Ten net saujos pjuvenų nerasčiau maišiuke, tai manau tokia situacija nesusidarys. O ir laikau kol kas namuose, nes sandėliuko tik karkasas stovi lauke

Sveiki, ar normalu, kad per šiuos šalčius į grindis paduodant 29-30 laipsnių, patalpos temperatūra 18-19 laipsnių? Pirmas sezonas, granulinis katilas. Kažkaip labai jau didelis skirtumas

QUOTE(coliukexxx @ 2015 01 08, 14:28)
Sveiki, ar normalu, kad per šiuos šalčius į grindis paduodant 29-30 laipsnių, patalpos temperatūra 18-19 laipsnių? Pirmas sezonas, granulinis katilas. Kažkaip labai jau didelis skirtumas 

Jeigu namas sandarus ir su sild sistema viskas ok - nenormalu
Jeigu cirkuliaciniai siurbliai ant min galios ar prisukti konturai - normalu
Jeigu taip nutiko kad per salcius bet be vejo pasilaiko norm. temperatura, o esant vejuotoms dienoms krenta - normalu, vejas ispucia siluma
QUOTE(Paliukas @ 2015 01 08, 16:58)
Jeigu taip nutiko kad per salcius bet be vejo pasilaiko norm. temperatura, o esant vejuotoms dienoms krenta - normalu, vejas ispucia siluma
tai nenormalu

Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2015 01 06, 13:06)
sildymas ir k.v - 390 kg, t.y 253 lt. K.vandeniui manau na iki 100 lt galima "numinusuoti", Tai sildymas 153, k.v - 100 Lt.
Sanaudas itakoja - 1-as sezonas, nebaigti vidaus angokrasciai.
Realiai skirtumas nuo lapkricio tik 29.25 Lt daugiau, nors gruodis buvo zymiai saltesnis. O gal ir nebuvo saltesnis, bet tie du "pikai" po -10 laipsniu ir daugiau toki ispudi sudare. Idomu ar kur galima rasti vid. temp 2014 lapkriti, 2014 gruodi? nes guglis nepadeda situ klausimu
Sanaudas itakoja - 1-as sezonas, nebaigti vidaus angokrasciai.
Realiai skirtumas nuo lapkricio tik 29.25 Lt daugiau, nors gruodis buvo zymiai saltesnis. O gal ir nebuvo saltesnis, bet tie du "pikai" po -10 laipsniu ir daugiau toki ispudi sudare. Idomu ar kur galima rasti vid. temp 2014 lapkriti, 2014 gruodi? nes guglis nepadeda situ klausimu
Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot

Lyg pas jus vieno auksto namukas?
QUOTE(korida @ 2015 01 08, 17:23)
tai nenormalu
o ipac naujos statybos namui
Papildyta:
Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot
Lyg pas jus vieno auksto namukas?

Papildyta:
Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot

Lyg pas jus vieno auksto namukas?
Perdanga R ~9,1
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm
Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).
QUOTE(korida @ 2015 01 08, 17:23)
Patikslinu:
Jeigu per vejus ispucia siluma, tai normalu kad neuzkelia temperaturos namuose
QUOTE(Loreciukaz @ 2015 01 08, 16:44)
Perdanga R ~9,1
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm
Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm
Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).
o katilas koks?

QUOTE(korida @ 2015 01 08, 16:23)
tai nenormalu
o ipac naujos statybos namui
Papildyta:
Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot
Lyg pas jus vieno auksto namukas?

Papildyta:
Priminkit savo namo atitvaru varzas :sienu ,grindu,stogo ar perdangos siltinima kiek pamatai ir kaip apsiltinti kiek langu kvadratu .
Nes ko tai nemazai prisukot

Lyg pas jus vieno auksto namukas?
o tai kad ir naujos statybos namas, gerai apsiltintas, ar neturetu kai silciau lauke i grindis leisti maziau temp., o kai lb salta leisti daugiau?

QUOTE(garbane perliuke @ 2015 01 08, 19:26)
o tai kad ir naujos statybos namas, gerai apsiltintas, ar neturetu kai silciau lauke i grindis leisti maziau temp., o kai lb salta leisti daugiau? 

tikrai taip tik gerai izoliuotame name reikia leisti zenkliai mazesnes temperaturas prie atitinkamu vienodu laiko salygu ir atitinkamai maziau silumines energijos reikia ...

QUOTE(coliukexxx @ 2015 01 08, 12:28)
Sveiki, ar normalu, kad per šiuos šalčius į grindis paduodant 29-30 laipsnių, patalpos temperatūra 18-19 laipsnių? Pirmas sezonas, granulinis katilas. Kažkaip labai jau didelis skirtumas 

I girndis 27 namuose nuo 20 miegamajame iki 22 svetaineje ir kituose
QUOTE(Loreciukaz @ 2015 01 08, 18:44)
Perdanga R ~9,1
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm
Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).
Sienos ~7,7
Grindys eps80 20 cm
Projektuotas energijos poreikis be vandens 5483W, su vandeniu 7455W. Vandens poreikis per menesi ~12 kubu ( rakim 6-7 kubai karsto ).
Oho biški vandenuko prasukate


Kas jums ta poreiki sildymui paskaiciavo ?
visgi kiek langu m2 ?
Kokie atitvaru plotai?
QUOTE(Noriukas5 @ 2015 01 08, 19:47)
I girndis 27 namuose nuo 20 miegamajame iki 22 svetaineje ir kituose
pas mane 30C i grindis panasiai laikosi +21C