Geoterminis šildymas - 8 tema

QUOTE(saaba @ 2013 06 15, 19:16)
Klausimelis iskilo:jei nuo namo lietvamzdziu nuvestumem vandeni prie geoterminio vertikaliu kolektoriu? Tai kaip ir zeme padrekintu kas yra gerai(dregme aplink kolektoiu) ar cia durna mintis? blush2.gif

Ar suspės gruntas tiek vandens ir taip greit praryti? Nebent darysite šalia gręžinio požeminę talpą, iš kurios staiga subėgęs lietaus vanduo po truputi filtruosis į gruntą... naudos be abejo bus, tik ar ta nauda atpirks investicijas?
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2013 06 15, 22:21)
Ar suspės gruntas tiek vandens ir taip greit praryti? Nebent darysite šalia gręžinio požeminę talpą, iš kurios staiga subėgęs lietaus vanduo po truputi filtruosis į gruntą... naudos be abejo bus, tik ar ta nauda atpirks investicijas?

Taip taip,kalba eina tik apie pozemine talpa smile.gif .Kokia plastmasine didelia backa be dugno ikasti I nemaziau kaip 2-3m gyli (kad salciai nepasiektu) tarp kolektoriu.Nes musu atveju reikes,ko gero, 3vnt. Tik klausimas,ar tas judedamas vanduo neisstumdys,nenulenks,nenutrauks kolektoriu.Gal cia taip darydamas tik bedos ar zalos prisidarysi? g.gif
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2013 06 16, 14:07)
Kokia plastmasine didelia backa be dugno...


Jūs kainom pasidomėkit
Atsakyti
Na ka, manau, kad del dideliu pranasumu nebuvimo ir bendru irengimo kastu, reikes apsistoti ties dviem trumpesniais greziniais. 120-140m bendro ilgio turetu uztekti 6kW siurbliui.
Dar toks klausimas: gal kas galetumet pasidalinti nuotraukomis/mintimis kaip reikia (ar nereikia smile.gif ) gerai padaryti ivadus i nama? Nes reglamento kaip ir nera, tai vieni tiesiog i paprasta plona PP rankove kisa, kitu putplasciais apdelioja, treti siulo ivadu vamzdziams tokias juodas rankoves naudoti (placiai palitusias salydo irenginiu vamzdziu izoliacijoje). Ir dar - kokie atstumai tarp 4 ivado vamzdziu paliekami? Tarp ju dedama izoliacija (EPS/XPS?)? Aciu.
Atsakyti
QUOTE(drugutis @ 2013 06 26, 11:20)
Na ka, manau, kad del dideliu pranasumu nebuvimo ir bendru irengimo kastu, reikes apsistoti ties dviem trumpesniais greziniais. 120-140m bendro ilgio turetu uztekti 6kW siurbliui.
Dar toks klausimas: gal kas galetumet pasidalinti nuotraukomis/mintimis kaip reikia (ar nereikia smile.gif ) gerai padaryti ivadus i nama? Nes reglamento kaip ir nera, tai vieni tiesiog i paprasta plona PP rankove kisa, kitu putplasciais apdelioja, treti siulo ivadu vamzdziams tokias juodas rankoves naudoti (placiai palitusias salydo irenginiu vamzdziu izoliacijoje). Ir dar - kokie atstumai tarp 4 ivado vamzdziu paliekami? Tarp ju dedama izoliacija (EPS/XPS?)? Aciu.

O jūs ir santechniko užsiklausėt kiek kainuotų aprišti siurblį su dviem gręžiniais ir su vienu? Ar tai įvertinot? įvedimas į namą taip pat buvo įvertintas abiem atvejais? ir ar pasieksit vandenį su 70m gręžiniu? čia būtų pagrindinės vietos ką reikėtų lyginti, nes gręžimo kaina už metrą - ta pati ar sekliai ar giliai pas tą patį gręžėją.
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2013 06 13, 22:30)
Čia jau biškį persistengta. Du trumpi lygiagretūs gręžiniai, kurio vieno varža R, turės bendrą varžą R/2. Jei vienas 2X ilgesnis gręžinys, tai jo varža R+R = 2R. Santykis - 4 kartai, ne 8. Elektros srovės formulės tinka ir vandens srovei.

Prajuokinot! lotuliukas.gif lotuliukas.gif lotuliukas.gif
Atidarikite mokyklinį fizikos vadovelį ir surasite formulę, kuri skirta skisčiam:
user posted image
Atsakyti
QUOTE(drugutis @ 2013 06 26, 10:20)
Na ka, manau, kad del dideliu pranasumu nebuvimo ir bendru irengimo kastu, reikes apsistoti ties dviem trumpesniais greziniais. 120-140m bendro ilgio turetu uztekti 6kW siurbliui.

Kaip rašiau jūsų namukui tokios galios yra ryškiai per daug. 140 m gręžinių vidutiniame grunte pakaktų 14-15kW siurbliui (jei siurblys yra parinktas pagal maksimalų namo šilumos poreikį). Jei skaičiuojant jūsų namo šilumos poreikį prie -23'C, nepamiršta uždėti atsargos bei įvertinti visi papildomi šilumos nuostoliai, kurie galėtų atsirasti, (pvz. - kai susidėvės langų tarpinės), pridėta 0.5 kW karštam vandeniui ir dar kažkiek vonių gyvatukams, ir iš viso gavosi maksimalus šilumos poreikis - 4.4kW, tai jums užtektų 45-75 m. gręžinio (priklauso nuo grunto).

Nemanau, kad apsimoka daryti dvigubai daugiau gręžinių. Kaip čia jau buvo paminėta, papildomas gręžinys - tai yra papildomi kaštai. Ir - ne tik prisideda pragręžtų metrų kaina, bet ir - nemažos išlaidos, sujungiant gręžinius į vieną sistemą, perkant galingesnį cirkuliacinį siurblį. O svarbiausia - didesnis cirkuliacinis siurblys rys kelis kart daugiau elektros, kas juntamai pabrangins eksploatacijos kaštus. Įsivaizduokite, kad siurblys ryja ~0.3-0.4 kW, vien tam kad paduoti skystį į ŠS, kuriam beveik visą žiemą (prie 0'C lauke) tebereikia pagaminti 2.2-2.5 kW šilumos. Tie papildomi 0.3 kW sudarys beveik 60% tuo, ką vartoja pats ŠS.

Aišku, ne vertėtų daryti skaičiavimų remiantis atsitiktinai nugirstais skaičiais. Kadangi ne pats dariau tą projektą, negaliu duoti garantijos, kad mano paskelbti rezultatai yra tikslus, tačiau net plika akimi matosi, kad 140 m - yra gerokai per daug.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2013 06 26, 13:05)
Kaip rašiau jūsų namukui tokios galios yra ryškiai per daug. 140 m gręžinių vidutiniame grunte pakaktų 14-15kW siurbliui (jei siurblys yra parinktas pagal maksimalų namo šilumos poreikį). Jei skaičiuojant jūsų namo šilumos poreikį prie -23'C, nepamiršta uždėti atsargos bei įvertinti visi papildomi šilumos nuostoliai, kurie galėtų atsirasti, (pvz. - kai susidėvės langų tarpinės), pridėta 0.5 kW karštam vandeniui ir dar kažkiek vonių gyvatukams, ir iš viso gavosi maksimalus šilumos poreikis - 4.4kW, tai jums užtektų 45-75 m. gręžinio (priklauso nuo grunto).

Nemanau, kad apsimoka daryti dvigubai daugiau gręžinių. Kaip čia jau buvo paminėta, papildomas gręžinys - tai yra papildomi kaštai. Ir - ne tik prisideda pragręžtų metrų kaina, bet ir - nemažos išlaidos, sujungiant gręžinius į vieną sistemą, perkant galingesnį cirkuliacinį siurblį. O svarbiausia - didesnis cirkuliacinis siurblys rys kelis kart daugiau elektros, kas juntamai pabrangins eksploatacijos kaštus. Įsivaizduokite, kad siurblys ryja ~0.3-0.4 kW, vien tam kad paduoti skystį į ŠS, kuriam beveik visą žiemą (prie 0'C lauke) tebereikia pagaminti 2.2-2.5 kW šilumos. Tie papildomi 0.3 kW sudarys beveik 60% tuo, ką vartoja pats ŠS.

Aišku, ne vertėtų daryti skaičiavimų remiantis atsitiktinai nugirstais skaičiais. Kadangi ne pats dariau tą projektą, negaliu duoti garantijos, kad mano paskelbti rezultatai yra tikslus, tačiau net plika akimi matosi, kad 140 m - yra gerokai per daug.

Kiek man skaiciavo, tai siule 6kW siurbli ir max 100m viena grezini. Irgi nezinau kaip cia geriau issideliot tuos ilgius.
Atsakyti
QUOTE(idealistas @ 2013 06 26, 13:19)
Kiek man skaiciavo, tai siule 6kW siurbli ir max 100m viena grezini. Irgi nezinau kaip cia geriau issideliot tuos ilgius.

Jūsų frazėje svarbiausias yra žodis "max". biggrin.gif
Įdomu būtų sužinoti kiek, jų manymu, yra "min".
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2013 06 26, 14:10)
Jūsų frazėje svarbiausias yra žodis "max".  biggrin.gif
Įdomu būtų sužinoti kiek, jų manymu, yra "min".

90m sake pagal skaiciavimus.
Atsakyti
QUOTE(idealistas @ 2013 06 26, 14:11)
90m sake pagal skaiciavimus.

Aišku. biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2013 06 26, 15:08)

Kas aisku?
Atsakyti