QUOTE(dim13 @ 2012 03 09, 23:54)
Ačiū už patarimą. Sistema perdaryti nepavyks, nes reiks ardyt puse namo. Teks pritaikyt esama. Tik man liko klausimas, kaip padaryti taip, kai kieto kuro katilo kuras sudegs ir vanduo sistemai atvės (pvz. iki +40), kad automatiškai įsijungtu dujinis katilas?
Ir dar norėjau paklausti. Pas jus yra Stropuvos žvakė. Jeigu pas mane kamino įdėklo diametras d160mm, o Stopuvos S20 rašo kad d180, tai turbūt toks modelis man neatitiktu nes neužteks traukos?
Siaip jau visi dujiniai katilai turi termostata ir pagal jusu pageidaujama scenariju dujinis katilas turetu veikti savaime, taciau jus turesyte pakeisti katilo prijungimo schema kad vanduo nuolat cirkuliuotu per ji .Jei to nenoryt daryt tada:
1 Jei katilas Junkers paprastas tai statyti termorele ant padavimo ant jos nustatyti pvz. + 40, ir per ja pajungti dujinio katilo maitinimo kabeli ( einanti i rozete), katile nustatyti reikiama rezima ir palikti katila ijungta. Svarbu prijungiant termorele per ja praleisti butent faze, taip nebus gadinamas katilo paleidimo mechanizmas. Paaiskinu - kai jusu kieti kuro katilas uzges, termorele paduos maitinima i dujini katila, jai visi jungikliai dujiniam katile bus ijungti katilas automatiskai uzsidegs ir ims sildyti nustatytu rezimu. Ta galyte ir pats padaryti.
2O jei jusu Junkers programuojamas jums teks issikviesti Junkers atstova kad jis prijungtu prie automatinio valdymo bloko termorele arba patalpu temperatura matuojanti termostata. Jei ta darysit pats kas abejotina ir nepatartina tai garantija katilui pradings.
Del ideklo - klausymas kokio dydzio jusu namas, iskaitant kad radiatoriai tai gal uztektu ir S10, kokia kvadratura?