Pas Junkers viskas labai panašu. Tik kreivė žemiausias/galinis taškai yra tiesė (ne parabolė), kurioje galima užsiduoti šilumnešio temperatūrą berods prie +15 (žemiausias taškas) ir prie -20 (galinis taškas). Tai praktiškai tas pats, kas pas Wolf koeficientai. Tik pas Wolf žemiausias taškas fiksuotas, tačiau kaip suprantu yra "fine" korekcija- tai tos trumpos kreivės kairėje grafiko pusėje. Junkers taip pat yra ir grindinio šildymo kreivė- parabole, kaip pas Wolf. Tik su ja man dar sunkiau sekasi "susitvarkyti", todėl naudoju tiesę.
1. Žemiausia paduodama šilumnešio temperatūra (žemiausias taškas)
Gamintojas grindims rekomenduoja namui pagal str 0.4 o nesiltintam namui 0.8 kreive. As pasirinkau 0.6. Noriu kad katilas ruostu pagal uzduota katilo galinguma didziausia temperatura ty apie 35C vandeni paduotu i grindis trumpa laika, kad kuo greiciau butu pasiekta auksta gryztama temperatura o tada katilas ir siurblys ishsijungtu i standby.
Neišjungiu siurblio (yra galimybė išjungti). Su radijatoriais išjungčiau, su grindiniu manau padidės dujų sanaudos išjungiant į "standby". Gal ir klystu dėl šito.
2. Aukščiausia paduodama temperatūra (galinis taškas)
Pagal pateikta kreive 0.6, prie ~0C lauke ~35C i grindis
Iki šiol mano naudojami nusatymai atitiktų kreivę su koef. 0,4. Vėsokos grindys gaunasi. Nėra komforto.
3. Maksimali paduodama temperatūra
Maksimalia paduodama temp nustaciau 45C i grindis (karstam vandeniui darysiu ~55C)
Paisrodo ir Wolfas turi šį "ribojimą".... Nesvarbu, kad yra kreivė. Ribinėmis sąlygomis katilas užkelia temperatūrą iki šio nustatymo. Pvz. pakėlus patalpos temp. nustatymo tašką keliais laipsniais.
4. Taupymo režimą naudojat?
Ne. Nebent 3C skirtuma.
Aš taip pat linkstu link nuomonės, kad tas taupymas nieko neduoda, kai yra patalpos termostatai.
5. Koks temperatūrų skirtumas tarp paduodamos į grindis ir grįžtamos iš grindų?
Per pakankamai greita laika is 19 i 19.5C pagele i grindis duodamas 35 - 37C siluma su gryztamu vandeniu 26C, kol paduodamas ir gryztamas galiausiai susivienodina.
Kai pasileidžia neįdomu. Reikia stebėti, po kurio laiko (pvz. 10-15min). Jei temperatūros susivienodina, reiškia nėra šilumos nuėmimo t.y. per didelis vandens srautas arba katilo kW. Aišku žiūrėti reikia, kai visi kontūrai atidaryti!
6. Ar sutampa katilo paduodamos temperatūros ir į grindis paduodamos temperatūros rodmuo? Šitą paaiškinsiu plačiau. Katilo šilumnešio temperatūros daviklis stovi iš karto už šilumokaičio. Ši temperatūra rodoma katile (be kablelio) ir FW120 (su kableliu). Jeigu pas kažką yra sumontuotas papildomas mechaninis termometras (pvz. kolektoriuje), rodantis paduodamą į grindis temperatūrą mane domina ar sutampa jų rodomos reikšmės.
Neturiu kolkas kolektoriuje jokios technikos. Vieninteli katilo termostata kolidoriuje.
Man kyla įtarimas, kad katilas paduodamą rodo nevisai korektiškai.
7. Patalpos temperatūros įtaka kiek % ?
Kolkas padariau 100% tik nespejau ismegint kaip tai veikia prie didesniu temperaturu kolkas ismegint nespejau. Gali buti kad visgi teks itaka mazint iki 80-90% kad katilas kazkiek reguotu labiau i isores temp pokysius. Bet visgi maks prioritetas yra islaikyti reikiama temp viduje ir kuo greiciau reaguoti i papildomus silumos saltinius kaip saule arba zidinys.
Ta įtaka su radijatoriais veikė labai gerai, su grindiniu ne. Jei įtaka 100%, tai šalia katilo termostato netyčia pirstelėjus tas iš karto reaguoja ir išjungia šildymą, ko pasekoje pvz. vonios kambariuose grindys greitai atvėsta...
Reiskias katilas dirba tam tikra laika pagal uzduotos kreives temp, vidaus temperatura sokteli iki 19.5C tada degiklis ishsijungia, siurblys varineja vandeni kuri laika veliau viskas ishsijungia. 0.5C krenta pora valandu. Dar turiu nustatymu kiek noriu uzvelinti siurblio veikima arba kaip greit min intervale reaguoti iki sekancio degiklio ijungima.
9. Taip pat kaip pajungtas šildymo papildomas cirkuliacinis siurblys (-iai)? Junkers pataria jungti per hidraulinį indą. Kaip yra pas jus?
Kaiptik siandien su meistru apie tai kalbejau. Sake indas reikalingas ypac galingoms sistemoms, o vat vokieciai montuoja praktiskai visuose namuose. Kolkas papildomo siurblio neturiu bet planuoju ji statys greitu laiku.
Kolkas nelabai esu isigilines kaip tie reguliuojami debitai veikia, kaip juos derint prie vamzdzio ilgio. Pirmam aukste turiu 0,5 antram 1,5.
[/quote]
Indas reikalingas, kai integruoto katilo siurblio srauto neužtenka. Žinodamas kiekvieos patalpos nuostolius, pasiskaičiuoji reikalingus srautus ir susireguliuoji debitomačius. Debitomačiai rodo l/min. Jei pvz. kažkuriam kambariui reikia 1,5l/min tai ir atsuki debitomatį, kad rodytų tą 1,5. Kai visi patalpų kontūrai išbalansuoti ir yra atidaryti pasileidus degikliui temperatūrų skirtumas tarp paduodamo ir grįžtamo turi būti apie 3-5C. Tada bus garantuotas komfortas. Jei tas skirtumas 0, reiškia siurblys per didelis (per didelis debetas). Junkers (manau ir Wolf_ integruotas siurblys yra elektroninis. Yra keletas nustatymų siurblio darbo režimui suderinti t.y. siurblys gali dirbti fiksuotu greičiu arba gali palaikyti pastovų slėgį kintant srautui (pvz. užsidarant grindinio kontūrams) arba gali šiek tiek keisti slėgį priklausomai nuo debito (proporcinis valdymo būdas). Bet kokiu atveju, jeigu delta T yra 0, reiškia siurblys gera tik reikia jį tinkamai sureguliuoti. Mano atveju debitai sureguliuoti, o delta T yra 8-10C, todėl kol kas svarstau ar dėti papildomą siurblį ar ne ir koks budu geriausia jį prijungti prie dujinio katilo. Hidraulinis indas yra viena iš būdų. nežinau ar jis geriausias...
Dėl tos dujinio katilo automatikos pagal lauko temperatūrą man išvis kyla abejonė ar ji reikalinga, kai yra patalpų termosatai. Katile būtų nustatyta pastovi pvz. +30 ar +35C...