QUOTE(Juzex @ 2013 06 18, 21:55)
Nu tai maždaug primest galima.Kiek namas kubu ir koks max nasumas rekupo?Kodėl klausiu - pas mane ant max kažkur apkeičia 1,33 karto ora per 1h.( t.y. 450m3/h) Bet elektros tada ima virš 300w.Gal kas galėtų primest kiek W šalčio gaunu tarkime prie 5 laipsniu skirtumo ir 450 m3 debeto ir kiek išdeginu tam elektros?

Mano atveju nieko neprimesime, sistemos pasipriesinimas nezinomas.
Jusu atveju skaiciavimas, jei zinote debita, labai paprastas: dauginate debita, delta t ir oro specifine siluma, kuri lygi 0.36.
Jusu max 450m3/h truputi itartinas. Jei tai irenginio galia tai dar nereiskia, kad tiek ir pucia i patalpas, kazkiek prarandare del sistemos pasipriesinimo, nebent pasipriesinimas atitinka reiksme, prie kurios gamintojas deklaruoja irenginio galia.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2013 06 18, 21:13)
Mano atveju nieko neprimesime, sistemos pasipriesinimas nezinomas.
Jusu atveju skaiciavimas, jei zinote debita, labai paprastas: dauginate debita, delta t ir oro specifine siluma, kuri lygi 0.36.
Jusu max 450m3/h truputi itartinas. Jei tai irenginio galia tai dar nereiskia, kad tiek ir pucia i patalpas, kazkiek prarandare del sistemos pasipriesinimo, nebent pasipriesinimas atitinka reiksme, prie kurios gamintojas deklaruoja irenginio galia.

Šiaip pamatavus ipučia apie 500m3 bigsmile.gif .Čia prie nauju filtru
Atsakyti
Klausykit, o kaip su recirkuliacija? Pagal ką ji reguliuojasi? ar galima ją tik pagal lauko-vidaus temperatūrą ar būtina pagal CO2 daviklį?
Atsakyti
QUOTE(Juzex @ 2013 06 18, 23:05)
Šiaip pamatavus ipučia apie 500m3  bigsmile.gif .Čia prie nauju filtru

Tuomet drasiai naudokite si debita galios skaiciavime 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Vesta* @ 2013 06 18, 22:25)
Klausykit, o kaip su recirkuliacija? Pagal ką ji reguliuojasi? ar galima ją tik pagal lauko-vidaus temperatūrą ar būtina pagal CO2 daviklį?


Ką jūs vadinate recirkuliacija?
Ji naudojama tik kai būna įrengtas orinis šildymas/šaldymas. Dar teoriškai gali filtruoti dulkes patalpose. Ji "reguliuojasi" pagal norimą pernešti energijos kiekį. CO2 ir lauko temperatūra čia ne į temą. CO2 kiekio buitinės vėdinimo sistemos neanalizuoja visai, nes yra sunku tiksliai matuoti tokius kiekius kaip 300-1000 PPM. NDIR CO2 sensorius yra per brangi ir per mažai naudos duodanti detalė mažose sistemose. Prieš pateikiant tokį klausimą reikėtų truputį pasidomėti savarankiškai apie recirkuliaciją, nes tokius nelogiškus klausimus ignoruoja forumo dalyviai.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2013 06 19, 08:02)
Ką jūs vadinate recirkuliacija?
Ji naudojama tik kai būna įrengtas orinis šildymas/šaldymas. Dar teoriškai gali filtruoti dulkes patalpose. Ji "reguliuojasi" pagal norimą pernešti energijos kiekį.  CO2 ir lauko temperatūra čia ne į temą.  CO2 kiekio buitinės vėdinimo sistemos neanalizuoja visai, nes yra sunku tiksliai matuoti tokius kiekius kaip 300-1000 PPM. NDIR CO2 sensorius yra per brangi ir per mažai naudos duodanti detalė mažose sistemose.  Prieš pateikiant tokį klausimą reikėtų truputį pasidomėti savarankiškai apie recirkuliaciją, nes tokius nelogiškus klausimus ignoruoja forumo dalyviai.

Akivaizdu, kad CO2 ne buitinėms sistemos.
Recirkuliaciją, savo menkomis žiniomis, suprantu, labai paprastai: yra rekuperatorius su oro pamaišymo sekcija ir recirkuliacinės sklendės. Imam orą dalinai iš patalpos, dalinai šviežią. Nemanau, kad turint oro pamaišymo sekciją esi priverstas daryti orinį šildymą/šaldymą. Žinoma, energijos sutaupysi daugiau, ir gausi dalinį patalpų šildymą/šaldymą. Nebūtina padengti poreikių 100 proc.

Atsakyti
QUOTE(Vesta* @ 2013 06 19, 10:35)
Akivaizdu, kad CO2 ne buitinėms sistemos.
Recirkuliaciją, savo menkomis žiniomis, suprantu, labai paprastai: yra rekuperatorius su oro pamaišymo sekcija ir recirkuliacinės sklendės. Imam orą dalinai iš patalpos, dalinai šviežią. Nemanau, kad turint oro pamaišymo sekciją esi priverstas daryti orinį šildymą/šaldymą. Žinoma, energijos sutaupysi daugiau, ir gausi dalinį patalpų šildymą/šaldymą. Nebūtina padengti poreikių 100 proc.


Recirkuliacija su rekuperatoriumi neturi nieko bendro.
Rekuperatoriuje yra ne pamaišymo vožtuvas, bet by-pass vožtuvas, reikalingas apeiti šilumokaitį šiltuoju metų laiku, kad išeinantis oras nepašildytų vėsesnio įeinančio oro.

Atsakyti
kokie niuansai yra, jei oro padavimas kambariuose daromas is sienos, o ne is lubu. Padavimo taskas, mazdaug 2.5-3m nutoles nuo duru?

Atsakyti
QUOTE(skyroja @ 2013 06 19, 14:47)
kokie niuansai yra, jei oro padavimas kambariuose daromas is sienos, o ne is lubu. Padavimo taskas, mazdaug 2.5-3m  nutoles nuo duru?

Svarbu ne kiek nutolęs, bet kad būtų kiek įmanoma labiau priešingoje patalpos pusėje.
Didesnius ortakius bus problematiška slėpti sienose.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2013 06 19, 15:08)
Svarbu ne kiek nutolęs, bet kad būtų kiek įmanoma labiau priešingoje patalpos pusėje.
Didesnius ortakius bus problematiška slėpti sienose.


galvoju, vienam kambari daryt padavima virs lubu, o gretimam kambary daryt aukstesnes lubas ir ten padavima daryt is sienos, bet reiktu bent 2 taskuose paduot is sienos. Nieko gero nesigauna. Teks kelt perdangos auksti
Atsakyti
QUOTE(skyroja @ 2013 06 19, 15:29)
galvoju, vienam kambari daryt padavima virs lubu, o gretimam kambary daryt aukstesnes lubas ir ten padavima daryt is sienos, bet reiktu bent 2 taskuose paduot is sienos. Nieko gero nesigauna. Teks kelt perdangos auksti

Jei pats nesi susijęs su ŠVOK - patariu vėdinimo projektą pasidaryti pas profesionalus, nebūrti o pasikonsultuoti - kur ir kokius difuzorius ar grotas išdėstyti.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2013 06 19, 15:36)
Jei pats nesi susijęs su ŠVOK - patariu vėdinimo projektą pasidaryti pas profesionalus, nebūrti o pasikonsultuoti - kur ir kokius difuzorius ar grotas išdėstyti.


@Viliene nenusivylet Dalios suprojektuota vedinimo sistema? rekomenduotumet kreiptis?

Kas dar is galimu variantu Kaune su rekomendacijomis?
Atsakyti