QUOTE(kristinka_2010 @ 2011 04 17, 11:01)
Laba diena.. vakar buvo gimnaiciai sveciuose kurie siltinama namus tai pasicekavinau apie kainas smile.gif sake dabar normali kaina 25lt/m2 pilno apsiltinimo su struktura, nuo geguzes jau kelia kaina iki 30lt/m2 tiesa cia kainos be pastoliu. Ir kaip suprantu jie turi ale vadybininka kuris suranda jiems darbo tai jis dar papildomai 5lt uzsimeta sau smile.gif

o as turiu kita klausima.

Ruosiames siltinti stoga. Pas mus gegnes 15cm aukscio. Tai mes dedam 15cm vatos, ir paskui dar du sluoksnius po 5cm... tai kurioj vietoj atsiduria plevele?? Ar po 15cm, ar kai uzdedam viena sluoksni dar 5cm??  Nes kai buvom sugalvoje viso 20cm siltinti tai kaip ir aisku buvo, o dabar sugalvojom dar papildomai 5cm uzdeti tai ir susibalamutinom smile.gif


Plevele turi buti virsui,o ne kazkur vidury vatu.
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2011 04 17, 10:25)
Plevele turi buti virsui,o ne kazkur vidury vatu.


nu galit sakyti kaip norit, bet paroc rodo aiskiai kad plevele ne ant virsaus... ant virsaus apdailinis sluoksnis..

http://www.paroc.com...s/PDF/SSm06.pdf
Atsakyti
o kodel renkates vata aplomai? ar ne geriau neoporas, putplastis ar pan.?

QUOTE(kristinka_2010 @ 2011 04 17, 10:30)
nu galit sakyti kaip norit, bet paroc rodo aiskiai kad plevele ne ant virsaus... ant virsaus apdailinis sluoksnis..

http://www.paroc.com...s/PDF/SSm06.pdf
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo AnaDeizy: 17 balandžio 2011 - 10:45
QUOTE(kristinka_2010 @ 2011 04 17, 11:30)
nu galit sakyti kaip norit, bet paroc rodo aiskiai kad plevele ne ant virsaus... ant virsaus apdailinis sluoksnis..

http://www.paroc.com...s/PDF/SSm06.pdf



Jei 5 cm is vidaus-tada galima. As pagalvojau kad is isores norit dadeti dar 5 cm vatos.
Atsakyti
QUOTE(kristinka_2010 @ 2011 04 17, 11:30)
nu galit sakyti kaip norit, bet paroc rodo aiskiai kad plevele ne ant virsaus... ant virsaus apdailinis sluoksnis..

http://www.paroc.com...s/PDF/SSm06.pdf


Vatos "sumuštinio" logika yra tokia:
1. Garo izoliacija turi būti prieš vatą iš šiltosios pusės. Jeigu garas skverbiasi per vatą ir kondensuojasi, vata įdrėksta ir praranda savo šilumos izoliacines savybes.
2. Tarp garo izoliacinės plėvelės ir plokščių apdailos dedama vata iš esmės veikia kaip garo buferis, o ne kaip šiluminė izoliacija. Ji skirta tam, kad garo izoliacija nerasotų ir negadintų apdailos.

Kai domėjausi ir žiūrėjau pas gamintojus, prieš garo izoliaciją daugiau 5 cm niekur nerodo, kad būtų dėta. Tai jūsų atveju garo izoliacija turėtų būti dedama tarpe 5 ir 5 vatos sluoksniu, t.y. šiltoje pusėje prieš garo izoliacija bus 5 cm, o šaltoje pusėje už garo izoliacijos bus 15 + 5 cm.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo pagyvenus: 17 balandžio 2011 - 12:10
QUOTE(kristinka_2010 @ 2011 04 17, 11:30)
nu galit sakyti kaip norit, bet paroc rodo aiskiai kad plevele ne ant virsaus... ant virsaus apdailinis sluoksnis..

http://www.paroc.com...s/PDF/SSm06.pdf


Hidroizoliacinė apačioje, prieš vatą, kad neleistų primirkti iš patalpos pusės, o difuzinė - ant vatos, praleidžia garą iš vatos bet neleidžia drėgti iš viršaus. Hidroizoliacinė tikriausiai turi būti ventiliuojama iš vidaus tam kad nerasotų. Apdailą tvirtinti ant profilių.
Vatos tik kaina geresnė nei putos...
Papildyta:
QUOTE(Kirkė @ 2011 04 17, 11:12)
pas mus 32 lt/m2.  šiltinimas



Ką vadinate šiltinimu? Putos tvirtinimą prie fasado? Įdomu kiek ima tik už struktųrą ant gatavo šiltinimo. Praeitais metais mokėjom po 24Lt/m2, tai jei už 32 jums ir apšiltino ir nutinkavo - 24 yra brangu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vilienė: 17 balandžio 2011 - 13:07
QUOTE(AnaDeizy @ 2011 04 17, 10:45)
o kodel renkates vata aplomai? ar ne geriau neoporas, putplastis ar pan.?


nes vata seniai nupirkta ir laukia savo darbu eiles smile.gif mums visi tie bajeriai neoporai ir putplasciai per brangu.
Papildyta:
QUOTE(biesas66 @ 2011 04 17, 11:12)
Jei 5 cm is vidaus-tada galima. As pagalvojau kad is isores norit dadeti dar 5 cm vatos.


taip taip is vidaus biggrin.gif

isore jau viskas sutvarkyta siferis sudetas, belieka dabar viska siltinti i vidaus puse smile.gif
Papildyta:
QUOTE(pagyvenus @ 2011 04 17, 12:07)
Vatos "sumuštinio" logika yra tokia:
1. Garo izoliacija turi būti prieš vatą iš šiltosios pusės. Jeigu garas skverbiasi per vatą ir kondensuojasi, vata įdrėksta ir praranda savo šilumos izoliacines savybes.
2. Tarp garo izoliacinės plėvelės ir plokščių apdailos dedama vata iš esmės veikia kaip garo buferis, o ne kaip šiluminė izoliacija. Ji skirta tam, kad garo izoliacija nerasotų ir negadintų apdailos.

Kai domėjausi ir žiūrėjau pas gamintojus, prieš garo izoliaciją daugiau 5 cm niekur nerodo, kad būtų dėta. Tai jūsų atveju garo izoliacija turėtų būti dedama tarpe 5 ir 5 vatos sluoksniu, t.y. šiltoje pusėje prieš garo izoliacija bus 5 cm, o šaltoje pusėje už garo izoliacijos bus 15 + 5 cm.


aciu viskas dabar aisku thumbup.gif
Atsakyti
laba diena, pasyviu namu specialistai,

Galvoju apie pamata... Taciau del grunto specifikos (molis piltinis), gali buti, kad plokstuminiai, su putplasciu ant grunto, turbut netiks? Na sakykim ...netiks
Kokie variantai padaryt greztinius maksimaliai gerai?

Mane neramina saltis, kuris per poliu ateina i rostverka (rost. aisku apsildytas) - ar kas nors analizavo, kiek per tuos polius ateina salcio ir kaip tai veikia name esancia siluma?

Restoj pasakojo apie kazkokias neoporines kolbas.. ikisi i iskasta duobe, pripili betono i ta neoporine kolba - va koks siltas polius. Ar cia samone? Juk polius ir savo sienom "dirba"- tai kaip pamato tvirtumas, jei tarp poliaus ir grunto - neoporas?

Na, atleiskit uz kvailus klausimus, visi kazkada pradedam tapti statytibininkais/statybininkemis smile.gif blush2.gif
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 04 17, 12:05)
Hidroizoliacinė apačioje, prieš vatą, kad neleistų primirkti iš patalpos pusės, o difuzinė - ant vatos, praleidžia garą iš vatos bet neleidžia drėgti iš viršaus. Hidroizoliacinė tikriausiai turi būti ventiliuojama iš vidaus tam kad nerasotų. Apdailą tvirtinti ant profilių.
Vatos tik kaina geresnė nei putos...
Papildyta:
Ką vadinate šiltinimu? Putos tvirtinimą prie fasado? Įdomu kiek ima tik už struktųrą ant gatavo šiltinimo. Praeitais metais mokėjom po 24Lt/m2, tai jei už 32 jums ir apšiltino ir nutinkavo - 24 yra brangu.

Pernai kaimynas taip pat pats buvo jau susiklijaves putupolistiroli, meistrai tik kita likusi darba atliko tai eme 21 lt. Siemt tie patys meistrai pas mane dirbs tik visa sumustini daris tai 30 lt. uz kv.m. cia be pastoliu, sutarta, kad nuomuosiu pastolius menesiukui, jeigu uztems darbus toliau uz pastoliu nuoma patys mokes.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Noriukas5: 17 balandžio 2011 - 14:52
QUOTE(Noriukas5 @ 2011 04 17, 15:50)
Pernai kaimynas taip pat pats buvo jau susiklijaves putupolistiroli, meistrai tik kita likusi darba atliko tai eme 21 lt. Siemt tie patys meistrai pas mane dirbs tik visa sumustini daris tai 30 lt. uz kv.m. cia be pastoliu, sutarta, kad nuomuosiu pastolius menesiukui, jeigu uztems darbus toliau uz pastoliu nuoma patys mokes.


Su pastoliais ir kt, mano medžiagos jų visą kitą ėmė 24. Pasirodė brangu - ką, EPS suklijuot/susmeigiuot tik 6-8Lt/m2?. Bet jei 21+pastoliai tik už struktūrą - tai 24 su pastoliais nėr labai blogai. Kažko nesuprantu - negi liūto dalis tinke ir tik pelytės - šiltinime?
Atsakyti
QUOTE(AnaDeizy @ 2011 04 17, 14:48)
laba diena, pasyviu namu specialistai,

Galvoju apie pamata... Taciau del grunto specifikos (molis piltinis), gali buti, kad plokstuminiai, su putplasciu ant grunto, turbut netiks? Na sakykim ...netiks
Kokie variantai padaryt greztinius maksimaliai gerai?

Mane neramina saltis, kuris per poliu ateina i rostverka (rost. aisku apsildytas) - ar kas nors analizavo, kiek per tuos polius ateina salcio ir kaip tai veikia name esancia siluma?

Restoj pasakojo apie kazkokias neoporines kolbas.. ikisi i iskasta duobe, pripili betono i ta neoporine kolba - va koks siltas polius. Ar cia samone? Juk polius ir savo sienom "dirba"- tai kaip pamato tvirtumas, jei tarp poliaus ir grunto - neoporas?

Na, atleiskit uz kvailus klausimus, visi kazkada pradedam tapti statytibininkais/statybininkemis smile.gif blush2.gif

Polius dirba savo dugnu ir sienomis esančiomis giliau įšalo zonos. skaitos kad viršutiniai 1,2m nedirba, tai jei ten bus ar nebus EPS kolba tai jokio skirtumo jo darbui. ir apskritai pastebėjau kad skaičiuojant polių laikomąją galią vertina tik atsirėmimo plotą (dugną) o trintimi (šonai) kas dirba - mizeris. Jei siekiate pasyvaus namo tai tikrai rinkčiausi plokštuminius pamatus ir jei tik dėl kažkokių specifinių dalykų, kaip neseniai supiltas molis, konstruktorius pasakys kad jie netinka, tai tada gręžtiniai. Žiūrint kiek supilta to molio ir kada. skaičiuojant polius ar juostinius pamatus turi būti pasiekiamas nesupilto grunto gylis.
Papildyta:
Aš kai domėjausi, tai jei kaina 30 Lt už viską, tai šiltinimas 8Lt armavimas 10Lt, tinkavimas 12. arba visos dalys po 10Lt nesismulkinant, jei kaina 36 tai visos dalys po 12Lt. ir pan. kad šiltinimas kainuotų 6Lt tai negirdėjau. Po 25Lt /m2 už visas tris dalis šiemet tokios kainos negirdėjau.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 04 17, 17:09)
šiltinimas 8Lt armavimas 10Lt, tinkavimas 12. arba visos dalys po 10Lt nesismulkinant,


Mano atveju tik armavimas ir tinkavimas, todėl 24 pasirodė brangu. Pagal jus 10+12 kas nėra toli nuo 24, tai galima kentėt, tėvų namą gerai padarė. Dabar truputi ramiau 4u.gif