QUOTE(Afrikos Liutas @ 2014 12 01, 11:38)
Pagaliau pavyko išsiaiškinti, kaip ne su Junkers automatika, duoti signalą katilui įsijungti išsijungti.
Junkers katilo šildymas įsijungia ir išsijungia sutrumpinus kontaktus Ls LR (paprastai ten stovi trumpiklis, visada įjungta). Labai paprastai galima ir užmaitinti (nuo Ls (fazė) nuo N (nulis)) 220 v. kambario termostatą, ir tuo pačiu nuo kambario termostato rėlės paduoti signalą atgal į katilą su gryžtančią fazę į LR (negalima paduoti fazės iš kito šaltinio, reikia naudoti arba katilo įtampą arba nepriklausomą rėlę).
Junkers katilo šildymas įsijungia ir išsijungia sutrumpinus kontaktus Ls LR (paprastai ten stovi trumpiklis, visada įjungta). Labai paprastai galima ir užmaitinti (nuo Ls (fazė) nuo N (nulis)) 220 v. kambario termostatą, ir tuo pačiu nuo kambario termostato rėlės paduoti signalą atgal į katilą su gryžtančią fazę į LR (negalima paduoti fazės iš kito šaltinio, reikia naudoti arba katilo įtampą arba nepriklausomą rėlę).
tu visiskai teisus. Man kai junge Danfoss centrini bloka, tai is katilo valdymo paneles istrauke trumpikli ir pajunge rele, kuri suveikia nuo termostato