QUOTE(petrovna @ 2010 12 10, 17:05)
ale syla kaip sile,nus ranku nenudegtum ir tiek
1. Kokia temperatura vandens is katylo iseina
2. Kokia temp po voztuvo pamaisymo
3. kokia temp ant radiatoriaus 2 aukste
4. kokia temp ant konvektoriaus 1 aukste
jei viskas atidaryta ant maximimo visos tos temp turi buti labai panasios
jei taip nera - reishkia per maza cirkuliacija, vanduo karstas tiesiog nedaeina iki konvektoriaus - reikia galingesnio siurblio, kad prastumtu
todel siulyciau taip:
1. uzsukti 2 auksta visai - visusu reguliatorius ant radiatoriu ant 0
2. dydinate siurblio greiti iki maximumo
3. konvektoriai privalo buti karsti - visas katylas tik juos sildo
4. po truputi atidarote 2auksto radiatorius, stebedami, kad ir konvektoriai liktu karsti, ir 2 a radiatoriai susiltu pakankamai
5. tada temp keiciate pamaisymo voztuvu - nustatote ji i padeti, kad visur butu silta
jei 3. punkte konvektoriai vis dar vos silti - reikes juos nuorinti, arba ziureti kame bajeris
ir patarciai labai katylo nekaitinti, kad neperkaitintu, pakanka kontrolioti kad temp po voztuvo ir ant konvektoriu radiatoriu butu mazdaug vienoda , nu tebune 50 +-5 laipsniai.. ir nenusidegisyte ir kontrolioti lengva..