Kodėl Mitsubishi atmetėt?
Papildyta:
Nufotkink ir įmesk savo aparato temperatūrų ir drėgmės nuotrauką. Smalsu pamatyti.
https://photos.app.g...5BWtCuYma5pKJg8
pas mane yra nemažai skirtumų nuo kitų:
- paėmimo vamzdis yra ypač trumpas, 90cm. Ir laukas pas mane iš cinkuotų su vatos dembliu, poto lankstus ortakis 20-50 cm izoliuotas stiklo vatos demblio mova ir tik jau prie galo pūstas polisterolis.
- kiek mačiau ant padavimo yra sparneliai, greičiau siai ir ant išmetimo, vasarą jei prieisiu išlauko išlupsiu juos
- viduje yra du dideli plokšti slopintuvai
broką aš atmesčiau, greičiau kažkur bėda sistemoje, sumontuot ten irgi ne taip nelabai yra ką... Yra gabalai lankstaus, bet jie tokie trumpi kad jis nifiga ne lankstus:)
Galiu bent pasiguost kad su drėgme viskas idealiai
Sakai bus tik sistemos trūkumas? Man kažkaip keista. Rodo, kad ištraukia 22, o grąžina 19. Įvertinus apvalinimo reikšmes, galimi tokie geriausi skaičiai: ištraukia 21,7, o grąžiną 19,2. Tuomet NVK išeina 88,5 proc., bet visų kitų pučiant 110 kubų siekia apie 95 proc. Nebandei pažiūrėti, ką pučia, kai nustatai 70 kubų?
As bandyciau dar termometrus i difuzorius ikisti ir paziureti ka ten rodo.