Šiandieną dar kartą padariau tą patį rekuperatoriaus testą ir pastebėjau, kad kai lauke +5 jis dirba dar efektyviau nei tuo metu kai lauke buvo apie -0,5/-1,0 laipsnis. Visais greičio režimais rodė, kad iš namo paima +20 laipsnių. Lauke buvo +4,5 laipsnio. Pirmu greičio režimu (nepadariau nuotraukos) į namą gražinamo oro temperatūra siekė +19,5 laipsnio (tokia pati buvo ir kai lauke buvo -0,8). Šiandieną antru greičio režimu į namą gražino
+19 laipsnių orą (kai buvo -0,8 grąžino +18 laipsnių orą), trečiu greičiu grąžino
+18,5 laipsnių orą (kai buvo -0,8 grąžino +17,5 laipsnių orą), ketvirtu greičiu grąžino
+18 laipsnių orą (kai buvo -0,8 grąžino +16,5 laipsnių orą).
O štai kokios
temperatūros buvo namo viduje. Danfoss termostatai puikiai veikia ir tikrai taupo šildymo išlaidas. Iš 7 termostatų tik vienintelis rodė, kad pavara atidaryta ir norėtų pakelti temperatūrą. Tas termostatas sumontuotas tambūre prie pat įėjimo durų ir valdo tambūro ir katilinės grindų kilpas. Šilumos siurblys
rodė, kad grįžtamas vanduo jau yra 1,0 laipsnio vėsesnis nei apskaičiuotas, bet geoterminis nesijungė, nes kilpos buvo uždarytos (išskyrus tą vieną kilpą). Dar įdomiau, kad šilumos siurblys per pastarą parą norėjo
įsijungti daugybę kartų (jis dirba pagal lauko, o ne vidaus patalpų temperatūras), bet pavaros buvo uždarytos, todėl neveikė. Akivaizdu, kad termostatai tikrai padeda taupyti šildymo išlaidas. Tik reikia geriau suderinti termostatus su siurbliu.
Dabar yra praeitos žiemos nustatymas, kuomet siurblys dirbo tik pagal lauko temperatūrą. Nenuostabu, kad šią savaitę radau
tokį siurblio ekraną. Pasirodo, kad kai pavaros uždarytos, siurblys neturi kur varinėti termofikato, todėl ir išmetė klaidą. "Tenko" sakė, kad siurblyje reikia atsukti daugiau cirkuliacinį šilumos ratą (buvau nuėmęs apsaugas ir atsukęs ratuką nuo 5-4 padėties į 2-3 padėtį), bet mechaninis nustatymas nepadėjo (kitą savaitę atvažiuos, patys sureguliuos ir pajungsime siurblį prie interneto). Gerai, kad turiu tą prie termostatų nepajungtą mažą apie 4-5 m ilgio antro aukšto WC kilpą (ji dabar atsukta ir dirba kaip perteklinės šilumos nuėmimas, bet ją reikės užsukti ir naujai suderinti geoterminį). Šilumos siurblys vienu metu net rodė, kad grįžtamo vandens temperatūra buvo apie +35 laipsniai. Taip įvyko, nes visos kilpos buvo užsuktos ir siurblys neturėjo, kur atiduoti šilumos, todėl kai visą 800 m grindų vamzdelių šilumą nukreipi į 4-5 m įvyksta toks temperatūrinis šuolis.
Kažkas klausė apie namo šildymą. Taip, šildymą įjungiau spalio 10 d. 16:22 val. Jo visiškai nereikėjo, bet pasakė, kad atveža rekūperatorių, tai nusprendžia šiek tiek prikaitinti namą. Tuo metu skaitliukas rodė
tokius skaičius. Šį vakarą skaičiai buvo
tokie. Arba 1070,02-1053,56=16,46 kWh elektros. Pagal mano turimą elektros planą išeina 16,46x0,12=1,98 euro. Čia už namo šildymą beveik visą savaitę. Namas taip pat yra jau vėdinamas. Aišku vėdinimas nėra intensyvus, bet nėra ir vidinių pritekėjimų. Kaip bus per visą žiemą pamatysime vėliau.