QUOTE(Paliukas @ 2012 03 06, 13:18)
kiekvienas katilo gamintojas pagal save praso valdiklio gamintojo nustatymu, musuose degiklio valyma galima nustatyti iki 24h termina.
cia gal del paties degiklio konstrukcijos ir susirenkancio slako (gal) - daromas autonusivalymas, kad nesikauptu
Degiklio valymą pas mus galima nustatyti, kad ir 100 h terminą. Tačiau aš ne apie tai. Degiklis prasivalo prieš kiekvieną užkurimą. Man labiausiai rūpi klauimas ar neįmanoma kaip nors pakeisti priežiūros parametrų, kad būtų galima padidinti nuo 1 h iki ... .
Priežiūros parametrai nusistato tik tokie:
priežiūros laikas max 1 h.
padavimo laikas priežiūros metu max 10 s.
padavimo pertrauka iki 60 min.
ventiliatoriaus darbo pratęsimas iki 90 s.
Pasiekus katilui numatytą temperatūrą įsijungia priežiūros režimas. Po valandos jis baigiasi. Jei per tą laiką katilo temperatūra spėja nukristi iki nustatytos temperatūros tai katilas pasileidžia nuo palaikomų degančių granulių. Jei tik katilas nespėja numesti temperatūrą per 1 h. (tai gal ir yra gerai) jis automatiškai gesinasi (išsijungia palaikymo programa). Kai nukrenta temperatūra iki numatytosios katilas įjungia degiklio pravalymą (prieš kiekvieną uždegimą) ir teno pagalba kuria katilą iš naujo. Todėl ir galvoju jei kokiu nors būdu gautusi pratęsti priežiūros laiką, katilui nereikėtų tai dažnai pasileidinėti iš naujo ir naudoti pakaitinimo teno.