QUOTE(Edemux @ 2007 12 19, 13:27)
O tai cia nuo radiatoriu pajungei (aukstesne temperatura) ? Ar atvedei atskira kontura grindinio sildymo (zemesne temperatura)?
Jei stiklo daug ir svetaineje grindys nesildomos reiketu tik atskira kontura, nuo radiatoriaus negalima nes ten per auksta temperatura pasiduoda. Pas mane holas sildomas tai is jo vamzdis papildomai ir pro vitrina prasuktas, bet jau konturas labai ilgas gavosi tai geriau atskira buciau vedes nes ilgokai praeina kol visas grindis isildo.
Papildyta:
QUOTE(elvyrce @ 2007 12 19, 13:29)
o ko jau taip baidytis to konvektoriaus? Pas praktiskai visa siena is stiklo. Tai ir grindys sildomos, ir konvektoriai sudeti, ir visai jie vaizdo negadina, bet ir 100 proc. ramu, akd langai tikrai nerasos
Vien tam, kad langas nerasotu uztenka tiek mazai silumos, kad grindyse isvedzioti grindinio vamzdukai ta pilnai uztikrina, konvektoriai dedami kaip SILDYMO SALTINIAI ten kur nera galimybes montuoti radiatorius tokia ju paskirtis, o ne del langu rasojimo aisku gal koks gudrus konsultantas prie grindinio sildymo sugeba ir juos ipirsti, bet cia jau bereikalingas pinigu leidimas, VISISKAI! Kas pinigu neskaiciuoja tai gal ir puiku, o mums statant is savu lesu deti konvektorius uz kelis tukstancius litu pasirode bereikalingas pinigu svaistymas kai ta pati darba atlieka kelilika metru vamzdzio uz keliasdesimt litu

Kiekvienam savo.