QUOTE(ash @ 2008 10 03, 00:19)
Sveiki,
O aš kol kas griežtai nenusprendžiau perdangos konstrukcijos, bet labai akys krypsta į ranilos profiliuotus lakštus. Į kiekvieną "duobę" įleidžiama po armatūros strypą, dengiama armuojančiu tinklu- ir betonuojama. Iš pradžių ruošiausi montuoti Tenax perdangą, bet išsigandau- darbo daugoka. Kažkaip savo rankomis "numegzti" tą visą armatūros tinklą ne taip jau lengva pasirodė. Gal kas turit praktikos su perdanga iš profiliuotų lakštų? Privalumai- trūkumai, ir t.t...
Ačiū.
Brangus reikalas. Kazkada teko tokia projektuoti, tada dar konsultavausi su ranilos atstovais. Tai jie pasake, kad armaturos projektuok kaip i paprasta monolitine perdanga. Sutaupoma tik kazkiek betono. Sumoje gaunasi brangesnis sprendimas nei daryti monolitine perdanga. Ryskus minusas (nors dizaino prasme gali but ir pliusas) - lubos bus metalines ir isbanguotos pagal profili, todel be pakabinamu lubu neisiversit. Bet jei tai dizaino sprendimas, tuomet sis minusas atpuola. Na bet pasirinkimas - kiekvieno teise