QUOTE(Pabaisiukas @ 2010 10 26, 21:18)
sveikos,
as su klausimu:
kas daret grindini sildyma, kokio ilgo konturai mazdaug pas jus gavosi? pas mus keli gaunas po 100 metru antram aukste, ar ne per ilgi
ir dar, gal galit pasidalint betonuotoju kontaktais, gal pas ka neperseniausiai dirbo ir pretenziju neturit...
jauciu kad betonuosim tik dali namo, nes viso grindinio isvedziot nespesim, paliksim kitiems metams.
Aciu.
Ar 100 metrų ne per ilgi vamzdžiai taip be skaičiavimų nepasakysi. Priklauso nuo to, koks vamzdžių diametras, kiek iš viso vamzdžių tiesiama, koks bus reikalingas vandens greitis vamzdžiuose, koks siurblys bus statomas. Bet 100 tikrai nėra kritinis atstumas, kad sistemoje pasipriešinimas būtų per didelis net jei vamzdžio diametras yra 16 mm. Tik bendrai vamdžio ilgio ilgio turi būti pakankamai pagal namui reikalingą šilumos kiekį, kad nereiketų didelio srauto greičio ir gali tekti galingesnį siurblį rinktis, kas didina elektros sanaudas.
Pas mus 10 kontūrų iš viso, visi maždaug 100 metrų. Trumpiausias 95m ilgiausias 100m, nes pirkom po 100 metru ir vieno tik tik uzteko

. Vamzdis daugiasluoksnis, išorinis diametras 18 mm.
Bet mes specialiai darėm kuo vienodesnio ilgio vamzdžius, kad nereikėtų balansuoti balansiniais ventiliais. Projektuotojo nesamdėm, skaičiavom patys reikalingą pikinę galią, reikalingus vamzdžių ilgius, pasipriešinimą. Pagal tai rinkomės vamzdžio diametrą ir siurblio galingumą. Buvom gavę tokį Uponor žurnalą su visom kreivėm.
Šildo gerai. Sistemos bendras pralaidumas yra 1,4 kub. m per val. (kažkur 0,05 l/s vienam vamzdžiui), siurblys naudoja 30 W ir dirba optimaliam režime.