QUOTE(Vilienė @ 2010 12 07, 14:12)
Kaip puiku, kad temoje atsirado profesionalas, tai labai padės pereiti nuo "gal","manau", "sakė" prie realios praktikos.
Dėl HN (higienos normų): man atrodo naudojatės klasikine (senąją) metodika, siejančia ventiliacijos poreikį su pastato tūriu/grindų plotu. PN (pasyvaus namo) rekomendacijos - 30m3/h gyventojui. Kaip pakomentuotumėte šį skirtumą?
Jei imti 30m3/h labai įmanoma su 350m3/h ventiliuoti ir daugiau nei 270m2 - nors ir tie 270m2 atrodo labai prabangiai vidutinei 4-5 asmenų šeimai kuriai turėtų užtekti 150-180m3/h. Dar argumentas - Boeing skrydžio metu tiekia tik 12-13m3/h. Kur tiesa apie HN?
Dėl HN (higienos normų): man atrodo naudojatės klasikine (senąją) metodika, siejančia ventiliacijos poreikį su pastato tūriu/grindų plotu. PN (pasyvaus namo) rekomendacijos - 30m3/h gyventojui. Kaip pakomentuotumėte šį skirtumą?
Jei imti 30m3/h labai įmanoma su 350m3/h ventiliuoti ir daugiau nei 270m2 - nors ir tie 270m2 atrodo labai prabangiai vidutinei 4-5 asmenų šeimai kuriai turėtų užtekti 150-180m3/h. Dar argumentas - Boeing skrydžio metu tiekia tik 12-13m3/h. Kur tiesa apie HN?
Higieninėse normoe yra nurodomas oro kiekis pagal žmonių skaičių, ARBA pagal patalpos plotą, ir skaičiuojama priklausomai nuo to, kuris skaičius yra didesnis. Higieninės normos numato ne tik paduodamo oro kiekius, bet ir vienam žmogui reikalingą pastato plotą. Tik nemanau, kad rasime daug žmonių, kurie savo šeimai statomame name skirs sau ir savo šeimos nariams tik minimalų sanitarinėmis normomis nustatytą gyvenamą plotą, o iš esmės ir jo teoriškai pakanka

Boinguose vėdinimo sistemų įrenginėti neteko

Skaičiai, kuriuos pateikiau ankstesnėje žinutėje yra pagrįsti, kaip Jūs ir išsireiškėte, ne spelionėmis "gal","manau", "sakė", o praktine patirtimi. Klientams, įsirengusiems vėdinimo sistemą mažai rūpi, kokie oro kiekiai yra tiekiami lėktuvuose, ar ko reikalauja higieninės normos. Jiems galutiniame taške rūpi, ar sistema atliks savo darbą, tai yra "ar jausis grynas oras". O praktika rodo, kad kai patalpose oro apykaita yra mažesnė, nei 1 kartas per valandą, žmonės subjektyviai vertina, kad oras nėra pakankamai grynas. Tuo ir remiasi tie kiekiai, kuriuos aš rekomendavau.