QUOTE(cibulis @ 2014 02 09, 20:47)
Jeigu neklystu, tai Bangas žada dėti 20 mm vamzdį kas 30 cm. Tai reiškia, kad turės gana mažai vandens sistemoje. O jo siurblys lygtai irgi apie 10 kW. Išeina, kad ŠS nederina su grindiniu šildymų, bet grindinį šildymą derina prie namo šilumos nuostolių. Ar aš čia kažką maišau?
Nekeliu čia didelių problemų.
Mano sistemos pagrindiniai apytiksliai skaičiai
ŠS 10kW
Grindys 37 t.
Vien grindų inercija su 10kW šaltiniu yra +1C per valandą. Įskaitant kitą termomasę bus kokie 1 val. 30 min. laipsniui.
2 kW šildymo nuostoliams dengti ŠS reiks įjungti 2 val. 30 min. per parą. Tokiu atveju šilumos svyramimas bus apie 2 laipsnius net su tokiu gargaru šildant tik vienu įsijungimu paryčiais. Per 2 įsijungimus temperatūros "šokinėjimus" galima dar sumažinti jeigu jausis.
Šilumos paskirstymo sistema:
6*50m*20mm pirmas aukštas ir 3 arba 4*50m*20mm antras aukštas. Viso 450-500m
Greitis vamzdeliuose 0,3-0,4 m/s, bendrai ~2 m3/val.
Temperatūrų skirtumas kilpos pradžioje ir pabaigoje 3-4C
Temperatūros skirtumas tarp grindų paviršiaus ir termofikato 7-9C
Max reikalinga termofikato temperatūra 23+2+9+4=+38C
Manau visai neblogai kaip tokiai nesuderintai sistemai. Su normaliu 3kW siurbliu būtų kokie 28-30C. Tas 9 laipnių skirtumas COP sumažina kokiais 25%.
Finansinis to 25% COP suprastėjimo efektas per metus: 3500 kWh*0.38 Lt/kWh * 25% / COP 3 = 110 Lt.
Pas name labai išbalansuotas atvejis ir tai skirtumas tik 110Lt per metus dėl 25% COP pablogėjimo.
Tai Cibuli ar suvokiate, kad 100 žinučių parašėte dėl 30-50Lt per metus finansinio optimizavimo. Čia gi nėra ką optimizuoti realiai. Klokit 10 kilpų*50m*20mm ir viskas bus gerai. Norit ramiai miegoti darykit 12 kilpų. Užteks vos keliolikos ar net vos kelių vatų cirkuliacinio. Lyginant 16 ir 20mm cirkuliacinio siurbliuko reikėtų bent dvigubai galingesnio tam pačiam rezultatui pasiekti. 20W ir 40W cirkuliacinio skirtumas ŠS naudojant 500W elektros (2kW šilumos) sudarys 4% geresnį COP vien dėl storesnių vamzdelių.
Pas jus ne PP todėl geriau rinkitės inverterinį ŠS ir darykit projektą dėl vedžiojimo įmantrybių per durų kompensacines juostas ir kitų problemiškų vietų įrengiant vamzdelius 7-8cm stežkėje. PP atveju būtų išvis vaikų žaidimas vedžioti vamzdelius.