Ten net saujos pjuvenų nerasčiau maišiuke, tai manau tokia situacija nesusidarys. O ir laikau kol kas namuose, nes sandėliuko tik karkasas stovi lauke biggrin.gif
Atsakyti
Sveiki, ar normalu, kad per šiuos šalčius į grindis paduodant 29-30 laipsnių, patalpos temperatūra 18-19 laipsnių? Pirmas sezonas, granulinis katilas. Kažkaip labai jau didelis skirtumas g.gif
Atsakyti
QUOTE(coliukexxx @ 2015 01 08, 14:28)
Sveiki, ar normalu, kad per šiuos šalčius į grindis paduodant 29-30 laipsnių, patalpos temperatūra 18-19 laipsnių? Pirmas sezonas, granulinis katilas. Kažkaip labai jau didelis skirtumas  g.gif

Jeigu namas sandarus ir su sild sistema viskas ok - nenormalu
Jeigu cirkuliaciniai siurbliai ant min galios ar prisukti konturai - normalu
Jeigu taip nutiko kad per salcius bet be vejo pasilaiko norm. temperatura, o esant vejuotoms dienoms krenta - normalu, vejas ispucia siluma
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2015 01 08, 16:58)

Jeigu taip nutiko kad per salcius bet be vejo pasilaiko norm. temperatura, o esant vejuotoms dienoms krenta - normalu, vejas ispucia siluma

tai nenormalu smile.gif o ipac naujos statybos namui
Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2015 01 06, 13:06)
sildymas ir k.v - 390 kg, t.y 253 lt. K.vandeniui manau na iki 100 lt galima "numinusuoti", Tai sildymas 153, k.v - 100 Lt.
Sanaudas itakoja - 1-as sezonas, nebaigti vidaus angokrasciai.

Realiai skirtumas nuo lapkricio tik 29.25 Lt daugiau, nors gruodis buvo zymiai saltesnis. O gal ir nebuvo saltesnis, bet tie du "pikai" po -10 laipsniu ir daugiau toki ispudi sudare. Idomu ar kur galima rasti vid. temp 2014 lapkriti, 2014 gruodi? nes guglis nepadeda situ klausimu

Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot g.gif
Lyg pas jus vieno auksto namukas?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 08 sausio 2015 - 16:25
QUOTE(korida @ 2015 01 08, 17:23)
tai nenormalu  smile.gif o ipac naujos statybos namui
Papildyta:

Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot g.gif
Lyg pas jus vieno auksto namukas?

Perdanga R ~9,1
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm

Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 01 08, 17:23)
tai nenormalu  smile.gif o ipac naujos statybos namui

Patikslinu:
Jeigu per vejus ispucia siluma, tai normalu kad neuzkelia temperaturos namuose
Atsakyti
QUOTE(Loreciukaz @ 2015 01 08, 16:44)
Perdanga R ~9,1
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm

Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).



o katilas koks? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 01 08, 16:23)
tai nenormalu  smile.gif o ipac naujos statybos namui
Papildyta:

Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot g.gif
Lyg pas jus vieno auksto namukas?



o tai kad ir naujos statybos namas, gerai apsiltintas, ar neturetu kai silciau lauke i grindis leisti maziau temp., o kai lb salta leisti daugiau? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(garbane perliuke @ 2015 01 08, 19:26)
o tai kad ir naujos statybos namas, gerai apsiltintas, ar neturetu kai silciau lauke i grindis leisti maziau temp., o kai lb salta leisti daugiau? smile.gif

tikrai taip tik gerai izoliuotame name reikia leisti zenkliai mazesnes temperaturas prie atitinkamu vienodu laiko salygu ir atitinkamai maziau silumines energijos reikia ...
smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 08 sausio 2015 - 18:36
QUOTE(coliukexxx @ 2015 01 08, 12:28)
Sveiki, ar normalu, kad per šiuos šalčius į grindis paduodant 29-30 laipsnių, patalpos temperatūra 18-19 laipsnių? Pirmas sezonas, granulinis katilas. Kažkaip labai jau didelis skirtumas  g.gif

I girndis 27 namuose nuo 20 miegamajame iki 22 svetaineje ir kituose
Atsakyti
QUOTE(Loreciukaz @ 2015 01 08, 18:44)
Perdanga R ~9,1
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm

Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).

Oho biški vandenuko prasukate g.gif ,kas pas jus dziakuzis ,baseiniukai ,vonios kiekviena vakara ,ar mazi leliukai ...? g.gif
Kas jums ta poreiki sildymui paskaiciavo ?
visgi kiek langu m2 ?
Kokie atitvaru plotai?

Atsakyti
QUOTE(Noriukas5 @ 2015 01 08, 19:47)
I girndis 27 namuose nuo 20 miegamajame iki 22 svetaineje ir kituose

pas mane 30C i grindis panasiai laikosi +21C