QUOTE(cibulis @ 2014 08 19, 13:40)
Dėkui už nuomonę. Įdomu, kodėl vieni jaučia kvapus, o kiti - ne? Čia arba sistemų įrengimo skirtumai, niuansai, arba kai kas turi geresnę uoslę.

Iš principo vėl rinktumėtės rotacinį ar jau plokštelinį žiūrėtumėt?



Tikrai neimčiau plokštelinio be ŽŠ. Kam tas drėgmės trūkumas su plokšteliniu? Tikrai didesnis diskomfortas turėti sausą orą namie, nei turėti kelių proc nejaučiamą oro pasimaišymą. Taipogi sutapimas, bet paklausus bet kurio vėdinimo specialisto, koks rekupas stovi pas pačius namie - būtų tikrai rotacinis. O kai dar pagalvoji apie užšalimą, tai kam tos plokštelinio rekupo bėdos reikalingos?

Tikriausiai jau matytas, bet dar kartą įdedu Raituzo testą dėl oro pamaišymo. (P.S Raituzas irgi iš vėdinimo duoną valgo):

http://raituzonamas....montavimas.html
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo budvykis: 19 rugpjūčio 2014 - 13:51
QUOTE(budvykis @ 2014 08 19, 13:47)
Tikrai neimčiau plokštelinio be ŽŠ. Kam tas drėgmės trūkumas su plokšteliniu? Tikrai didesnis diskomfortas turėti sausą orą namie, nei turėti kelių proc nejaučiamą oro pasimaišymą. Taipogi sutapimas, bet paklausus bet kurio vėdinimo specialisto, koks rekupas stovi pas pačius namie - būtų tikrai rotacinis.

Tikriausiai jau matytas, bet dar kartą įdedu Raituzo testą dėl oro pamaišymo. (P.S Raituzas irgi iš vėdinimo duoną valgo):

http://raituzonamas....montavimas.html

Žinau vieną vėdinimo specialistą, kuris būtų tik už plokštelinį. Tiesa, jis namo neturi. Jo argumentas - kvapų pamaišymas. Aišku, kad ŽŠ su plokteliniu bus brangu. Bet mes kalbame tik apie 2 ar blogiausiu atveju 3 mėnesius per metus, kai gali tekti brangiau mokėti už elektrą. Medeinos pavyzdys su Paulu neįkvepia, bet galbūt koks Renoventas ir kitas plokštelinis nekelia tiek problemų ir neprisuka elektros kaip Paulas.

O klausimas dėl kvapų pamaišymo lieka atviras. Jums nesijaučia, kitas žmogus sakė, kad jaučia žmonos nagų laką ar aštresnį šampūną. Raitūzas vėlgi nieko nejautė. Todėl reikėtų daugiau žmonių nuomonės.

O dėl oro sausinimo tai sutinku. Čia gali pagelbėti entalpinis šilumokaitis, bet jis labai brangus.

Taigi laukiam daugiau žmonių, kurie turi rekūpus, nuomonės. Realūs pavyzdžiai daug vertingesni už teorinius pamąstymus.
Atsakyti
Na jai tiek galima pakentet kam tada isvis tas rekuperatorius? Korida pucia is ZS ora ir vargo nemato, negi statys rekupa kad uz sildyma moketu ne 100Lt o 95Lt ? smile.gif


QUOTE(cibulis @ 2014 08 19, 13:55)
Bet mes kalbame tik apie 2 ar blogiausiu atveju 3 mėnesius per metus, kai gali tekti brangiau mokėti už elektrą.

Atsakyti
QUOTE(*** @ 2014 08 19, 14:10)
Na jai tiek galima pakentet kam tada isvis tas rekuperatorius? Korida pucia is ZS ora ir vargo nemato, negi statys rekupa kad uz sildyma moketu ne 100Lt o 95Lt ? smile.gif

Kam viską painioji? Aš nekalbu apie jokius ŽŠ. Namas be jokio ŽŠ. Tai ar gali būti tokiame name plokštelinis, ar būtinai tik rotacinis? Reikėtų daugiau realių pavyzdžių, nes Medeinos pavyzdys gali būti ir blogas.

Ar kas turite name plokštelinį rekuperatorių? Kaip jo eksploatacija?
Atsakyti
Sia ziema, kol neirengta, paeksperimentuosiu su ZS, kas gausis, kaip vedinsis ir kokios temp vaikscios is zemes.
Po to bus matyt - taupyt 5 lt, ar ne. smile.gif

QUOTE(*** @ 2014 08 19, 13:10)
Na jai tiek galima pakentet kam tada isvis tas rekuperatorius? Korida pucia is ZS ora ir vargo nemato, negi statys rekupa kad uz sildyma moketu ne 100Lt o 95Lt ? smile.gif

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2014 08 13, 21:09)
Dėl kvapų maišymo, tai dabartinių rotorinių rekupų sandarumas deklaruojamas toks pats, kokį anksčiau deklaruodavo tik plokšteliniai, ta prasme kvapų maišymasis beveik išspręstas.


Ne visai teisybė. Sandarumas gali būti ir 100%, bet srautai maišysis. Kuo greičiau sukasi rotorius, tuo daugiau pamaišo srautus.
Kiekvieną kartą apsisukus rotoriui maždaug pusė jo tūrio oro yra pamaišoma, nes atidirbęs oras esantis rotoriaus kanaluose apsukamas ir nunešamas į kitą pusę kur eina paduodamas oras, ten pakeičia tekėjimo kryptį ir patenka atgal į patalpas.
Kuo didesnis oro greitis ir lėčiau sukasi rotorius tuo mažiau maišosi srautai, bet tuo pačiu kuo didesnis oro greitis tuo didesnis oro pasipriešinimas ir triukšmas, o kuo mažesnis rotoriaus sukimosi greitis tuo mažesnė šilumogrąža (neatsižvelgiant į srautų pasimaišymą).

Jeigu rotorius sukasi 1 kartą per 5 sekundes vadinasi per tas 5 sekundes į šviežią orą bus įmaišyta puse rotoriaus tūrio atidirbto oro. t.t kažkur 10-15 ltr per 5 sekundes arba kitais žodžiais 7 m3/val. atidirbto oro bus sumaišyta su šviežiu oru esant mano paminėtoms sąlygoms. Jeigu žinote savo rotoriaus tūri ir apsukas galite nesunkiai pasiskaičiuoti kiek iškvėpuoto oro yra sumaišoma su šviežiu ir patiekiama atgal į patalpas.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 08 19, 12:15)
Beje, gal žinote, kiek elektros ar litais prisuka jūsų rekūpas žiemą? Vasarą rekupą naudojate? Ar pavyksta bent šiek tiek atvėsinti namą per karščius? Kaip su garsu - tyliai veikia rotacinis ar šiek tiek girdisi?

Vasara rekupas dirba dažniausiai 55%, kartais įjungiu 85%, išskirtinais atvejais 100%. Žiemą būna nustatyta apie 30%. Žiema mažesnis našumas tik dėl to, kad šaldo namą (teno nenaudoju, yra atskiras glikolinis kontūras, bet jis atskira tema).
Kvapų pamaišymas man netrukdo. Kaip kažkas rašė, "kakų" padarius nesijaučia kvapo. Jaučiasi nuo lako ir šampūno. Dar kartą rašau, kad jaučiasi nestipriai. Jei reikėtų rinktis iš naujo, rinkčiausi tokį patį rekupą- rotorinį, to paties našumo. Tik šį kartą išbandyčiau kito gamintojo, nes maniškiam trūksta išbaigtumo (kokybės).
Kiek elektros prisuka nežinau, du ventiliatoriai po 165W+ keli vatai rotoriaus. Dibdamas 55% našumu ima elektros gerokai mažiau (ne 2x165+rotorius). Amalvos yra duotos kreivės su našumo/SFP grafikais, pagal juos ir išskaičiuojamas galios suvartojamas prie konketaus sistemos pasipriešinimo ir rekupo našumo. Grubiai mano atveju prie 55%/400m3/h bus 100Pa, elektros suvartojimas apie 160-170W (išeina apie 55-60Lt/mėn). Vis matuoklio neprisiruošiu prijungti...
Mano namas B klasės. Kaip paaiškėjo šią vasarą per karščius atvėsinti nepavyksta smile.gif Gal 1 laipsniu ir numuša per naktį.
Kas liečia pačio įrenginio triukšmą į aplinką. Rotoriaus darbo nesigirdi. Nebent ventiliatoriai sukasi mažiau kaip 30%, tuomet galima išgirsti rotorių. Daugiausiai triukšmo skleidžia ventiliatoriai. Per ortakius kambariuose triukšmo nesigirdi iki maždaug 70%. Vėliau pradeda girdėtis (čia naktį, kai aplink tylu) įrenginio garsas (ventiliatorių). Mano situacija buvo tokia, kad netilpo normalūs triukšmo slopintuvai (įrenginio trikšmams slopinti). Dėjau lanksčius, perforuotus slopintuvus. Jei būtų vietos būčiau dėjęs STS tipo (kaip pas Raitūzą ant padavimo).

Šiaip, nereklamuoju, bet siūlau atkreipti dėmesį į SystemAir rotorinius. Aš pirkau šios firmos ventiliatorių į virtuvės gartraukį (600m3/h). Labai patiko kokybes/kainos santykis.

Komfovent, nemažas pliusas, tas, kad kemšantis filtrui, įrenginys didina apsukas, tam, kad išlaikytų užduotą oro srautą. Nežinau tik ant kiek tiksliai jis tą daro.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2014 08 19, 16:28)
Ne visai teisybė. Sandarumas gali būti ir 100%, bet srautai maišysis. Kuo greičiau sukasi rotorius, tuo daugiau pamaišo srautus.
Kiekvieną kartą apsisukus rotoriui maždaug pusė jo tūrio oro yra pamaišoma, nes atidirbęs oras esantis rotoriaus kanaluose apsukamas ir nunešamas į kitą pusę kur eina paduodamas oras, ten pakeičia tekėjimo kryptį ir patenka atgal į patalpas. 
Kuo didesnis oro greitis ir lėčiau sukasi rotorius tuo mažiau maišosi srautai, bet tuo pačiu kuo didesnis oro greitis tuo didesnis oro pasipriešinimas ir triukšmas, o kuo mažesnis rotoriaus sukimosi greitis tuo mažesnė šilumogrąža (neatsižvelgiant į srautų pasimaišymą).

Jeigu rotorius sukasi 1 kartą per 5 sekundes vadinasi per tas 5 sekundes į šviežią orą bus įmaišyta puse rotoriaus tūrio atidirbto oro. t.t kažkur 10-15 ltr per 5 sekundes arba kitais žodžiais 7 m3/val. atidirbto oro bus sumaišyta su šviežiu oru esant mano paminėtoms sąlygoms. Jeigu žinote savo rotoriaus tūri ir apsukas galite nesunkiai pasiskaičiuoti kiek iškvėpuoto oro yra sumaišoma su šviežiu ir patiekiama atgal į patalpas.

Bent jau Amalvos įrenginio sandarumas sakyčiau 90-95%. Rotorius sukasi visada vienodu greičiu. Apsukos reguliuojasi tik didesniuose įrenginiuose. Ir kiek mačiau, rotorius neturi kažkada ED'o minėto "stop" sektoriaus, kuris neva eliminuoja oro pamaišymą. Tas sektorius ko gero būna tik didesniuose rekupuose. jei išvis būna.

Bet nepaisant to vis tiek dar kartą rinkčiausi rotorinį.
Atsakyti
Kiek tiesos, kad rotacinis greičiau susidėvi? Pasak airių tyrimo rotacinis tarnauja apie 15 metų, plokštelinis apie 25-30 metų. 16 studijos psl.
Atsakyti
Brolių latviukų tyrimas. Dar vienas įdomus tyrimas.
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2014 08 19, 10:35)
Kažkas klausė ar juntamas rotoriaus kvapų pamaišymas. Pas mane juntamas. Rekupas Kompakt Rego700ec. Juntamas, pvz. kai žmona vonioje tvarkosi nagus arba jeigu naudojamas "aštresnio" kvapo šampūnas. Išnešiojamas šiek tiek kvapas po visą namą ir kurį laiką juntamas. Jis tikrai nėra toks, kaip pačioje vonioje, tačiau šiek tiek jaučiasi. Asmeniškai man tai netrukdo. Tualeto kvapo nesijaučia (neišnešioja). Tiesa, naudojantis tualetu, šeimos nariai, kurie netingi įsijungia ventiliatorių (šalia rekupo ištraukimo yra sumontuotas atskiras ventiliatorius).

cia tai geras - "kurie netingi" lotuliukas.gif
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2014 08 19, 18:53)
Kiek tiesos, kad rotacinis greičiau susidėvi? Pasak airių tyrimo rotacinis tarnauja apie 15 metų, plokštelinis apie 25-30 metų. 16 studijos psl.

Paklausei "geru" patarimu del PVC langu doh.gif dabar isgirsi ir del rotoriniu rekupu mirksiukas.gif
Nors as sioje srityje - visiskas analfabetas blink.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo darius333: 19 rugpjūčio 2014 - 19:55
QUOTE(darius333 @ 2014 08 19, 20:01)
Paklausei "geru" patarimu del PVC langu doh.gif dabar isgirsi ir del rotoriniu rekupu  mirksiukas.gif
Nors as sioje srityje - visiskas analfabetas  blink.gif

Plokšteliniai apledėję ir praranda visus savo privalumus Tai vyksta nuo 0 laipsnių ar kokių -1. Išeitis - entalpinis šilumokaits. Renovent atveju jis papildomai kainuoja 3300 Lt. Renovent Excellent 400 dar atsieis apie 6180 Lt. Viso - net 9480 Lt. Entalpinis šilumokaitis padeda atgauti drėgmę ir prailginą užšalimą iki kokių -10 laipsnių. Bet čia tik spėjimas.

Dar yra galimybė pasidaryti gruntinį žemės šilumokaitį. Įtariu, kad jo kaina apie 10 000 Lt. Tokiu atveju sistema veiktų prie bet kokio minuso.

Arba už kokius 7139 Lt dedi Amalvos Rego 450 ir nesuki galvos dėl drėgmės ir užšalimo. Tik lieka atviras klausimas dėl kvapų pamaišymo, didesnio triukšmo, galimo greitesnio sugedimo.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 08 19, 14:40)
Dėkui už nuomonę. Įdomu, kodėl vieni jaučia kvapus, o kiti - ne? Čia arba sistemų įrengimo skirtumai, niuansai, arba kai kas turi geresnę uoslę.


Nepamiršk, kad atsiliepimai buvo apie du skirtingus modelius. Kiekvieno oro pamaišymo procentas skiriasi.
Atsakyti