QUOTE(mintas @ 2014 11 26, 22:10)
Juk yra rekuperatorių, kuriems iš vis nereikia apsaugos nuo užšalimo. Kam ignoruojat rotorinius
?

Prisiminiau dar vieną rotorinio rekuperatoriaus savybę. Skirtingai nei plokšteliniame rekuperatoriuje, rotorinis yra subalansuotas tam tikram oro srautui. Pagal tai yra optimizuotas rotoriaus sukimosi greitis.
Buitiniuose įrenginiuose jis yra pastovus, todėl negalės efektyviai veikti ir prie 100% oro srauto ir prie 30%. Nelieka galimybės statyti didelio našumo (500-700 m3/h) įrenginio ir juo efektyviai vėsintis vasarą bei išnaudoti didesnio šilumokaičio pliusus žiemą, stipriai sumažėjus oro srautams iki 150 m3/h.
Rotoriaus sukimosi greitį reikėtų didinti didėjant srautui ir mažinti mažėjant kad būtų išlaikomas maksimalus efektyvumas, bet tai nedaroma. Per didelis sukimosi greitis per daug pamaišo orą esant mažam srautui, kas mažina šilumos atgavimo koeficinetą. Per mažas sukimosi greitis neužtikrina pakankamo šilumos pernešimo iš šilto srauto, į šaltą. Tai irgi mažina šilumos atgavimo koeficientą.
Taigi rotorinis yra optimizuotas konkrečiam srautui.