A, A+, A++, Pasyvus namas - 41

Tai kokio galingumo pas jus sildymo irenginys, ir kokio tipo ? Jau naudojat ar dar tik naudosit ? O tai kaip apskaiciuoti ta galinguma prie tam tikro turio? Gal zinote formules ?

 

Mano namo šildymo sanaudas skaičiavo tas pats Karolis kaip ir Cibuliu. Oras-vanduo galinguma rinkausi pats, užsidedamas rezervo. Panasonic H serijos 5kw modeli pasirinkau, šildomų kvadratu apie 130, viso namo tūris apie 480 kubų. Namo klase A+. Pagal nepriklausomus Danų testus kuriuos gavau iš Panasonic Vokiečių atstovų prie -15 lauko temperatūros šilumos siurblio galia išlieka 4.23 KW, COP 2.27. Todėl nebuvo jokio tikslo pirkti dar galingesnį, per galingas taip pat būtų neoptimalu šiltam namui todėl jog COP galingesniu modelių daznai būna prastesnis. Taip pat būtinas ir didesnis termofikato srautas, kas šiltam namui vėl gali būti perteklinis faktorius.

Atsakyti
QUOTE(sauliusz @ 2017 10 20, 15:30)
O tai kaip apskaiciuoti ta galinguma prie tam tikro turio? Gal zinote formules ?


Jau išsiaiškinom, kad energinio efektyvumo sertifikate yra pateikti energiniai nuostoliai per atitvaras, taigi sudaugini pateiktą skaičių iš kvadratūros, pridedi šilumos poreikį vėdinimui ir gauni šildymo prietaiso minimalaus galingumo šildymui poreikį. Jį padidini šiek tiek dėl vandens ruošimo, bei šiokio tokio rezervo ir pagal tai ir ieškai. Jei planuoji oras-vanduo, tuomet prie galingumo poreikio dar pridedi kokią 20%-50%.

Vėdinimo nuostolius gali paprasčiausiai primesti Narvid skaičiuoklės pagalba, arba pats apsiskaičiuoti, pagal žemiau mano pateiktą pavyzdį.

Kaip namo kubatūrą paskaičiuoti manau aiškint nereikia, tuomet dalink ją pusiau, tokia rekomenduojama oro kaita (galima dalinti iš trijų, tuomet gautum PN rekomenduojamą vėdinimo minimumą, bet nerekomenduočiau pagal šį minimumą riktis šildymo prietaiso galingumą), daugini gautą skaičių iš rekuperatoriaus NVK ir daugini iš oro sušildymo vienu laipsniu reikalingos energijos dydžio bei iš maksimalaus temperatūrų skirtumo tarp lauko -23C ir vidaus temperatūros ir gauni energijos poreikį dėl vėdinimo.


Pav. mano namo kubatūra ~360m3, vadinasi per valandą reikės pakeisti 180m3

Rekupo NVK sakykim 85%, tad po rekupo reikės pašildyti tik 15% oro kiekio, taigi 180/100*15=27m3

Gautą kubatūrą dauginam iš energijos kiekio oro šildymui - 0,36 Wh / (m³ · K), mano atveju
27m3* 0,36 Wh / (m³ · K) = 9,72W

Temperatūros skirtumas tarp lauko -23C ir mano namo viduje norimos palaikyti temperatūros 22C yra 45C, tad dauginam gautą kiekį iš temperatūros
9,72W * 45C = 437,4W arba jei paversti kilovatais, tai būtų 0,44kW

Skirtumas, jei neturėčiau rekuperatoriaus ir sugebėčiau vėdindamas užtikrinti tik pusę patalpų oro pakeitimo, mano šildymo prietaiso galingumo poreikis vėdinimui būtų 3kW.
180m3*0,36 Wh / (m³ · K) * 45C = ~3kW
Papildyta:
Šilumos prietaiso galingumo apskaičiavimams, kaip lauko žemiausia temperatūra imama ne maksimali galima momentinė lauko temperatūra, o žemiausia užfiksuota penkiadienio temperatūra, kuri Vilniaus regionui yra -23C.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 20 spalio 2017 - 22:25
Na jei teisingai supratau tai gaunasi taip.

Galia reikalinga kompensuoti nuostolius per atitvaras: 112 * 45 = 5kW

Namo tūris: 170 * 3.2 = 544 m3
Oro kiekis sušildymui = 544 / 2 * 0.15 = 41 m3

Galia reikalinga orui sušildyti: 41 * 0.36 * 45 = 0.66 kW

Tai suma gaunasi 5.66 kW

Pridedam 20 % ir gaunasi 6.8 kW

Tai realiai žiūrint jei geoterminį daryt turėtų užtekti 7kW, jei orinuką tai reikės minimum 10 kW žiūrėt.
Atsakyti
QUOTE(sauliusz @ 2017 10 21, 00:48)
Tai suma gaunasi 5.66 kW

Pridedam 20 % ir gaunasi 6.8 kW

Tai realiai žiūrint jei geoterminį daryt turėtų užtekti 7kW, jei orinuką tai reikės minimum 10 kW žiūrėt.


Realiai geotermą aš žiūrėčiau 6kW -7kW. Geotermai rezervo nereikia, pridedi tik truputį vandeniui.

O vat Orinukui jau reikia rezervo, tad žiūrėčiau 8kW-10kW.

Realiai šilumos netruks, ŠS turi tenus, bet mano nurodyto galingumo tenus jau naudotų minimaliai, gal ir visai be tenų išsiverstų.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 21 spalio 2017 - 00:15
Ačiū visiems už patarimus, dabar jau aiškiau tapo į kokius galingumus reikės orientuotis.
Atsakyti

Kokia jūsų nuomonė apie lanksčių ortakių "montavimą" pirmame aukšte putplasčio sluoksnyje po betonu? Grindų putplasčio storis 30cm, lankstaus ortakio diametras 75mm. Domina techninis/technologinis vertinimas.

Atsakyti

Ar tiesa, kad sienom šiltinti skirtas neoporas būna frezuotas tik iki 25cm storio, o storesnio jau nebefrezuoja pačios gamyklos?

Atsakyti
QUOTE(mjjm @ 2017 10 23, 20:38)
<p>Ar tiesa, kad sienom šiltinti skirtas neoporas būna frezuotas tik iki 25cm storio, o storesnio jau nebefrezuoja pačios gamyklos?</p>


O kodėl reikalingas frezuotas neoporas?
Atsakyti

Ar tiesa, kad sienom šiltinti skirtas neoporas būna frezuotas tik iki 25cm storio, o storesnio jau nebefrezuoja pačios gamyklos?

Frezuoja jeigu labai užsakovas nori, bet pabandykite kokių 35cm storio paklijuoti.

Atsakyti

Jeigu kažkam įdomu, turiu viešai prieinama šiokia tokia statistika paprasto "zhenderio" rekuperatoriaus. Dabar pučia apie 126 m3/h

Tik per mobilų telefoną nelabai gražiai Grafana atvaizduoja. Per žiemą dar šilumos siurblio ir pačio rekuperatoriaus el. sąnaudas padarysiu jog atvaizduotu, niekaip lituoklio į rankas neprisiverčiu paiimti.

Linkas http://188.69.247.11...itoring?orgId=1

Atsakyti
QUOTE(mjjm @ 2017 10 23, 20:38)
<p>Ar tiesa, kad sienom šiltinti skirtas neoporas būna frezuotas tik iki 25cm storio, o storesnio jau nebefrezuoja pačios gamyklos?</p>

Prieš porą savaičių pirkau frezuotą Termo Organikos polistirolą 30 cm storio, problemų dėl užsakymo jokių nebuvo
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2017 10 24, 00:03)
Tik per mobilų telefoną nelabai gražiai Grafana atvaizduoja.


Gražiai, gražiai smile.gif
Atsakyti