Čia pateiktos priežastys yra grynų gryniausias briedas.
1. priežastis. Kondensatas iš išmetamo oro didina tiekiamo į patalpas oro temperatūrą.
Nesąmonė, nes kad besikondensuojanti drėgmė užkeltų tiekiamo į patalpas oro temperatūrą, ji turi būti nuvedama į kanalizaciją.
Būtent todėl ne entalpinių rekuperatorių NVK ir yra aukštesnė.
Konkrečiu atveju, nenuvedamas nė lašelis drėgmės į kanalizaciją, taigi viskas, iki paskutinio vandens lašo yra išgarinama į tiekiamą patalpų orą. Garinama drėgmė, labai stipriai numuša oro temperatūrą, kas ir būdinga visiems entalpiniams rekuperatoriams dėl prastesnio temperatūrinio NVK.
2. Priežastis, varikliai pakelia temperatūrą. Taip pakelia, bet klausimas kiek, iš akies primetu pagal turimas išmatuotas rekuperatoriaus naudojamas elektros galias, kad temperatūros prieaugis nesieks net 0,1 po suapvalinimo, tad niekaip neturėtų įtakoti termometro fiksuojamo temperatūros dydžio.
Taip teigiu, nes konkretus rekuperatorius prie 70m³/h sunaudoja 11W. Į šias sąnaudas įeina valdiklio suvartojama elektros energija ir ventiliatorių. Neteko matyti valdiklių, dar ir taip greitai veikiančių, kurie sunaudotų mažiau nei kokius 4W galios. Sumažinkim šį skaičių iki 3W, ir maksimalų energijos dydį atiduokim varikliams. Taigi, varikliams tenka 8W elektros galios, arba vienam varikliui 4W.
Dabar atkreipkime dėmesį į tai, kad tie 4W sugeba pajudinti 70m³/h oro. tai yra labai didelis variklio efektyvumas, tikrai ne daugiau, kaip 10% liks nuostoliams. 10% nuo 4W yra 0.4W galios.
Paskaičiuokim, kokią įtaką temperatūrai gali padaryti 0,4Wh 70m³ oro kiekiui. Oro svoris (1.23kg/m³) ir oro šiluminis talpumas (0,28W/(kg*K)) paimtas iš
šio teisės akto. Taip, prie skirtingų temperatūrų dydžiai šiek tiek skiriasi, bet sakykim su 0,4W šildom tos temperatūros orą. Taigi:
70m³ * 1,23kg/m³=86,1kg
1°C tokį oro svorį sušildyt reikėtų 0,28W*86.1kg=24.1W
0.4W tėra tik 1.66% nuo 24,1W
1.66% nuo 1°C yra 0,0166°C
Nesuklydau primetinėdamas iš akies, tik dydis dar įspūdingiau mažas, 0,4W sušildo 70m³ oro kiekį tik 0,0166°C laipsnio dalimi. Bet kokiu atveju, Zehnder rekuperatorius esantis pas Cibulį temperatūras rodo tik vieno skaičiaus po kablelio tikslumu, taigi, variklio įtaka tiekiamam orui tikrai yra, bet ji yra ant tiek maža, kad jos rekuperatoriuje sumontuoti termometrai neturi galimybės užfiksuoti.
Taigi, Zehnder specialistų išsakytas antrasis teiginys taipogi yra totalus briedas.
Yra dar vienas dalykas. Visa sunaudota elektros energija galiausiai virsta šiluma, bet tai bus jau už rekuperatoriaus ribų, kur termometrai jau nematuos. Kaip šiluma judinamų oro srautų energija išsiskirs šilumos pavidalu trinties į ortakių sieneles metu, bei trinties į patalpų viduje esančias oro mases. Bet kokiu atveju, kalba eina apie rekuperatoriaus termometrų fiksuojamus dydžius, tad jiems užfiksuoti pavyks, kaip minėjau, ne daugiau, kaip 0,4W nuo vieno variklio galios, kas bus per mažai, kad ką nors pakeistų.