QUOTE(Pupcis @ 2013 06 27, 23:44)
Iš praktikos galiu pasakyti, kad dviejų grežinių po 70m gali neužtekti 9kW ŠS,
Galima būtu sužinoti, ką reiškia "gali neužtekti"? Kaip tą nustatėte, kuom išmatavote, kokiuose aplinkybėse tai įvyko?
QUOTE
Vertikaliame grežinyje cirkuliacinis siurblys neryja 0,3-0,4kW.
Jus irgi darželyje mokėtės hidraulinius nuostolius skaičiuoti?

Priminsiu formulę: h=k*(l/d)*v2/2g
Kaip matote, pasipriešinimas yra tiesiogiai proporcingas ilgiui (l). Ko ilgesnis vamzdis, to didesnis pasipriešinimas ir tai nepriklauso nuo to vertikalus tas vamzdis ar ne.
Ir taip pat pasipriešinimas priklauso nuo greičio kvadratu. Tad, paskirsčius tą patį skysčio srautą per 2 vamzdžius, gausime per pus mažesnį greitį ir 4 kartus mažesnį pasipriešinimą... Tai - kalbant apie tiesų vamzdį. O posūkiuose pasipriešinimas yra ~5 kartus didesnis, be to - čia jis priklauso nuo greičio kube. (t.y. - skirtumas bus 8 kartai).
O dar, srauto greitis (ir atitinkamai - pasipriešinimas) priklauso nuo vandens debito. Skirtingi šilumos siurbliai reikalauja skirtingo debito, be to tas debitas gali kisti priklausomai nuo šilumos poreikio.
Tad, jei nežinant viso šito, jus kišate 80Wt cirkuliacinį siurbliuką visur kur tinka ir kur ne - tai aš ne nustebsiu sužinojęs, kad jūsų praktikoje pasitaiko, kad "grežinių gali neužtekti 9kW ŠS"