QUOTE(daravkm @ 2017 09 20, 06:32)
<p>Sveiki,neseniai ijungiau sildyma pirma karta naujos statybos name (100kvm).Sildymas tik grindinis,kol Eso veda dujas iki sklypo kolkas naudosiu duju balionus..Atvaziavo Junkers atstovas paleido katila,bet veikia kazkaip.nesklandziai..Jau paleidimo metu nepatiko mam tas Junkerso zmogeliukas,skaite viska is knygos lyg butu pirma karta dares sita darba..</p><p>ZODZIU PROBLEMA TOKIA,Kad katilas isijungia-issijungia kas 5min mazdaug,temperatura sistemoj nuo 23 iki 35pakelia per 30sekundziu ir issijungia.</p><p>Tada taip pat greitai nukrenta iki 23°C (nukrenta per 5min) ir vel isijungia..Gal chebryte pasakysit kame sakes gali but? Is automatikos tai yra tik lauko temperaturos daviklis.Katilas Junkers carapurcompact 24-1de atskirai su boileriu drazice 125litru,vandeni dar nesildau.</p>
Kazkas negerai su katilo nustatymais. Termostatu kambariuose taip suprantu dar nera? Jeigu taip, tai katilui tikrai turetu buti uzduota reiksme ne tik pagal lauko, taciau ir vidaus temperatura, t.y. katilas turi ir vidaus temperaturos davikli ir tas daviklis, tiketina, yra paciame katile. Jeigu katilineje darete grindini sildyma ir ta patalpa yra salyginai silta, retai ja varstote, tai katilas gauna komanda, kad patalpoje jau silta ir jis atuomatiskai atsijungia, nesuprasdamas, kad kitose patalpose temperatura zemesne. Cia viena teorija tam atvejui, jeigu katilas yra uzprogramuotas veikti pagal patalpos temperatura kaip realiai ir turėtu buti. Jus rasote apie temperatura sistemoje, t.y. termofikato, tai cia jau negaliu patarti, bet tas temperaturos sokinejimas bet kokiu atveju susijęs su blogais nustatymais arba katilo gedimas (maziau tikėtina).