QUOTE(Berulė @ 2017 10 20, 16:48)
Prašau išreikšti nuomonę apie tokį vėdinimo projektą
Iki mažiausių smulkmenų nesigilinau, bet man kaip neprofesionalui, projektas atrodo padarytas gal net dešimtukui. Kur žiūriu, nerandu prie ko galėčiau prisikabinti.
Tikrai geresnis projektas, nei buvo paskutinis pateiktas, už kurį žmogus mokėjo pinigus.
Čia kaip suprantu ne šios srities profesionalo paruoštas projektas?
Klausimas tik, kaip apgalvotas įgyvendinti išmetimo ortakio į virtuvę ir oro padavimo ortakių susikirtimo mazgas?
Dėl gartraukio, be skylės sienoje ir recirkuliacijos yra dar trečias variantas - rekupas su gartraukio pajungimo sekcija.
Aš planavau trečiajį variantą įsirenti, bet dar kartą perskaitęs Raituzo blogą nusprendžiau prie rekupo nejungti ir padaryti recirkuliaciją. Nutiesiau vamzdį iš virtuvės į katilinę.
Gal kada padarysiu dvigubą variantą, vasarai perjungimą prie rekuperatoriaus, žiemai tik recirkuliaciją. Kai ortakis atvestas iki katilinės, tai galėsiu padaryti bet kada. Kaip minėjau, dabar tik recirkuliacija, iš gartraukio orą išmetant į katilinę.
Sienos nieku gyvu dėl gartraukio negręžiosiu.
Papildyta:
QUOTE(13b @ 2017 10 20, 17:31)
Vien dėl kaminėlio nevažiuosi, Čia konkrečiai gan toli ~700km nuo vln.
100% kad galima susitarti, jog atsiųstų, ar atvežtų kitais logistikos keliais.
Papildyta:
QUOTE(13b @ 2017 10 20, 13:39)
Oro paėmimas kaip rašiau, būtų automobilių stoginėje. Vasarą gal ir ok, užvedei ir išvažiavai, o žiemą bus ir ilgiau stovės automobilis/iai užvesti.
Jo iš automobilių stoginės, kol ten ne elektromobiliai oro paiminėti nereikėtų, bet nebūtina kad oro ištraukimo ir padavimo ortakius skirtų kampas, jie gali būti ir ant vienos ir tos pačios sienos, kad tik atstumas tarp jų būtų normalesnis, nors gal netoks jau blogas ir oro paėmimas nuo stogo.