QUOTE(Vyckaju @ 2011 01 13, 14:41)
O kodel jus nusprendet, kad konturai pirmam ir antram aukste turi buti vienodi? As kadangi tik biski apsvaiges nuo smalkiu netgi galiu paaiskinti kodel
Yra toks dalykas kaip silumos nuostoliai per lauko atitvaras todel pirmo auksto grindys guledamos ant grunto patiria zymiai didesnius silumos nuostolius nei antro auksto grindys kurios randasi pilnai is virsaus ir apacios sildomoje patalpoje. Aisku tai skaiciuojama ir is akies pasakyti, kad pas jus viskas gerai as negaliu, bet tai, jog pirmame aukste vamzdžio išvedžiota daugiau logiška.
smalkiu terapija taikem blondinui
as nesakau kad turi buti vienodi, jus siek tiek ne taip supratote

pabandysiu paaiskinti

pirmam aukste yra kolektorine deze 5 atsaku, paskaiciavus gaunasi kad vienos atsakos ilgis 127m - rekomenduotinas 80m. tame ir beda.vadinasi turejo buti daug daugiau atsaku, kad normaliai isiltu grindys... antram aukste kolektorine deze 6 atsaku, nors kvadratura zymiai mazesne nei pirmo auksto. aiskiai matosi kad pirmo auksto grindys syla daug prasciau, nors, kaip jus ir sakote, turetu kaip tik buti kitaip. tikiuos paaiskinau siek tiek
Papildyta:
QUOTE(virpas @ 2011 01 13, 14:37)
Joo, dukit =inot, bo suintrigavot. Kokiam mieste esat ir gal galima šitu "profu" kontaktus gauti. kad neužsirauti pačiam.
po poros dienu butinai parekomenduosiu siuos profus, pirmiausia reikia tarpusavyje issiaiskinti ir sudet visus taskus, pries darant antireklama