Įkraunama...
Įkraunama...

Aeroterminis šildymas (oras-vanduo)

QUOTE(mintas @ 2014 10 05, 10:03)
Cibuli, tavo namo kvadratūra ~130m2, skaičiuojam pagal PN standarto šildymo poreikį ~10W/m2, gaunam kad tavo namui šildyti tereikia 1300W, arba 1.3kW galingumo.

pasiūlyme pateikti:
7 TLO 03 radiatoriai, galingumas 250W bendras galingumas -1750W
4 TPA 04 radiatoriai, galingumas 400W bendras galingumas -1600W
3 TPVD 04 radiatoriai, galingumas 400W bendras galingumas -1200W
2 TLO 05 radiatoriai, galingumas 500W bendras galingumas -1000W

Skaičiujam, bendras elektrinių radiatorių galingumas 5550W arba 5.5kW

Neatrodo, kad pateiktą kainą galima dalinti iš 4, ir pasiūlymo kaina tampa ne 5619 Lt, bet tik 1400Lt. Čia vienas, niuansas, antras niuansas, kam reikalingi elektriniai radiatoriai iš viso, kai jau sumokėjai už rekuperatorių, kuris greičiausiai jau turi įdiegtą elektrinį tiekiamo į patalpas oro šildytuvą?

Tu ne visai teisus. Mano su PHPP suskaičiuotas šilumos galios poreikis - 17 W/m2. Namo plotas - 137 kv. m. Taigi energijos poreikis yra 2,3 kW. Neskaičiuoti, t.y. nevertinti šilumos tilteliai, pavyzdžiui, poliai. Manyčiau, kad šildymo galios poreikis bus didesnis - apie 3 kW (čia su visomis atsargomis). Pagal STR skaičiavimus gavo, kad mano namo šildymo galios poreikis - 3,6 kW (greičiausiai su didele atsarga). Sutinku, kad pasiūlymas per galingas, pirmą pasiūlymą dar galingesnį pateikė. Čia jau tikrai ženkliai sumažintos galios. Pasiūlymą dar galima optimizuoti, bet kaina tikrai bus bent jau 4000 Lt. O kur dar boileris? Aišku, galima nusipiginti, bet aš noriu ir grožio name. O už gražius daiktus reikia daugiau mokėti.

Rekuperatoriaus pagalba šildyti - labai nekomfortiška. Ne vienas žmogus, kuris turi orinukus, tai patvirtino. Be to, aš į grindis jau sudėjau vamzdelius, todėl šildytis rekuperatoriaus teno pagalba - atmetu.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 10 05, 12:05)
Be to, aš į grindis jau sudėjau vamzdelius, todėl šildytis rekuperatoriaus teno pagalba - atmetu.


Niekas tau dabar ir nesiūlo, čia replika tik į temą, kad elektrinis šildymas brangus.

O dėl tavo teiginio, apie atsargą, tai tikrai neverta didinti galingumą, kaip tik, jį galima dar labiau sumažinti, nes tavo namas iš gerai šilumą akumuliuojančių konstrukcijų, tai vat tavo namo šilumos akumuliacija yra rezervas. Todėl radiatorių galingumo didinti nereikia, ir kaina 4000 Lt tikrai nesieks. Boileris, taip, jis dar papildomai ~1000 Lt.

Vis tik, jei reikalingas elektrinis šildymas, kokio velnio visi žiūri į radiatorius. Teisingai, vien tenas rekuperatoriuje leis visose patalpose palaikyti vienodą temperatūrą. Pavyzdžiui vonioje, norėtūsi temperatūros aukštesnės, bet į vonią kišti drėgmei atsparius radiatorius, pritariu, tikrai beskonybė. Kodėl nepakloti šildymo kilimėlio už panašią ar gal net ir mažesnę kainą. Galingumų tikrai nereikia didelių 200W - 400W maksimum 600W, priklausomai nuo vonios dydžio.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 10 04, 20:40)
Čia elektrinių radiatorių pasiūlymas mano namui. Štai kaip jie atrodo. Nieko gero, dideli griozdai.


Geriausiai atrodantis radiatorius yra nematomas radiatorius.
Bandymas iš radiatoriaus išspausti interjero puošmeną, mano manymų, yra nevertas pastangų ir kainos.
Geriausias variantas yra tiesiog įmesti kaistantį kabelį į grindų betoną namo perimetru ir dar vieną vonioje. Kainuos max 1000Lt su visa automatika, neužims vietos, nereikės rūpintis kaip atrodo ir kur pastatyti. Nematau minusų.

QUOTE(mintas @ 2014 10 05, 11:26)
tenas rekuperatoriuje leis visose patalpose palaikyti vienodą temperatūrą. Pavyzdžiui vonioje, norėtūsi temperatūros aukštesnės, bet į vonią kišti drėgmei atsparius radiatorius, pritariu, tikrai beskonybė. Kodėl nepakloti šildymo kilimėlio už panašią ar gal net ir mažesnę kainą.  Galingumų tikrai nereikia didelių 200W - 400W maksimum 600W, priklausomai nuo vonios dydžio.


Galima ir kaloriferį į ortakius įdėti, bet su 150m3/h oro srautu norint paduoti 2,5kW reiks orą pašildyti iki +70C arba įrenginėti recirkuliaciją ir didinti oro srautus + vistiek teks pakloti kaistantį kabelį vonioje, nes kaip be šildomų grindų vonioje + kaip bus miegamajame, kur reikia daug vėsesnio šviežio oro.
Esant +0C lauke ir orinis šildymas be recirkuliacijos būtų geras (čia kalbama apie pasyvaus namo šildymą).
Mano galva kaistantis kabelis čia būtų nr. 1 kalbant apie tiesioginį šildymą elektrą.

Šaltesnėje Vonioje būtų malonu turėti "momentaliai" veikiantį šildymo įrenginį - pvz stiklinę kaistančią plokštę su IP 67, kad nekratytų elektra apliejus vandeniu, nors jeigu ten jau bus +25...+27C tai ir iš plokštės jokios naudos ryte.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 06 spalio 2014 - 07:49
Gal rimtai reiktu gryst prie temos, zmones renkas sildymo sistema oras vanduo o apie tai ne zodzio smile.gif
Atsakyti
O galima paklausti kaip jūs pasidarėte po šilumos siurblio "dėže" stovinčia lauke nubėgimą kondensatui?

Nes dar aktualiau kaip padaryti kad ledas nesikauptų į visas šalis...ir nebūti čiuožinėjimo aikštelė po visą kiemą...

Šildomo padėklo nenorim ir negalėtume daryti, nes kanalizacijos vidinės arti nėra, tada kyla klausimas kokio gylio duobę kasti po visu stovu kad ledas neliptų per kraštus ir iš vis kad jis ten kauptųsi, o ne per visus šonus ir aplinkui..

Kaip Jūs darėtės? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Go_Go @ 2014 12 02, 10:56)
O galima paklausti kaip jūs pasidarėte po šilumos siurblio "dėže" stovinčia lauke nubėgimą kondensatui?

Nes dar aktualiau kaip padaryti kad ledas nesikauptų į visas šalis...ir nebūti čiuožinėjimo aikštelė po visą kiemą...

Šildomo padėklo nenorim ir negalėtume daryti, nes kanalizacijos vidinės arti nėra, tada kyla klausimas kokio gylio duobę kasti po visu stovu kad ledas neliptų per kraštus ir iš vis kad jis ten kauptųsi, o ne per visus šonus ir aplinkui..

Kaip Jūs darėtės? smile.gif


Čia prieš kažkiek laiko dėjo nuotraukas kažkas, gal tiks ir jums - tiesiog po bloku dėt dubenį ir kas kažkiek laiko tą ledo luitą išdaužyt ant pievutės bei palikt iki pavasario...
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2014 12 02, 11:04)
Čia prieš kažkiek laiko dėjo nuotraukas kažkas, gal tiks ir jums - tiesiog po bloku dėt dubenį ir kas kažkiek laiko tą ledo luitą išdaužyt ant pievutės bei palikt iki pavasario...

Kad nesikauptu ledas yra specialios kedutes 20 ir 40 cm.Kaina kiek atsimenu 130Lt ir nereikia nieko det.Geriau tai 40cm kad rami galva butu. smile.gif
Atsakyti
Sudomino ir mane oras-vanduo šildymo sistema, nors lyg ir buvau apsisprendęs statytis granulinį, bet nelabai norisi tampyti tuos granulių maišus, juolab kad nelabai yra kur jų saugoti kad atsivežti visam sezonui.

Iškilo keletas praktinių klausimų
- išorinis blokas būtų pakankamai arti kaimyno sklypo (3 metrai), nors dabar ten negyvenamas sodo namelis, bet įdomu ar kas neturėjot problemų dėl triukšmo su kaimynais? Ar yra kokia reglamentacija šiuo atžvilgiu?
- namas 1 aukšto, 130kvm, keramzitas + 20 cm putplastis, grindys 15cm, stogas 25cm vatos., langai 1U, grindinis šildymas - kiek KW turėčiau ieškot, ir gal kas neseniai panašiam darėsi ir turi pilnas įrengimo sąmatas?
- esant šaltam orui ir šildant tenams ar užtektų 10kw įvado?
- galvoju tai daryti kaip vienintelę sistemą šildymui, dar buvo numatyta krosnelė dėl jaukumo, gal tada vertėtų ir ortakius nuo jos prasivedžiot tom ekstra šaltom dienom?

ir gal kas turit meistrų/įmonių rekomendacijų (Vilniuje) lauksiu info PM.
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2014 10 06, 09:09)
Gal rimtai reiktu gryst prie temos, zmones renkas sildymo sistema oras vanduo o apie tai ne zodzio smile.gif


pries menesi paleidom sistema oras vanduo 130Kv name. Per pirmas dvi savaites prisuko nemazai, nors nebuvo lauke salta, dabar sistema "susidraugavo", tai yra vamzdeliai su oras vanduo aparatura, ir sanaudos sumazejo perpus. Plius imone perspejo, kad pirma -antra menesi nekreipti i didesnes sanaudas demesio, nes kaip ir sakiau, sistemos turi "susidraugauti", namas isilti:)
tik aisku gerai, kad nestateme jo terasoj, nes triuksmas nera didelis, bet girdisi:)
Atsakyti
130 kv. m. 2 aukstu namui emem sita sistema LG

per pirmas2 dienas prisuko 200 kw, dabar gaunasi apie 5-6 lt parai, bet sunku ka skaicuiot nes vyskta remonto darbai, nesinaudojame boileriu, veliau tiksliau galima bus kazka pasakyt.
stovi 2.5 metro nuo kaimynu garso nelabai yra, daugiaus is pravaziuojanciu masinu nei is irangos smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Neringiuke1984 @ 2014 12 23, 14:34)
130 kv. m. 2 aukstu namui emem sita sistema LG

per pirmas2 dienas prisuko 200 kw, dabar gaunasi apie 5-6 lt parai, bet sunku ka skaicuiot nes vyskta remonto darbai, nesinaudojame boileriu, veliau tiksliau galima bus kazka pasakyt.
stovi 2.5 metro nuo kaimynu garso nelabai yra, daugiaus is pravaziuojanciu masinu nei is irangos smile.gif



Na jeigu aplinka triuksminga, gal ir nesigirdi, bet kaip mes salia misko, pagrindiniu keliu nera, garsai tik misko osimo ir pauksciu, retkarciais sunu- garsas girdisi, nors rinkomes viena tyliausiai dirbanciu aparatu:) ypatingai garsas salia jo, kai sildo, tada jis sukasi. Uz namo uzejus, netgi uz namo kampo, jau nesigirdi.
Atsakyti
ir kokios sanaudos isilus namui )pinigais/kW ) parai , tokiais neziemiskais orais. Kaip siltas namas?

QUOTE(brigitauskas @ 2014 12 22, 14:27)
pries menesi paleidom sistema oras vanduo 130Kv name. Per pirmas dvi savaites prisuko nemazai, nors nebuvo lauke salta, dabar sistema "susidraugavo", tai yra vamzdeliai su oras vanduo aparatura, ir sanaudos sumazejo perpus. Plius imone perspejo, kad pirma -antra menesi nekreipti i didesnes sanaudas demesio, nes kaip ir sakiau, sistemos turi "susidraugauti", namas isilti:)
tik aisku gerai, kad nestateme jo terasoj, nes triuksmas nera didelis, bet girdisi:)

Atsakyti