QUOTE(mintas @ 2011 11 08, 11:06)
Mano minėtoj knygoje septiko infiltracinio lauko amžius ~10-15 metų. Kaban irgi mini panašų laikotarpį.
Sakyčiau gana optimistinis terminas. Čia panašiai kaip ir BVĮ gamintojų teiginys, kad jų įrenginių išvalytą vandenį vos ne gerti galima.

Septikų pardavėjai kalba apie 10 -15 m. O konkurentai kalba apie 5 metus. Tiesa matyt kažkur per vidurį.
Žinoma labai daug priklauso nuo grunto ir įrengimo kokybės. Per laidus gruntas taip pat negerai, nes nespėjusios išsivalyti nuotekos nugarma į gruntinius vandenis. Infiltracija užsikimš vėliau, bet klausimas ar per gruntinius vandenis pašalintas gėris nesugrįž atgal pas jus ar pas kaimynus. Paprastai jei jau nuotekos vietinės tai ir vandenėlis vietinis. Infiltracija turėtų būti 1 m aukščiau gruntinių vandenų. Vargu ar kas tai labai tikrina.
Kitas labai svarbus dalykas įrengimo kokybė. Infiltracijos vamzdžiai turi būti įrengti taip, kad nuotekos pasiskirstytų tolygiai per visą jų ilgį (30 - 45 m). Sakyčiau tai labai nelengva užduotis net ir profams. Neabejoju, kad daugumoje savadarbių infiltracijos laukų viskas geresi ne 30 - 45 metrų plote, kaip turėtų būti, o kokių 5. Su atitinkama išvalymo kokybe. Vienintelis privalumas, kad nelabai ten patikrinsi. O akys nemato ir galva neskauda.
Sakyčiau, kad jei ne infiltracinio lauko užsikimšimo problema, septikas būtų visai neblogas pasirinkimas. Bet kaip šią problemą spręsti, net ir Kaban stengiasi mandagiai nutylėti.
Kitas dalykas, kad reikėtų labai gerai įsitikinti ar infiltruotos nuotekos neturi jokių galimybių per gruntinius vandenis patekti į naudojamą vandenį.
Papildyta:
QUOTE(kaban @ 2011 11 08, 11:23)
uzsinesimas infiltracijos po septiko yra mitas, jei teisingai apskaiciotos apkrovos su atsarga - nieko jam nebus labai ilgai.. Turiu pazystoma pas ji 2 infiltracniai suliniai molyje dirba nuo 1992 metu - nie karto nevalyti..
Per tiek laiko greičiausia pats pamiršo, kad darydamas pajungė į kokią lietaus kanalizaciją ar melioraciją.

Net patys septikų gamintojai teigia, kad ilgiausias viso lauko tarnavimo laikotarpis 15 metų. O čia šūlinukas ir dar molyje.
Papildyta:
QUOTE(kaban @ 2011 11 08, 11:23)
tniekas negali zinoti kaip konkreciu momentu dirba tikras NBVI - ir tik laiko klausimas, kada jis issiderins
priesh pora metu per TV3 rody laida apie statybas, ir buvo siuzetas apie NBVI, kaip AM padare reida ir patikrino kelis simtus NBVI - ir apie 90% ju veike netvarkingai.. sainminikai gavo ispejimus.. kas nuo to laiko pasikeite? niekas.. kazkas kazkur bega - nesmirda - ir gerai.. istirpinkyte litre vandens 100g druskos - irgi bus skaidru, nekvepes - i palaistykite gelyte..
Rūpestis labai pagirtinas. Tik nelabai suprantu kodėl kliūna tik BVĮ kokybė. Ar galvojate būtų kitoks rezultatas jei patikrintų septikus. Labai gražu, kad rūpinatės visuomenės sveikata ir epidemijų prevencija. Tik nelabai su tuo dera patarinėjimai išgriebimo duobes perdaryti į septikus, ten kur tai draudžiama. O draudžiama būtent siekiant sustabdyti aplinkos teršimą ir ligų plitimą.