Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 9

turbut ne taip supratai, gal ne viska perskaitei:)as sudalyvavau sandarumo teste as esu matininkas matavau zmogui toponuotrauka kaip ir rasiau, ir tuo metu kai as jam matavau toponuotrauka atvaziavo sandaruma matuoti, ne mano namo o uzsakovo:)

Tada kitas reikalas. 

Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2018 12 09, 16:47)
bet vidurkis gaunasi ne 0.73, o 0.76, jei visus sudedi ir padalini is 10:)

Vidurkis ne taip primityviai skaičiuojamas, o pagal formulę.
Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2018 12 09, 16:47)
bet vidurkis gaunasi ne 0.73, o 0.76, jei visus sudedi ir padalini is 10:)


Neteisingai skaičiavai. Ne iš 10 reikėjo dalinti, o kiekvieną Uw reikšmę reikėjo dauginti iš to lango kvadratūros, ir gautą skaičių dalinti iš bendros langų kvadratūros. Man gavosi 0,735, bet tai irgi, suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio, skaičius gaunasi, ne 0,73, bet 0,74, bet langistai ne apvalina, o toks jausmas, kad nubraukia likusius skaičius smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 09 gruodžio 2018 - 17:37
QUOTE(mintas @ 2018 12 09, 12:56)
perskaičiau, prisijungiau prie savo rekupo ir padariau print screeną. Lauke dabar Googlas rodo +2°C.

Mano, išjungus teną, nerodo nieko panašaus, tiesa lauke 1,5 laisnio, rekupas truputį meluoja.
vartotojo įkelta nuotrauka
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2018 12 09, 19:27)
Mano, išjungus teną, nerodo nieko panašaus, tiesa lauke 1,5 laisnio, rekupas truputį meluoja.
vartotojo įkelta nuotrauka

Tu neišbalansuoji srautų, todėl nieko panašaus ir neturi.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2018 12 09, 19:27)
Mano, išjungus teną, nerodo nieko panašaus, tiesa lauke 1,5 laisnio, rekupas truputį meluoja.


Taip disbalansas pas mane yra, jis matosi print screene, bet realiai tai jis labai nedidelis, esmė tikrai ne tame. Atkreipk dėmesį į temperatūras mano name.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 09 gruodžio 2018 - 21:08
QUOTE(mintas @ 2018 12 09, 13:56)
Šiame kambaryje, kuriame rašau, vidaus termometras rodo 24,2°C. Kai rekupas beveik parą tiekia šiltesnį orą, net jaučiasi, kad pakilo.

Neįsivaizduoju. Per visus šiuos šalčius, kažkas rašė, kad Lietuvoje ir -12°C buvo užfiksavęs. Nežinau, kiek buvo pas mane, bet visada būna šalčiau, nei fiksuojama Vilniuje.

Ar gerai suprantu, kad laikai 3 proc. disbalansą: paduodamo varikliukai sukasi 36 proc. pajėgumu, išmetamo - 39 proc. pajėgumu. Ir su tokiu nedideliu disbalansu užšalo? Per tuos buvusius didžiausius šalčius? Kas tavo lentelėje yra 30 laipsnių oras? Kai užšalo tiesiog sustojo, dar kažkas kito nutiko? Per kiek laiko atsigavo ir atsigavo kai suvienodinai srautus? Toliau bandysi daryti tą patį, t.y. išbalansuoti srautus ir lauksi naujo užšalimo?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 10 gruodžio 2018 - 08:51
QUOTE(cibulis @ 2018 12 10, 09:50)
Ar gerai suprantu, kad laikai 3 proc. disbalansą: paduodamo varikliukai sukasi 36 proc. pajėgumu, išmetamo - 39 proc. pajėgumu. Ir su tokiu nedideliu disbalansu užšalo? Per tuos buvusius didžiausius šalčius? Kas tavo lentelėje yra 30 laipsnių oras? Kai užšalo tiesiog sustojo, dar kažkas kito nutiko? Per kiek laiko atsigavo ir atsigavo kai suvienodinai srautus? Toliau bandysi daryti tą patį, t.y. išbalansuoti srautus ir lauksi naujo užšalimo?


Maždaug tokio dydžio disbalansą laikau, tai tikrai nėra didelis. Vis tik noriu pataisyti, nesupratai mano teksto. Kas buvo nutikę, nežinau ir tik spėju, kad gal kas užšalę buvo, nes ir didelis disbalansas dingo ir temperatūra tiekiama į patalpas užkilo, kai prisėdau prie rekupo ir pradėjau žaisti su įvairiais srautais. Dar viena versija, gal filtrai buvo užsiteršę ir koks kamštis buvo susidaręs, gal filtrai užšalę buvo, neįsivaizduoju, bet, kaip ranka nuėmė.

Rekupas nebuvo sustojas, jis veikė, tik kaip minėjau, žemas ~15°C-16°C temperatūras buvo pradėjęs tiekti, ir nesant disbalanso rekupo nustatyme, jautėsi didelis disbalansas atidarinėjant duris.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 12 10, 19:28)
Maždaug tokio dydžio disbalansą laikau, tai tikrai nėra didelis. Vis tik noriu pataisyti, nesupratai mano teksto. Kas buvo nutikę, nežinau ir tik spėju, kad gal kas užšalę buvo, nes ir didelis disbalansas dingo ir temperatūra tiekiama į patalpas užkilo, kai prisėdau prie rekupo ir pradėjau žaisti su įvairiais srautais. Dar viena versija, gal filtrai buvo užsiteršę ir koks kamštis buvo susidaręs, gal filtrai užšalę buvo, neįsivaizduoju, bet, kaip ranka nuėmė.

Rekupas nebuvo sustojas, jis veikė, tik kaip minėjau, žemas ~15°C-16°C temperatūras buvo pradėjęs tiekti, ir nesant disbalanso rekupo nustatyme, jautėsi didelis disbalansas atidarinėjant duris.

Mintai, nieko nesupratau. Tu nori pasakyti, kad visą laiką laikei 3 proc. disbalansą ir į patalpas tiekė pakankamai šiltą orą. Tada kažkas įvyko, padidėjo disbalansas ir tiekiamas oras krito iki 15-16 laipsnių.

O gal tavo apartas vis labiau išsisandarina? Jis ir taip pakankamai nesandarus, papildomai išsisandarino su laiku, tu laikai disbalansą ir prie didesnio minusu turi ką turi. Negi filtrus pakeitei? Ar pravalei? Jei ne, tai tikrai ne filtrai. Gal dar ką prikonstravęs, nustatęs esi?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 12 10, 19:49)
Mintai, nieko nesupratau. Tu nori pasakyti, kad visą laiką laikei 3 proc. disbalansą ir į patalpas tiekė pakankamai šiltą orą. Tada kažkas įvyko, padidėjo disbalansas ir tiekiamas oras krito iki 15-16 laipsnių.

O gal tavo apartas vis labiau išsisandarina? Jis ir taip pakankamai nesandarus, papildomai išsisandarino su laiku, tu laikai disbalansą ir prie didesnio minusu turi ką turi. Negi filtrus pakeitei? Ar pravalei? Jei ne, tai tikrai ne filtrai. Gal dar ką prikonstravęs, nustatęs esi?


Rašau trečią kartą - nežinau kas nutiko.

Pataisau tavo versiją. Ne, rekupas ir ankščiau buvo labai sandarus, sandaresnis už daugelį plokštelinių įrenginių, ir dabar neišsisandarino, nes kitu atveju, nebūtų įmanoma disbalanso palaikyti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 10 gruodžio 2018 - 19:35
QUOTE(mintas @ 2018 12 10, 20:35)
Rašau trečią kartą - nežinau kas nutiko.

Pataisau tavo versiją. Ne, rekupas ir ankščiau buvo labai sandarus, sandaresnis už daugelį plokštelinių įrenginių, ir dabar neišsisandarino, nes kitu atveju, nebūtų įmanoma disbalanso palaikyti.

Aš suprantu, kad nežinai. Aš klausiu kaip viskas vyko. Normaliai įvykių sekos, temperatūrų, balasų, disbalansų ir kitų dalykų taip ir neišdėstei. Kaip buvo, kas įvyko?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 12 10, 21:20)
Aš suprantu, kad nežinai. Aš klausiu kaip viskas vyko. Normaliai įvykių sekos, temperatūrų, balasų, disbalansų ir kitų dalykų taip ir neišdėstei. Kaip buvo, kas įvyko?


Per šalčius grįžęs namo uždarinėjau lauko duris ir toks jausmas, kad pasigirdo šniokštimas. Tada pradėjau pridarinėti duris lėtai ir akurat, šniokštimas yra, vadinasi disbalansas. Iškart reguliuot nepradėjau, sulaukiau savaitgalio, pasistačiau kėdę prie durų ir pasiėmęs telefoną pradėjau keisti variklių sūkius ieškodamas, kada gi atsiras balansas. Pradžiai užkėliau iki ~80% kad geriau girdėtųsi. Ir taip kurį laiką pažaidžiau tik staiga girdžiu, kad šniokštimas beveik liovėsi, nors ką tik prie tokių pat nustatymų šniokštė pakankamai garsiai. Nustatau, kad būtų balansas ir akurat, pro duris jokio šniokštimo nesigirdi. Dar žvilgtelėjau į tiekiamos į patalpas temperatūros parodymus, žiūriu ir temperatūra nuo ~15°C pakilo iki maždaug 22°C. Realiai, kaip ir turi būti, bet kas nutiko, neįsivaizduoju. Labai panašu, kad kažkas buvo užšalę ir dabar atitirpo. Ar gal kontakto kokio nebuvo, o kai pradėjau kaitalioti nustatymus, kontaktas atsirado. Gal dar koks variantas, nežinau.

Dabar aiškiau?
Atsakyti