QUOTE(egis_klp @ 2011 04 28, 18:58)
Gal galetumete paziureti rekuperacines bei zidinio ortakiu isvedziojimo schemute ir butu labai saunu gauti profesonaliu pastabu:)
Nuoroda i sistemele
Tęsiame:
Projekte numatytas labai keistas oro paskirstymas. Į 16m2 miegamąjį skirta 2 žmonėms paduodama 72m3/h oro, o į 41m2 svetainę, kurioje susirenka visa šeima ir dar kartais ateina svečiai - tik 51m3/h.

O pzv. tambūre iš vis nenumatytas joks vėdinimas.
Dar porą žodžių apie pateiktą projektą.
Klientui siūlomas vertikalus, pakabinamas ant sienos įrenginys. Kodėl? Matyt, todėl kad tokį montuoti paprasčiau. Jokių kitų privalumų vertikalus modeliai neturi. O trūkumų yra aibė:
- užima vietą patalpoje, pvz. nagrinėjamame projekte - jei nebūtu šio įrenginio šią vietą galima būtu panaudoti drabužių kabyklai.
- keliais dB didesnis triukšmo lygis;
- kadangi įrenginys montuojamas gyvenamojoje patalpoje, jo skleidžiamas triukšmas betarpiškai sklinda į kitas patalpas.
- gerokai didesnis pasipriešinimas oro srautui įrenginio viduje, kaip pasekmė - didesnis el. energijos sunaudojimas (arba mažesnis našumas), o kai kuriuose modeliuose tenka naudoti galingesnius variklius.
- jame naudojami radialiniai (sraigės formos) varikliai. Jie reikalauja kad iškart už variklio būtu tiesi ortakio atkarpa, kurios ilgis butu lygus 3-5 ortakio skersmenims. Toli gražu ne visada patalpoje yra pakankamai vietos, kad išlaikyti šią taisyklę. O radialiniai ventiliatoriai yra labai jautrus šiam faktoriui.
Be to, siūloma įsigyti įrenginį su EC varikliais. Tokie varikliai labai taupiai naudoja elektra kai dirba ne pilnų pajėgumu. O prie maksimalios apkrovos jie nedaug skiriasi nuo AC tipo variklių. Mūsų atveju, analogiškas rekuperatorius REGO200VE-AC naudotu tik 35Wt daugiau energijos. Modelis su EC varikliais yra 850-čia Lt brangesnis. Prie dabartinių el. energijos kainų toks skirtumas atsipirktu per ~7 m. (O jei investuosite ne savo pinigus o imsite kreditą - atsipirks tik po 12-14 m.) Suprantama, kad jei rekuperatorius dirbs ne 24 val. per parą, o jus jį išjunginėsite (pvz. kai išvažiuojate į darbą, vykstate į atostogas) - tai atsipirkimo terminas gali būti ilgesnis nei įrenginio tarnavimo laikas.
Tad, jei planuojate naudoti įrenginį daugiausia pilnu pajėgumu - geriau imti pigesnį su AC varikliais.
Kalbant apie pateikta projektą, galima pastebėti nemažai smulkesnių trūkumų. Paminėsiu tik keletą.
Projekte pamiršta apie virtuvinio gartraukio pajungimą, bei apie garažo vėdinimą. Dar blogiau - yra užimtas vienintelis natūralios traukos kanalas, kuri būtu galima panaudoti šiam reikalui.
Nėra nurodyta kaip reikia izoliuoti oro paėmimo bei išmetimo ortakius. Dėl netinkamo izoliavimo gali kilti didelės problemos.
Projekte pažeidžiami priešgaisrinės saugos reikalavimai.
Vėdinimas iš esmės nėra labai sudėtingas dalykas, tačiau jame yra TIEK smulkmenų! Svarbu yra nieko nepamiršti.