Galimas variantas istraukimas ir padavimas is vienos patalpos, taciau as visgi rinkciaus padavima tik I miegamuosius, svetaine ir valgomaji, o istraukima is sanmazgu ir virtuves, gali but dar ir is drabuzines.
taip sutaupysi ant medziagu, o efekta gausi daug maz ta pati. Kur du zmones miegos, oro srautas turi buti ne maziau 54m3, geriau 72m3, kur vienas zmogus nakvos 36m3 pilnai pakanka.
Visgi projekta patikeciau pasidaryt pas projektuotojus, taip isvengsi galimu klaidu, o issivedzioti ortakius galesi ir pats pabandyt, sureguliuot srautus ir rekuperatoriu, velgi palikciau profesionalui.
QUOTE(locato @ 2014 09 05, 19:38)
Darysiu viska pats, cia tai 100%.
O pas mane situacija tokia: Namas dvieju aukstu 133m2.
Pirmasis murinis uzbaigtas, antras karkasinis - neuzbaigtas. Stoga papildomai siltinsiu rockwool kad butu 40cm, sienos bus 25cm vatos. Garo su aliuminio folija. 3 miegamieji ir WC. Dabar mastau i viena dvieju zmoniu miegamaji 24m2 nuvesiu 2x D125 Istraukimui ir padavimui (vasara). O i kitus 2x 13m2 miegamuosius po 2x D100. Ortakiai nebus lubose antrame aukste, bus pertvarose prie pat lubu. Viska nuvesiu i rusy. Ten gal pats, o gal su pagalba ateity statysiu rekuperatoriu (planas).
Dabar sildymas 21kw zidinys su turbina, plius yra infroraudonuju spind. plokstes su valdymu. Ziema oro padavimas is lauko i zidiny ir po kambarius. Miegamuosiuose kitaip sakant bus 3 ortakiai. Vienas jau yra zidinio ir du tolimos ateities rekuperatoriaus.
Po keleto metu zidinys bus naudojamas tik pavasari ir rudieny, o giliai ziemai - centralinis pecius, virsuje radiatoriai, apacioje grindys.