QUOTE(Giords @ 2017 12 08, 08:34)
patalpose, gretimose su šildoma, T būna apie 2C žemesnė (čia jei laikomos atidarytos durys tarp jų). Tai turbūt netiktų šitam atvejui su nedideliu holu. Hole laikyti aukštesnę T nei gyvenamam kambary ir nebūtų logiška, nors šiuo atveju antro aukšto šildymas būtų efektyvesnis.
Dėl tų 2°C tai labai individualu. Šis dydis labai stipriai priklausys nuo šilumos šaltinio galingumo, bei truputį mažiau, nes kalbama apie situaciją su atidarytomis durimis, bus įtakota nuo vidinių pertvarų šilumos izoliacijos. Pav. gipskartonio sienos su mineralinės vatos užpildu bus vienareikšmiškai šiltesnės už silikatinių blokelių pertvarą, tad gipskartonio atveju temperatūra laikysis minimaliai aukštesnė. Uždarius duris skirtumas dėl pertvarų šiluminės varžos taps daug ryškesnis.
Mažoje patalpoje hole, labai didelio galingumo ŠS (didelio, nes bus apskaičiuotas ne tik holo, o viso namo šildymui), holą prišildys labai greitai, tad įtariu, kad temperatūrų skirtumas bus gal net dvigubai didesnis už 2°C.