Dėkui Cibuliui, pasidalino Vilniaus (ar vietos prie Vilniaus) paskutinio dešimtmečio temperatūrų matavimo statistika, aš kažkiek parūšiavau. Bandau prisegt rezultatą. Čia valandų skaičius per kalendorinius metus, kada temperatūra buvo tam tikruose rėžiuose.
[attachmentid=233731]
Na amerikų neatrasta. Kiekvienais metais vidutiniškai būna ~24-25 val. (<-25C), kada aeroterminis ŠS Vilniuje neveikia (net ir naujausi ŠS deklaruoja veikimą tik iki tos temperatūros, nors kai kurie gamintojų atstovai teigia, kad ŠS veikia iki -28 ir tik tada išsijungia).
Valandų < -20C (kai neveikia senesni oras-vanduo ŠS) būna vidutiniškai ~76val.
Temperatūros, žemesnės už -15C (kai beveik visų ŠS COP krenta žemiau 2), per metus būna vidutiniškai ~180 val.
Taigi, mano akimis žiūrint, ŠS siurblių marketingas per daug nemeluoja. Tų periodų, kai ŠS Vilniaus sąlygomis veikia neefektyviai, nėra daug. Papildomas šilumos šaltinis (židinys, krosnelė ar pan.) nepakenktų, bet nėra kritiškai būtinas. Aišku, gerai būtų turėti pakankamo galingumo elektros įvadą, kad tomis šalčiausiomis naktimis būtų galima pasišildyti ar neatšalti per daug. Visiškai be rezervinio elektros galingumo statyti aeroterminį siurblį vis tik nedrąsu - pvz., 2012 metais buvo periodas, kada šalčiai apie -20C ir žemiau laikėsi beveik savaitę...
QUOTE(Verteris @ 2015 01 11, 18:36)
Dėkui Cibuliui, pasidalino Vilniaus (ar vietos prie Vilniaus) paskutinio dešimtmečio temperatūrų matavimo statistika, aš kažkiek parūšiavau. Bandau prisegt rezultatą.
Puikus darbas. Aš dar apačioje išvesčiau visų metų vidurkius prie kiekvienos grafos. Būtų iš vis super.

QUOTE(balbiesas @ 2015 01 30, 17:01)
Sausis į pabaigą ... gal kas norit rezultatais pasigirti?
Ga pasidalins sekmadieni kai bus pasibaiges sausis..


Sunaudota el. KW ir veritinant vienos laiko zonos tarifą, pagal planą"Namai" kaina iki 2015 m. 0,427 cnt./ 1 kw po 2015 yra 0.397 cnt./1kw arba 0,115 cnt/Eur
Namo ekploatacijos pradžia.
2014-06 už 174 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 408 KW
2014-07 už 194 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 454 KW
2014-08 už 232 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 543 KW
2014-09 už 283 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 662 KW
2014-10 už 310 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 726 KW - aerotermas dirbo 3 paras
2014-11 už 493 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1154 KW - dirbo visą mėn.
2014-12 už 521 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1220 KW - dirbo visą mėn.
Tarifas "Namai" nuo 2015m. 0,115 cnt/Kw + 2,89 EUR pastovioji men. dedamoji
2015-01 už 150 Eur + 2,89 Eur arba 1310 KW aerotermas dirbo visa men.
Išvada: įvertinant el. boilerio (sunaudoja apie 310 KW per men.), el. prietaisų ir apšvietimo el. sąnaudas - vertinant tamsiojo sezono 9-10 mėn. vidurkius 300 Lt arba 700 kw
namo šildymui sunaudota:
2014-11 454 KW arba 193 Lt. arba 56 Eur - dirbo be perstojo visą mėn.
2014-12 520 KW arba 222 Lt. arba 64 Eur- dirbo be perstojo visą mėn.
2015-01 610 Kw arba 70 Eur arba 241 Lt.- dirbo be perstojo visą mėn.
El. boileris 160 ltr."Drazice"sunaudojo 308 Kw. arba 35,4 Eur arba 122 Lt. (sumontavus taupias dušo galvutes ketverių asmenų šeimai pilnai užtenka).
Primenu: Aeroterminis naudojamas išskirtinai tik namo 147 m2 grindinio šildymui, ekspoatuojamas pigus, kiniškas monoblokas. Patenkina 100 proc. šildymo, nenaudojant jokio el. teno (jo nėra).
Namo ekploatacijos pradžia.
2014-06 už 174 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 408 KW
2014-07 už 194 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 454 KW
2014-08 už 232 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 543 KW
2014-09 už 283 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 662 KW
2014-10 už 310 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 726 KW - aerotermas dirbo 3 paras
2014-11 už 493 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1154 KW - dirbo visą mėn.
2014-12 už 521 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1220 KW - dirbo visą mėn.
Tarifas "Namai" nuo 2015m. 0,115 cnt/Kw + 2,89 EUR pastovioji men. dedamoji
2015-01 už 150 Eur + 2,89 Eur arba 1310 KW aerotermas dirbo visa men.
Išvada: įvertinant el. boilerio (sunaudoja apie 310 KW per men.), el. prietaisų ir apšvietimo el. sąnaudas - vertinant tamsiojo sezono 9-10 mėn. vidurkius 300 Lt arba 700 kw
namo šildymui sunaudota:
2014-11 454 KW arba 193 Lt. arba 56 Eur - dirbo be perstojo visą mėn.
2014-12 520 KW arba 222 Lt. arba 64 Eur- dirbo be perstojo visą mėn.
2015-01 610 Kw arba 70 Eur arba 241 Lt.- dirbo be perstojo visą mėn.
El. boileris 160 ltr."Drazice"sunaudojo 308 Kw. arba 35,4 Eur arba 122 Lt. (sumontavus taupias dušo galvutes ketverių asmenų šeimai pilnai užtenka).
Primenu: Aeroterminis naudojamas išskirtinai tik namo 147 m2 grindinio šildymui, ekspoatuojamas pigus, kiniškas monoblokas. Patenkina 100 proc. šildymo, nenaudojant jokio el. teno (jo nėra).
QUOTE(santarass @ 2015 01 31, 17:53)
Sunaudota el. KW ir veritinant vienos laiko zonos tarifą, pagal planą"Namai" kaina iki 2015 m. 0,427 cnt./ 1 kw po 2015 yra 0.397 cnt./1kw arba 0,115 cnt/Eur
Namo ekploatacijos pradžia.
2014-06 už 174 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 408 KW
2014-07 už 194 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 454 KW
2014-08 už 232 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 543 KW
2014-09 už 283 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 662 KW
2014-10 už 310 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 726 KW - aerotermas dirbo 3 paras
2014-11 už 493 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1154 KW - dirbo visą mėn.
2014-12 už 521 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1220 KW - dirbo visą mėn.
Tarifas "Namai" nuo 2015m. 0,115 cnt/Kw + 2,89 EUR pastovioji men. dedamoji
2015-01 už 150 Eur + 2,89 Eur arba 1310 KW aerotermas dirbo visa men.
Išvada: įvertinant el. boilerio (sunaudoja apie 310 KW per men.), el. prietaisų ir apšvietimo el. sąnaudas - vertinant tamsiojo sezono 9-10 mėn. vidurkius 300 Lt arba 700 kw
namo šildymui sunaudota:
2014-11 454 KW arba 193 Lt. arba 56 Eur - dirbo be perstojo visą mėn.
2014-12 520 KW arba 222 Lt. arba 64 Eur- dirbo be perstojo visą mėn.
2015-01 610 Kw arba 70 Eur arba 241 Lt.- dirbo be perstojo visą mėn.
El. boileris 160 ltr."Drazice"sunaudojo 308 Kw. arba 35,4 Eur arba 122 Lt. (sumontavus taupias dušo galvutes ketverių asmenų šeimai pilnai užtenka).
Primenu: Aeroterminis naudojamas išskirtinai tik namo 147 m2 grindinio šildymui, ekspoatuojamas pigus, kiniškas monoblokas. Patenkina 100 proc. šildymo, nenaudojant jokio el. teno (jo nėra).
Namo ekploatacijos pradžia.
2014-06 už 174 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 408 KW
2014-07 už 194 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 454 KW
2014-08 už 232 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 543 KW
2014-09 už 283 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 662 KW
2014-10 už 310 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 726 KW - aerotermas dirbo 3 paras
2014-11 už 493 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1154 KW - dirbo visą mėn.
2014-12 už 521 Lt. + 10 Lt. pastovioji dedamoji arba 1220 KW - dirbo visą mėn.
Tarifas "Namai" nuo 2015m. 0,115 cnt/Kw + 2,89 EUR pastovioji men. dedamoji
2015-01 už 150 Eur + 2,89 Eur arba 1310 KW aerotermas dirbo visa men.
Išvada: įvertinant el. boilerio (sunaudoja apie 310 KW per men.), el. prietaisų ir apšvietimo el. sąnaudas - vertinant tamsiojo sezono 9-10 mėn. vidurkius 300 Lt arba 700 kw
namo šildymui sunaudota:
2014-11 454 KW arba 193 Lt. arba 56 Eur - dirbo be perstojo visą mėn.
2014-12 520 KW arba 222 Lt. arba 64 Eur- dirbo be perstojo visą mėn.
2015-01 610 Kw arba 70 Eur arba 241 Lt.- dirbo be perstojo visą mėn.
El. boileris 160 ltr."Drazice"sunaudojo 308 Kw. arba 35,4 Eur arba 122 Lt. (sumontavus taupias dušo galvutes ketverių asmenų šeimai pilnai užtenka).
Primenu: Aeroterminis naudojamas išskirtinai tik namo 147 m2 grindinio šildymui, ekspoatuojamas pigus, kiniškas monoblokas. Patenkina 100 proc. šildymo, nenaudojant jokio el. teno (jo nėra).
Kokios grindų, sienų bei stogo varzos arba bent apšiltinimo medžiagos tipą ir storius nurodykite.
QUOTE(vaikis_ @ 2015 01 31, 19:40)
Kokios grindų, sienų bei stogo varzos arba bent apšiltinimo medžiagos tipą ir storius nurodykite.
Laba diena, siulyciau nurodyti ir namo kubatura. Sildome ne kvadratura o kubatura.
Mano namas 1a. 127kv.m. sildomo ploto, kubatura 367kub.m(2/3 namo lubos 2.75m, 1/3 aukstis 3.1m.). Namas Ytong 40cm. klijuoti blokeliai , nesiltintas ,vidus rotband +tapetai, isore Caparol tinkas/ kombinuotas su med.dailylentem, varza apie 3.6 -3.8. Perdanga 30/40cm. akmens vatos, grindys 10cm.polistirolas + laminatas. Langu plotas apie 30kv.m. paketas 1 kameros, remai 5 kameru.
Sildomas 2 SS oras -oras 5.5kw. Toshiba ir 2.8 Fuji electric. tokiu budu sildoma apie 105kv.m, like 22kv.m. grindinis sildymas - pajungtas nuo Ariston 7kw. dujinio turinio boilerio 115 litru. Boileris sildo ir vandeni (t 65C), gyvenam 3 zm. karsto vandens uztenka.
Taigi islaidos:
spalis - 85lt (SS OO) + 135Lt (duju kaina-karstas vanduo+ grindinis) + 108Lt like el. prietaisai.
lapkritis- 147Lt + 138Lt + 134Lt
gruodis - 220Lt + 152Lt + 176Lt
sausis - 207Lt + 152Lt + 179Lt
SS stovi atskiras el. mat prietaisas, taip kad tiksliai zinau kiek jie suvalge elektros.
Kambariuose non stop 23C. ( miegamasis 18C) Nezaidziu su temperaturos sumazinimais kai musu nera namuose ar nakties metu.
El. energija 2 tarifu + el. virykle.
Per 4. men SS sunaudojo 1520kw. el.en.
Per 2014 - 2752kw. (sildymas + saldymas)
Jeigu idomu tai Panasonic TV 107cm plasma per metus surijo 860kw.
Sekmes visiems.
O kas galit pakomentuoti dėl išorinio bloko pastatymo ?
Nuo namo sienos iki kaimyno ribos - 3.1 metro (sodų bendrija). Kiek supratau STR'ą ŠS būtų kaip ir inžinerinis statinys, kuris turi būti statomas ne arčiau kaip 1 metras nuo sklypo ribos. BET ten yra toks punktas:
- ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui
Išorinis blokas pučia šaltą orą, tai kaip ir kaimynės vijoklinei tvorai į naudą tas neišeis, ar tai gali būti pripažinta kaip "žalą" ?
Nuo namo sienos iki kaimyno ribos - 3.1 metro (sodų bendrija). Kiek supratau STR'ą ŠS būtų kaip ir inžinerinis statinys, kuris turi būti statomas ne arčiau kaip 1 metras nuo sklypo ribos. BET ten yra toks punktas:
- ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui
Išorinis blokas pučia šaltą orą, tai kaip ir kaimynės vijoklinei tvorai į naudą tas neišeis, ar tai gali būti pripažinta kaip "žalą" ?
QUOTE(balbiesas @ 2015 01 31, 21:29)
O kas galit pakomentuoti dėl išorinio bloko pastatymo ?
Nuo namo sienos iki kaimyno ribos - 3.1 metro (sodų bendrija). Kiek supratau STR'ą ŠS būtų kaip ir inžinerinis statinys, kuris turi būti statomas ne arčiau kaip 1 metras nuo sklypo ribos. BET ten yra toks punktas:
- ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui
Išorinis blokas pučia šaltą orą, tai kaip ir kaimynės vijoklinei tvorai į naudą tas neišeis, ar tai gali būti pripažinta kaip "žalą" ?
Nuo namo sienos iki kaimyno ribos - 3.1 metro (sodų bendrija). Kiek supratau STR'ą ŠS būtų kaip ir inžinerinis statinys, kuris turi būti statomas ne arčiau kaip 1 metras nuo sklypo ribos. BET ten yra toks punktas:
- ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui
Išorinis blokas pučia šaltą orą, tai kaip ir kaimynės vijoklinei tvorai į naudą tas neišeis, ar tai gali būti pripažinta kaip "žalą" ?
O tai bloko pakreipti, kad pūstų lygiagrečiai tvorai? Ne kosher pagal išvaizdą, bet jei su kaimynu neišeis susitarti, niekas ir neprikibs.
QUOTE(balbiesas @ 2015 01 31, 21:33)
O kas galit pakomentuoti dėl išorinio bloko pastatymo ?
Nuo namo sienos iki kaimyno ribos - 3.1 metro (sodų bendrija). Kiek supratau STR'ą ŠS būtų kaip ir inžinerinis statinys, kuris turi būti statomas ne arčiau kaip 1 metras nuo sklypo ribos. BET ten yra toks punktas:
- ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui
Išorinis blokas pučia šaltą orą, tai kaip ir kaimynės vijoklinei tvorai į naudą tas neišeis, ar tai gali būti pripažinta kaip "žalą" ?
Nuo namo sienos iki kaimyno ribos - 3.1 metro (sodų bendrija). Kiek supratau STR'ą ŠS būtų kaip ir inžinerinis statinys, kuris turi būti statomas ne arčiau kaip 1 metras nuo sklypo ribos. BET ten yra toks punktas:
- ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui
Išorinis blokas pučia šaltą orą, tai kaip ir kaimynės vijoklinei tvorai į naudą tas neišeis, ar tai gali būti pripažinta kaip "žalą" ?
o tai ka jam atskiras pamatas bus ar dar kas, kad taip i inzineriniu STATINIU kategorija itraukei? taip laisvai interpetuojant ir 200lt plastikine statine nuo kotrabandinio spirito statiniu gali patapt

QUOTE(vaikis_ @ 2015 01 31, 19:40)
Kokios grindų, sienų bei stogo varzos arba bent apšiltinimo medžiagos tipą ir storius nurodykite.
Ankstesnese temose buvo nurodyta, taigi pakartosiu:
Namas dviejų aukštų 147 m2 šildomų grindų ir 576 m3 tūrio, stogas sutapatintas šiltintas 30 cm. paroc vata, sienos silikatiniu blokeliu, šiltintos 20 cm. neoporu, cokolis šiltintas 10 cm. polistiroliu, grindys 15 cm. polistiroliu, rūsio nėra.