Jo koeficinttas apie 4,5
Tai yra koeficentas kiek energijos bus pagaminti sunaudojus 1kWh elektros
Ar koki galinguma duos imant 1kW elektros
Tai jei koeficentas 5 tai 1 kW sunaudoji sumoki elektros tinklams o sildai kaip butu 5.
Jei 1.5 tai gaunasi tik 1.5 kW dasideda tik 0.5.
Paprastai raso COP prie 7 laipsniu lauko ir 35 laipsniu sildymo, kas atitinka grindu sildyma
Jei radiatoriai tai 55 ir COP bus daug mazesnis.
Toliau jei temperaura lauko krinta, tai ir COP krinta kol prie -20 pasiekia tik kokius 1.5-1.7 (prie sildymo 35.
O juk tada to sildymo ir reikia daug...
Granuliu sildymo kaina dabar 6 centai uz kWh, malku dar pgiau gal 5. O kiek elektra kainuoja taii visi zino. Ir panaudoji ta COP kad zinot kiek sumazeja poreikis elektros.
Yra manual to siurblio modelio ir ten gale buna charakteristikos prie ivairiu variantu. Buna diskas ar pardavejas duoda failus, ar internete susirandi.
Mano prie -7 lauko ir 35 sildymo tai COP 2.5 tai prie -20 bus manau 1.5 maximum.
Kad tenai nesijungia dar tai nedidelis islosimas, nes tenai tai atitinka COP=1 o 50 proc islosimas nera didelis prie tokiu kainu
mes kai pasikeitem langus daug silciau tapo, per para sildomes gal 3-4 val.

Airijoje silciau, minuso beveik nebuna, na nebent -2, bet zmones grupese dalinasi patirtim, kad namas turi buti labai gerai apsildintas ir geriausiai tas siurblys veikia su grindiniu sildymu. Tai prie -10-20, as neisivaizduoju, kokia is jo nauda... mes kai pasikeitem langus daug silciau tapo, per para sildomes gal 3-4 val.Man itin faina židinio šiluma. Ji turikažką tokio... tikra liepsna 😍, bet noreciau keisti oila i si siurbli, sakau gal butu taupiau ir ekologiskiau, na dar planuojam irgi koki zidinuka pasistatyti, nes jauku man ir siaip kaip sakai, kai dingsta elektra tai visai ne kas ...
A+ namas privalo būti gerai apšiltintas ir sandarus, kitaip jis negaus tos klasės. O LT naujų namų žemesnės energinės klasės, negu A+ nebeleidžia statyti.
Radau...
Tai: kai +7 COP - 4,61
kai -7 COP - 1,99
<p>A+ namas privalo būti gerai apšiltintas ir sandarus, kitaip jis negaus tos klasės. O LT naujų namų žemesnės energinės klasės, negu A+ nebeleidžia statyti. </p>
man irgi. Man realiai net viryklėje dujos ir tikra liepsna daug labiau patinka nei el. viryklės. Ypač tos naujausios el. man kažkoks nesusipratimas
Butent per sienas ir langus. Dabar jau nera kiauru tarybiniu langu su plyshiais, o kitur nera ten kur iseiti. Sandarumas svarbus nebent jei stiprus vejai.[url=https://www.part.lt/perziura/994d0a7dcb87a690c7fe1a64b87aa977701.jpg]

Cia prie +35 tikiuosi? Nes duodama prie +35 ir prie +55.
Jei prie -7 COP 2 tai prie -20 bus 1.4.
Gerai pamastykit, kas bus jei bus labai salta, ar elektros kaina kils i kosmosa ar jos aplamai nebus.
O del nuotraukos su plysiu, tai ten arba nebaigta arba kokie debilai dejo. Pas mane namas net ne renovuojamas, o remontuojamas, tai niekam neidomu tos klases. Buvo F. Padarysiu kokia A+ gal.
Langus sudejom gerus triju stiklu vokiskus. Dabar reikes apsiltinimo is lauko. Namas plytinis, tai bus labai gera akumuliacija
IDOMUCIA,
[URL=https://www.part.lt/perziura/bd5a6a5d0a9d95b4071b53e801573f59148.jpg][/URL]
Cia prie +35 tikiuosi? Nes duodama prie +35 ir prie +55.
Jei prie -7 COP 2 tai prie -20 bus 1.4.
Gerai pamastykit, kas bus jei bus labai salta, ar elektros kaina kils i kosmosa ar jos aplamai nebus.
O del nuotraukos su plysiu, tai ten arba nebaigta arba kokie debilai dejo. Pas mane namas net ne renovuojamas, o remontuojamas, tai niekam neidomu tos klases. Buvo F. Padarysiu kokia A+ gal.
Langus sudejom gerus triju stiklu vokiskus. Dabar reikes apsiltinimo is lauko. Namas plytinis, tai bus labai gera akumuliacija
A+ sunku padaryt... gi ne tik sienos, langai, bet ir šildymo sistema, plius turi būt sandarumas l.geras. daug reikalų....🙈
Jei sertifikuotis... mums tai liko dar sienų šiluminės varžos patikra. Bet turi ok būt.
Zmogau,
As zinok ne silumininkas, tiesiog va reikia ir issiaiskinu, kaip visur.
Taigi matai kad cia duomenys radiatoriams. Virsuje :"Temperature application 55"
Toliau parasyta Operation limit temperature -10, Tai reiskia, kad arba ne to siurblio cia duomenys arba jums ikiso siurbli kuris skirtas tik iki -10. Nes NOBE yra dvieju rusiu iki -10 ir iki -20
Dar virsuje yra eilute "Low temperature heat pump No"
Ar aisku?