmės 2 proc. daugiau atgauna.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 16 sausio 2019 - 11:30

Įkalk dabar 110 kubų. 12 ar 13 val. galime paskelbti, ką pučia. Mano atveju nuo 70 kubų pakeliu iki 110 kubų, tai labai lėta krenta efektyvumas. Entalpinis modelis? Kur pirktas? Papildyta: Aš PHI testais labiau tikiu. Q350 efektyvumas [url="https://database.passivehouse.com/Media/certified_components_v2/certificate/pdf/zehnder-group-zwolle-bv_comfoair-q350-erv-comfort-vent-q350-erv_1006vs03_en.pdf"]86 proc.[/url], o Q450 - [url="https://database.passivehouse.com/Media/certified_components_v2/certificate/pdf/zehnder-group-zwolle-bv_comfoair-q450-erv-comfort-vent-q450-erv_1007vs03_en.pdf"]83 proc.[/url] Be to Q350 ir drėgmės 2 proc. daugiau atgauna.
Keista, nes silumokaiciai tie patys visiems Q serijos. El. sanaudos tokio skirtumo neinesa. Gal labiau del vidiniu nesandarumu toks skirtumas.

Papildyta

Skirtumas gaunasi tik del testavimo metodikos kuria taiko passive house.

"The flow rate for the test is computed from the average value of the upper and 
lower limits of the operational area"
 
Taigi trumpai,  Q350 testavimo metu imamas vienas greitis, Q450 jis jau bus didesnis, Q600 bus dar didesnis. Todel ir tokie skaiciai. Jeigu visuose pustume 100 kubu nasumu naudingumas butu vienodas su skirtumu nebent po kablelio. 
 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 16 sausio 2019 - 12:49