QUOTE(Pupcis @ 2014 11 25, 23:26)
Didžiausias slėgio perkrytis bus ilgiausioje kilpoje (didžiausiame kambaryje, jeigu jame viena kilpa). Siurblys turi "nugalėti" šios kilpos pasipriešinimą + papildomus nuostolius iki kilpos. Ar žinai kiek metrų ilgiausia kilpa? Jei žinotum galėtum pasiskaičiuoti kritimą, jei ne priimk, kad ji ne ilgesnė kaip 120m kurioje dP=0,15bar (arba 15kPa arba 1,5 metro), jei vamzdis d16 išorė, o dT=5K.
Q gavai 203l/h, todėl kyli grafike į viršų ir sustoji ties 0,15bar. Pagal mane gaunasi, kad reikia atsukti 5. Atitinkamai apskaičiuoji kitų kilpų Q ir grafikuose surandi "raudono žiedo" reikšmes prie 0,15bar.
Pasitikrini ar užtenka siurblio. Susidedi visų kilpų Q (Q1+Q2+...+Q8) gauni suminį Q prie 0,15bar. Junkers'o aprašyme susirandi siurblio kreivę (nepaklausiau ar siurblys integruotas katile ar atskiras...) panašią į šią:
http://productfinder...oduct_datasheet
Ties paskaičiuotu Q kyli į viršų ir žiūri ar siurblys sukelia tuos 0,15bar prie šio debeto ir kokį siurblio greitį reikia nustatyti (kaip sakant pasitikrini darbo tašką. Jis turį būti vidinėje charakteristikos pusėje, kuo arčiau kreivės).
va didziausia beda kad 1a griztamojo kolektoriaus voztuvas nereguliuojamas

t.y. nera ant jo raudono ziedo su skaiciais

tik 2a tokie stovi. Vat ir nzn kaip dabar teks isbalansuoti sistema kai toks miksas.
Gal galima tos voztuvelius visgi pasikeisti i tokius pacius kaip ir 2a i reguliuojamus?
Gavau 1a vamzdynu ilgius: 88, 71 ir 68. Ir dar vienas yra kur tiesiai eina i gyvatuka. Tai vat ir klausimas ar ji irgi reikia balansuoti? Jo ilgis apie 14-16m.
Tai va ir klausimas kaip paskaiciuoti litraza kai zinai vamzdziu ilgius?
Mane is danfoso pakonsultavo kad ilgiausia kilpa arba didziausias kambarys turi buti ant N, o visi kiti mazesni jau prisukti iki tam tikro gaunamo skaiciaus. Nes prie 0,15 bar grafike ne ka iziuresi.