QUOTE(Ava @ 2009 06 23, 13:34)
Aciu visiems uz patarimus ir nuorodas. Reiks is tiesu galvoti. Kas liecia Vaillant, jei as gerai supratau, jie yra nauji tie rekuperatoriai ir ju teoriniai parametrai labai geri (jei tiketi jais). Reiks dar skaiciuoti ir galvoti ar jo galingumas pakankamas mano namui. Dar idomu butu gal kas zino palyginimui rekuperatoriu filtru kainas- vis tik keisti reikia daznokai- kiek kainuoja skirtingu gamintoju ar visu panashiai?

kas liecia silumos grazos koeficienta siulau geriau Alasca firmos, iki 90% ir jau isbandziau, nes sumontavau kokius 7 vnt R500 ir R700. Ir kainos apie 4000Lt tik. Pvz ju filtru kainos nuo 30 iki 70 lt. Del issamesnes informacijos kreipkites tomas_sukauskas@yahoo.com patarsiu, padesiu kuo galesiu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo tamasas: 23 birželio 2009 - 13:03
QUOTE(Drakoša @ 2009 06 23, 12:58)
Rekuperatorius gerai ir naudingai veiks jei apims viso pastato vėdinimą. Jei darysi atskirą ištraukimą iš WC reiks nustatyti kad rekuperatoriaus ištraukimas būtų mažesnis nei tiekimas (minusuojasi WC ištraukiamo oro kiekis) , reikalingas oro balansas. Ir tada tas 95% pavirs apie 40. Nors tai vistiek netikiu kad jis gali 95% šilumos grąžinti, bent jau prie -20 tai tikrai ne.


..Ir tada tas 95% pavirs apie 40... nelabai supratau ka cia oro srautu subalansavimas turi bendro su silumos atgavimo naudingumu? Balansuoti vienaip ar kitaip vedinimo sistema reikia. Is WC per para ismetamos kelios desimtys vatu prie visu bendru nuostoliu laaabai jau mazas dydis. Gartraukis jau rimciau ismeta silumos, taciau ir tai nera zymi procentine dalis, juolab kad nuo gartraukio ismetamo oro siluminos atgavimas ganetinai komplikuotas del nesvariu garu, riebiu garu ir t.t. ir pan.
Atsakyti
Vieno dalyko nesuprantu - kaip gali 95 % patapti 40 % g.gif Jei jau yra rimtas gaminys ir gamintojas pateikia jo parametrus, tai vistik jis turėtų tuos parametrus atitikti. O tai kas tada lieka iš tų rekuperatorių, kurių naudingumas 60-70 %? 10-20 %?

Tamasai, nenoriu įžeisti, bet man peršasi mintis, kad tu suinteresuotas parduoti tam tikrų gamintojų prekes.. "Pigiau, išbandžiau, gerai veikia..." Gal galima būtų svaresnių argumentų ir konkrečių parametrų palyginimų, jei jau kitus rekupus peiki, o kitus gan primygtinai siūlai mirksiukas.gif ?
Atsakyti
Vaillant filtras apie 150 Lt, o smulkiu daleliu 340 Lt. Kaip supratu ta kur 150 Lt turesiu keisti 1-2 kartus per metus. Kaina aukštesnė.
Atsakyti
QUOTE(kristik @ 2009 06 23, 15:23)
Vieno dalyko nesuprantu - kaip gali 95 % patapti 40 %  g.gif Jei jau yra rimtas gaminys ir gamintojas pateikia jo parametrus, tai vistik jis turėtų tuos parametrus atitikti. O tai kas tada lieka iš tų rekuperatorių, kurių naudingumas 60-70 %? 10-20 %?

Tamasai, nenoriu įžeisti, bet man peršasi mintis, kad tu suinteresuotas parduoti tam tikrų gamintojų prekes.. "Pigiau, išbandžiau, gerai veikia..." Gal galima būtų svaresnių argumentų ir konkrečių parametrų palyginimų, jei jau kitus rekupus peiki, o kitus gan primygtinai siūlai  mirksiukas.gif ?

As suinteresuotas, kad zmones susimontave rekuperacine sistema, nepeiktu jos, o butu patenkinti gaunamu efektu ir galetu kitiems pasakyti kad tai yra geras dalykas.
Sumontavom ne vienos firmos irenginiu, vieni buvo pagaminti nekokybiski, kiti neatitiko nustatytu parametru, treti brangus, bet nieko ypatingo. Todel issigrynino keletos firmu irengimai, kuriais as pasitikiu ir patariu kitiems. O visu ju parametrus turiu pas save, galiu pateikti asmeniskai lyginimui.
Atsakyti
QUOTE(tamasas @ 2009 06 23, 16:19)
As suinteresuotas, kad zmones susimontave rekuperacine sistema, nepeiktu jos, o butu patenkinti gaunamu efektu ir galetu kitiems pasakyti kad tai yra geras dalykas.
Sumontavom ne vienos firmos irenginiu, vieni buvo pagaminti nekokybiski, kiti neatitiko nustatytu parametru, treti brangus, bet nieko ypatingo. Todel issigrynino keletos firmu irengimai, kuriais as pasitikiu ir patariu kitiems. O visu ju parametrus turiu pas save, galiu pateikti asmeniskai lyginimui.

O gal galėtumėte pasakyti į kurių tarpą (blogųjų ar gerųjų) patenka Saldos rekuperatoriai?
Atsakyti
QUOTE(kojote7 @ 2009 06 24, 11:53)
O gal galėtumėte pasakyti į kurių tarpą (blogųjų ar gerųjų) patenka Saldos rekuperatoriai?

Pradzioje ju pora sumontavau, viskas buvo lyg ir normaliai, nors kokybes truko. Paskui deja nuvyle kai trecia sumontavau, ventiliatorius su broku ir buvo papildomu rupesciu ji pakeist. Tad ta firma nuo tada atkrito ir nebesiulau. O cinkuotos fasonines dalys Saldos isvis nerekomenduoju. Tad nesakau, kad rekupai saldos blogi, tiesiog jie man nepatikimi.
Atsakyti
[quote=kristik,2009 06 23, 14:23]
Vieno dalyko nesuprantu - kaip gali 95 % patapti 40 % g.gif Jei jau yra rimtas gaminys ir gamintojas pateikia jo parametrus, tai vistik jis turėtų tuos parametrus atitikti. O tai kas tada lieka iš tų rekuperatorių, kurių naudingumas 60-70 %? 10-20 %?

Labai paprastai. Jei iš WC darai atskirą ištraukimą (apie 100 m3/h), o likusias patalpas vėdini su rekup. Tavo rekupui lieka 350m3/h oro tiekimas ir 350-100=250m3/h oro šalinimui. Gal kai T-350 ir I-350 ir gausis 95% bei kai T-350 ir I-250 tikrai ne. Ir dar tas rekupas numatytas dirbti prie min -7oC (taip nurodyta jų brošiūroje) prie žemesnių temperatūrų tas stebuklingas koeficientas sumažėja ir tada reikalingas kanalinis el. ar kitoks oro pašildymas (jei aplamai tas plokštelinis rekupas nepradeda užšalinėti).
Čia aš grubiai apie tuos 40% ir gamintojo parametrus.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Drakoša: 25 birželio 2009 - 07:08
QUOTE(Drakoša @ 2009 06 25, 08:05)
Labai paprastai. Jei iš WC darai atskirą ištraukimą (apie 100 m3/h), o likusias patalpas vėdini su rekup. Tavo rekupui lieka 350m3/h oro tiekimas ir 350-100=250m3/h oro šalinimui. Gal kai T-350 ir I-350 ir gausis 95% bei kai T-350 ir I-250 tikrai ne. Ir dar tas rekupas numatytas dirbti  prie min -7oC (taip nurodyta jų brošiūroje) prie žemesnių temperatūrų tas stebuklingas koeficientas sumažėja ir tada reikalingas kanalinis el. ar kitoks oro pašildymas (jei aplamai tas plokštelinis rekupas nepradeda užšalinėti).
Čia aš grubiai apie tuos 40% ir gamintojo parametrus.

na 100 m3/h ismesi tik gerai pasi*ikes ir valandai palikes ijungta ventiliatoriu. Realiai pasalinsit 20-40 m3. Kitavertus daugelis rekuperaciniu sistemu buna subalansuojamos siek tiek su virslegiu (daugiau paduodama nei istraukiama), tad tas WC ventiliatorius kelioms minutems gal net suvienodina paduodamo/istrukiamo oro santyki.
Atsakyti
QUOTE(Spakainas @ 2009 06 25, 08:01)
na 100 m3/h ismesi tik gerai pasi*ikes ir valandai palikes ijungta ventiliatoriu. Realiai pasalinsit 20-40 m3. Kitavertus daugelis rekuperaciniu sistemu buna subalansuojamos siek tiek su virslegiu (daugiau paduodama nei istraukiama), tad tas WC ventiliatorius kelioms minutems gal net suvienodina paduodamo/istrukiamo oro santyki.


Viskas gerai kai gerai paskaičiuotas balansas ir sumontuota taip kaip reikia, pats pateikiai gerai išpildytą variantą.
Bet dėl % tai juk gamintojo pateikta idealus rekup darbo rėžimas kai paduodi 350 ir ištrauki 350m3/h.
Pasikartosiu kad Vaillant įrengimukas pagal gamintoją gali dirbti tik iki -7oC, prie žemesnių temp. yra tikimybė kad jis visai neveiks (užšals plokštelės) ir dar neaišku prie kokių tiekiamo ir ištraukiamo oro temperatūrų paskaičiuoti tie 95%.
Atsakyti
Biski papildysiu.
Kiek ten supratau pagal jų aprašymus, tai ten yra reguliuojamas tiekiamo ir šalinamo oro kiekis kad gautūsi max naudingumo koeficientas. Vadinasi kuo lauke šalčiau tuo labiau mažėja tiekiamo oro kiekis. Taigi šią sistemą galima naudoti tik vieną visam namui be atskirų WC ventiliatorių.
Atsakyti
QUOTE(Drakoša @ 2009 06 25, 08:40)
Viskas gerai kai gerai paskaičiuotas balansas ir sumontuota taip kaip reikia, pats pateikiai gerai išpildytą variantą.
Bet dėl % tai juk gamintojo pateikta idealus rekup darbo rėžimas kai paduodi 350 ir ištrauki 350m3/h.
Pasikartosiu kad Vaillant įrengimukas pagal gamintoją gali dirbti tik iki -7oC, prie žemesnių temp. yra tikimybė kad jis visai neveiks (užšals plokštelės) ir dar neaišku prie kokių tiekiamo ir ištraukiamo oro temperatūrų paskaičiuoti tie 95%.


Bet pas juos yra priešužšaliminė apsauga, tai turėtų veikti ir prie žemų temperatūrų g.gif
Dar radau, ka ir Bypass pas juos yra ax.gif