Sveiki,
Perziurejau sena tema ir sia, radau daug naudingos info ir atsakymu i kai kuriuos klausimus, bet kaip viska isspresti vistiek nesugalvoju. Taigi, gerieji zmones, gal galit pagelbeti:)
Situacija tokia:
Katilas Junkers ZSBR 28-3A, yra lauko daviklis, taip pat valdiklis FW120, kuris stovi ne katile, o patalpoje. Visam name tik grindinis sildymas. Taip pat stovi ant beveik visu konturu pavaros, pagrindiniuose kambariuose termodavikliai. nera nei pavaru nei davikliu vonios kambariuose, nes mums patinka, kad ten visada butu silta (per silta dar nebuvo), tai ner ka ten reguliuot.
zodziu atrodo, kad investavom i tai, kad butu daug konforto reguliuojant ir kazkiek ekonomiskumo sistemos darbe. Isikelem praeitais metais viduri ziemos, tai as labai galvos nesukau, nes dar nebuvo iskart pavaru, ne visur davikliai stovejo, na ir ta teorija, kad pirma sezona viskas isdziuti turi buvo, tai kaip meistras sake, pirmais metais tik mokek, o jau veliau ziuresi kiek naudoja ir t.t.
Taigi, salciausia menesi praeitais metais sunaudojo 300 kubu, tai neatrode labai daug, o ir gyvenom normaliai - nustaciau 21 laipsni, tai ne maziau ir budavo. Sildomo ploto su visais kampais - apie 170 kvm.
Pries si sezona, jau visa ka minejau buvo sudeta ir jau tikejausi, kad bus silta ir taupu, taciau...
Del namo silumos kaip ir pretenziju neturiu, tai sildymo sezona pradejau gruodzio 1 d., nes kelias malkas uzmetus lapkriti viskas buvo ok.
Na o gruodi nebuvo labai irgi salta, be to vis pasimaisydavom namie, tai ir zidini pakurendavom, tai kazkokiu itarimu buvo, bet demesio didelio i tai nekreipiau, kol neatejo sausis su sitais salciais. Gruodi su karstu vandeniu sunaudojom apie 120 kubu duju (apie 10 kubu vandens iseina), tai neatrode labai daug lyginant su ne sildymo sezonu, bet kadangi nebuvo ir salta, jau kilo minciu. Na o sausi, su vandeniu sunaudojom apie 170 kubu duju, kas nera daug manau, bet uztat zidini praktiskai kas diena kurem, nes niekaip nesusilo vien dujom.
kazka bandziau keisti ir reguliuoti, bet kazkokio pastebimo efekto nebuvo.
paleidau automatini sustemos susireguliavima, bet irgi nieko. buvau palikes grindinio sildymo nustatyma - irgi nieko. is pradziu buvo galinio tasko, tai dabr palikau irgi.
pats katilas nustatytas ant maksimumo 6, tai suprantu kad jei truksta jam jis gali bet kokiu pajegumu dirbti, o visa kita reguliuojasi automatiskai.
Zodziu kokiu visu paramentru nustatymus reiktu nustatyti Jusu nuomone, kad galima butu nuspresti ar cia kazkur technine beda yra, ar cia tiesiog nustatymu nebuvo tinkamu?
Taupymo programa buvi 16, sildymo 21, tai dabar padariau 18. susilimo greitis - greitas, bet vistiek per visa diena neuzkelia jis iki 21 ir daviklis patalpoje rodo pvz. 18, o toks ispudis, kad katilas "atsiputes"
Aciu.