Vėdinimas 9

Sveikas,

o kaip ta OVR varianta igyvendinti jungiant gartrauki? statyti motorizuota sklende, kuri kai pradeda suktis paduoda signala per laida i rekuperatoriu?

Ar kitas variantas? Gal kam pavyko taip pasidaryti? Kad nereiktu isirengti papildomo mygtuko arba eiti prie rekuperatoriaus valdymo?

1. penkta atšaka komfovento rekuperatoriuje.
2. Gartraukio recirkuliacija.
3. galimas ir OVR variantas bet jis prastesnis nei 1. variantas.

Atsakyti
QUOTE(Gedajus @ 2019 01 10, 11:03)
<p>Sveikas,</p><p></p><p>o kaip ta OVR varianta igyvendinti jungiant gartrauki? statyti motorizuota sklende, kuri kai pradeda suktis paduoda signala per laida i rekuperatoriu?</p><p></p><p>Ar kitas variantas? Gal kam pavyko taip pasidaryti? Kad nereiktu isirengti papildomo mygtuko arba eiti prie rekuperatoriaus valdymo?</p><p></p><p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="mintas" data-cid="72317133" data-time="1546981671"><div><p>1. penkta atšaka komfovento rekuperatoriuje.
2. Gartraukio recirkuliacija.
3. galimas ir OVR variantas bet jis prastesnis nei 1. variantas.</p></div></blockquote><p></p>


Aš nuo gartraukio mygtuko ir motorizuotą sklendę ir rekuperatoriaus OVR jungčiau per reles. Paspaudei gartraukio mygtuką ir tiktai juo viskas įsijungia. Nors jei prie rekuperatoriaus jungi, tai gartraukyje variklį galima išimti, tai užtekt turėtų vienos relės.
Atsakyti
Pasidziaugsiu uzdaro tipo zemes silumokaiciu pasildanciu tiekiama lauko ora. Siuo metu siurbliuka nustates ant max apie 45w. Puciu 150 kubu, lauko oras -8,2 i rekupa 1,1. Is zemes ateina apie 6c grizta apie 4c (analoginiai termometrai). Rekupe teno neturiu. Rekupas lauk meta 8,0, i kambari 21,1, is kambario 22. Dregme 38%.
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 11, 00:43)
Pasidziaugsiu uzdaro tipo zemes silumokaiciu pasildanciu tiekiama lauko ora. Siuo metu siurbliuka nustates ant max apie 45w. Puciu 150 kubu, lauko oras -8,2 i rekupa 1,1. Is zemes ateina apie 6c grizta apie 4c (analoginiai termometrai). Rekupe teno neturiu. Rekupas lauk meta 8,0, i kambari 21,1, is kambario 22. Dregme 38%.


džiaugiuosi savo glikoliniu ŽŠ tai pat, nes rekupas nėra labai efektyvus
srautas apie 120kubų, iš kiemo -11, po GŽŠ +2 +3 (priklausomai ar veikia geo ŠS ar ne, nes srautą glikolio dalinasi), iš namo +19-20, į namą +16-17, termometrai difuzoriuose rodo +23/+19
name +22-23, dregmė 45
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mariuzs: 11 sausio 2019 - 08:38
QUOTE(mariuzs @ 2019 01 11, 10:37)
džiaugiuosi savo glikoliniu ŽŠ tai pat, nes rekupas nėra labai efektyvus
srautas apie 120kubų, iš kiemo -11, po GŽŠ +2 +3 (priklausomai ar veikia geo ŠS ar ne, nes srautą glikolio dalinasi), iš namo +19-20, į namą +16-17, termometrai difuzoriuose rodo +23/+19
name +22-23, dregmė 45

Koks pas jus (kokios firmos ir galingumo) kanalinis glikolinis šildytuvas ?
Papildyta:
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 11, 02:43)
Pasidziaugsiu uzdaro tipo zemes silumokaiciu pasildanciu tiekiama lauko ora. Siuo metu siurbliuka nustates ant max apie 45w. Puciu 150 kubu, lauko oras -8,2 i rekupa 1,1. Is zemes ateina apie 6c grizta apie 4c (analoginiai termometrai). Rekupe teno neturiu. Rekupas lauk meta 8,0, i kambari 21,1, is kambario 22. Dregme 38%.

O pas jus taip pat koks ,kokios firmos gliukolinis kanalinis šildytuvas panaudotas ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SGerda: 11 sausio 2019 - 08:50
QUOTE(SGerda @ 2019 01 11, 08:46)
Koks pas jus (kokios firmos ir galingumo) kanalinis glikolinis šildytuvas ?
Papildyta:

O pas jus taip pat koks ,kokios firmos gliukolinis kanalinis šildytuvas panaudotas ?


DHCW-200

https://www.komfoven...deniu/?ref=1609
Atsakyti
QUOTE(mariuzs @ 2019 01 11, 09:27)

Mano Systemair CWK tipo ausintuvas, pajungimas 200 diametro, nes labai gerai isikiso polistirolinis 160 ventiliacinis ortakis smile.gif. Pas mene ausintuvas turi savo kontura, kuri pakasiau apie 2m gylyje. viso apie 250m, + apie 50m imesta i lietaus kanalizacijos sulini, vandens apie 1m. turiu dar viena sulini infiltracijai, po valymo irenginiu. dabar deciau ir i ji, nes dangtis visada aptirpes, silumos daugiau smile.gif
Atsakyti

Gal kas dėjotės kokius geresnius filtrus? Kad geriau apsaugotų nuo gretimais besikurenančių nekokybišku kietu kuru ?

Atsakyti
QUOTE(balbiesas @ 2019 01 11, 13:04)
<p>Gal kas dėjotės kokius geresnius filtrus? Kad geriau apsaugotų nuo gretimais besikurenančių nekokybišku kietu kuru ?</p>

Paskaityk

Pas mane F7. Prie mažesnių apsaukų dūmų beveik nesijaučia, prie didesnių jaučiasi.
Atsakyti
Ataskaita, kas gi buvo nutikę su mano Komfovent Domekt 400 VE rekuperatoriumi.

2017m vasarą, po vandentiekio vamzdžio trūkio buvo užpiltas mano rekuperatorius. Jį apžiūrėjęs ten radau daug drėgmės, taigi visą išvaliau, kiek pasiekiau per apžvalgos dureles, bei džiovinau virš savaitės nejungdamas į tinklą. Kai įsivaizdavau, kad jis turėjo būti pradžiuvęs įjungiau į tinklą ir jis veikė. Sutrikimų nepastebėjau, bet po pusmečio 2017m pabaigoje jis pradėjo trumpinti iššovinėti automatukas, per kurį buvo pajungtas rekuperatorius, taigi nuvežiau į remontą, pas gamintoją. Pagal susirašinėjimo su servisu matau, kad tai buvo 2018 m. sausio vidurys.

Praėjo metai, 2018m pabaigoje užfiksavau, kad vienas rekuperatoriaus ventiliatorius nesisuka. Vaikis perspėjo, kad gali būti variklis, bet iškart galiu nuraminti. Varikliai inverteriniai, jie paprastai būna ilgaamžiai, nebent ir varikliai buvo užpilti. Nuėmus abi sieneles nuo rekuperatoriaus pagaliau priėjau ir prie išmetamo oro ventiliatoriaus, tam sunkų įrenginį su draugo pagalba teko nukabinti nuo sienos. Būtent tos dalies nesugebėjau nusausinti ir po užpylimo, todėl nieko keisto kad kontaktai ten neišdžiuvo, nupuvo ir pradėjo trumpinti. Kontaktus sutaisė, uždėjo naują kontaktų jungtį, bet kai po metų žvilgtelėjau į tą kontaktą, tai du laidai iššoko vos pabandžius atjungti kontaktus. Dėl to ventiliatorius ir neveikė. Pabandžius ištraukti ir kitus laidus iš remonto metu pastatyto kontakto jungties, tai jie iš kaladėlės išsinėrė labai lengvai, tarsi nebuvo užspausti.

Taigi, dėl mano rekuperatoriaus gedimo buvo kalti kontaktai. Kontaktai buvo blogi, nes laidai trumpi, labai prastas priėjimas iki jų ir sunku buvo uždėti jungties antgalį, taigi jis remontuotojų buvo uždėtas nekokybiškai. Po ranka neturėjau reikiamo naujo kontaktų antgalio, tai laidus nuo abiejų kaladėlių nupjovėm ir sujungėm sulituodami juos tiesiogiai. Taip, variklį pakeisti bus sunkiau, bet tikėkimės, kad to artimiausiu metu nereikės smile.gif.

Dabar irgi sausio vidurys tik 2019 metų, grubiai po metų rekuperatorius vėl veikia, duris pradarius disbalanso nesijaučia. Nuotraukoje po metų kontaktą mes atjungėm, o laideliai iššoko vos juos pajudinus.

Priedas  buvo.jpg   73,52KB   1 Parsiųsta kartų
Priedas  pometu.jpg   84,66KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 12 sausio 2019 - 18:01
tai kokias temperaturas rodo po sito remonto ?
Atsakyti
Kad rekuperatorius dirba gerai rodo ir tiekiamo į patalpas oro temperatūra 22°C. Kai išmetamo oro ventiliatorius nesisuko temperatūra buvo ~16°-18°C. Dabar lauke googlas rodo -1°C. Patalpose paprastai palaikau apie 24°C.
Disbalanso pagal rekupo nustatymus nėra smile.gif.

Pagal tiekiamo į patalpas oro temperatūrą NVK ~ 92% smile.gif. Kokios temperatūros oras išmetamas, nežinau, tad realaus NVK paskaičiuoti negaliu.

Beje, pamenu, kai dariau eksperimentus su į lauką išneštu Mi Home belaidžiu termometru, laikiau pravirą langą, tai rekupas buvo sustojęs, nes buvo pradėtas tiekti per šaltas oras smile.gif. Mažesnis pasipriešinimas buvo spaudimui išeiti per pravirą langą, nei per ortakyną, tad niekas ir nešildė tiekiamo oro. Akivaizdžiai matosi, kad namas sandarus, nes oras neturėjo pro kur kitur išeiti iš namo, ir buvo priverstas išeidinėti, per pakankamai nemažo pasipriešinimo išmetamąjį ortakyną ir nesisukantį ventiliatorių ir taip sušildė tiekiamą į patalpas orą iki visai priimtinų temperatūrų.

Priedas  22laipsniai.jpg   27,89KB   1 Parsiųsta kartų
Atsakyti