QUOTE(tylaa @ 2014 01 23, 10:47)
pas mus vidinės kai kurios irgi iš lode 25 cm. pločio, tačiau į tas pertvaras remiasi dvi plokštės (monolot.žiedas yra), tad apkrovos gaunasi tikrai nemenkos. Vieno aukšto namui aš tikrai imčiau 18 cm.
Gerai pastebeta - 240mm muras tik dviem perdangos plokstem remti. Pas mane du aukstai ir Arko M18 - nelabai suprantu kas turetu atsitikti? Juk paskaiciuotos apkrovos. Jus galit kaip senamiesti, po metra sienas daryt, del tikrumo (anais laikais nemokejo paskaiciuot, tai dare su rezervu). Patarciau remtis sveiku protu ir skaiciavimais, o ne "vyru su didele patirtimi".
Papildyta:
QUOTE(Miklioji @ 2014 01 23, 10:03)
Ne, tai viskas suprantama, konstruktorius jau paskaičiavo ir viskas buvo gerai, bet štai tech. vadovas siūlo kitaip, ir nuomonė jo pakankamai svari, nes vyras su didele patirtimi, jo tiesioginis darbas susijęs su visais tais skaičiavimais ir pan., todėl ir suklusome

Jis kaip tik mano, kad kai kur per ,,stipriai" konstruktorius paskaičiavo, pvz. išorinės namo sienos Arko18, o kai kurios vidinės Arko24cm. Tai tech. vadovas siūlo atvirkščiai - išorėje 24, o viduje 18

Žodžiu, kuo toliau į mišką..........
Man atrodo, kad jusu techninis vadovas yra grybas.