Tai kad šiuo atveju šilumokaičio tipas nelabai ką duoda.. Sugrąžint dalį drėgmės gal ir galėtų tiek entalpinis tiek rotorinis, bet sumažint - ne, koks bebūtų..
p.s. pas mane rotorinis, bet drėgmė per karščius irgi buvo virš 70%. Šiom dienom laikosi stabiliai 50%.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2018 08 28, 17:01)
Tai kad šiuo atveju šilumokaičio tipas nelabai ką duoda.. Sugrąžint dalį drėgmės gal ir galėtų tiek entalpinis tiek rotorinis, bet sumažint - ne, koks bebūtų..
p.s. pas mane rotorinis, bet drėgmė per karščius irgi buvo virš 70%. Šiom dienom laikosi stabiliai 50%.

Tikrai taip šiuo atvėju nieko neduoda tik pasakiau koks pas mane rekupas, kaip ir pats pasakiai koks pas tave smile.gif mirksiukas.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 29 rugpjūčio 2018 - 09:09
Buvau paleidęs pagaliau savo glikolinį šilumokaitį ant karščių, rekupas pas mane entalpinis Stork Air WHR 930 ERV (tas pats Zehnder ComfoAir 350 ERV ). Šiaip nėra skirtumo ar entalpinis, vistiek per bypass vedino.
Name laikėsi apie +23, dregmė apie 55-60, kita info čia.
Glikolis ateidavo apie +13, glikolio cirkulaicinis dirbo trečiu greičiu vartodamas 65w.
Kondensato privarvėdavo apie 5 ltr per parą. Tai kažkiek ZS sausino orą.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mariuzs: 29 rugpjūčio 2018 - 12:39
QUOTE(mariuzs @ 2018 08 29, 13:20)
Buvau paleidęs pagaliau savo glikolinį šilumokaitį ant karščių, rekupas pas mane entalpinis Stork Air  WHR 930 ERV (tas pats Zehnder ComfoAir 350 ERV ). Šiaip nėra skirtumo ar entalpinis, vistiek per bypass vedino.

Kaip tai nėra skirtumo? Jei lauke pradeda kilti temperatūra, maniškis automatiškai uždaro bypass'ą ir rekuperacija vyksta per šilumokaitį. Tokiu būdu stipriai krenta tiekiamo į namą oro temperatūra. Per karščius bypass'as neveikia. Šiuo metu jis atidarytas tik 17 proc. Jei lauke pradėtų kilti temperatūra, jis būtų automatiškai uždaromas. Štai seną foto radau. Lauke karščiau nei name ir bypass'as uždarytas.
Papildyta:
QUOTE(Vytas_ @ 2018 08 28, 14:55)
Papildysiu arkava. Q450 entalpinis, per karščius temperatūrą namie laikiau apie 23 (aušinau grindis), drėgmė kartais pakildavo virs 70% !!!.

O drėgmės parodymai iš rekuperatoriaus ekrano ar turi atskirą matuoklį? Maniškis rodo, kad šiuo metu iš namų ištraukia 63 proc. drėgmės orą, bet kambaryje stovintis termometras fiksuoja 54 proc. Kai žiemą kolektorinėje dėžėje matavau temperatūras ir drėgmę, pastebėjau drėgmės neatitikimą, temperatūros sutapo. Manau, kad šilumokaityje įvyksta kondensacija, todėl atvaizduojamas ne visai teisingos drėgmės oras.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 29 rugpjūčio 2018 - 14:35
QUOTE(cibulis @ 2018 08 29, 15:33)
Kaip tai nėra skirtumo? Jei lauke pradeda kilti temperatūra, maniškis automatiškai uždaro bypass'ą ir rekuperacija vyksta per šilumokaitį. Tokiu būdu stipriai krenta tiekiamo į namą oro temperatūra. Per karščius bypass'as neveikia. Šiuo metu jis atidarytas tik 17 proc. Jei lauke pradėtų kilti temperatūra, jis būtų automatiškai uždaromas. Štai seną foto radau. Lauke karščiau nei name ir bypass'as uždarytas.
Papildyta:


Su ZS paduodama temperatūrą yra visa parą žema, tai nėra ko tą bypass uždarinėt jei name per šilta. Jei pakristu namo temp žemiau norimos, tada taip, bypass užsidarytų.
Atsakyti
QUOTE(mariuzs @ 2018 08 29, 15:48)
Su ZS paduodama temperatūrą yra visa parą žema, tai nėra ko tą bypass uždarinėt jei name per šilta. Jei pakristu namo temp žemiau norimos, tada taip, bypass užsidarytų.

Kažko aš čia nesuprantu. Kam imti iš lauko karštą orą, jie per šilumokaitį tiekiamas vėsesnis. Netgi tuo atveju jeigu yra ŽŠ. Gal tiesiog rekūpas ne toks protingas?
Papildyta:
QUOTE(mariuzs @ 2018 08 29, 13:20)
Name laikėsi apie +23, dregmė apie 55-60, kita info čia.
Glikolis ateidavo apie +13, glikolio cirkulaicinis dirbo trečiu greičiu vartodamas 65w.
Kondensato privarvėdavo apie 5 ltr per parą. Tai kažkiek ZS sausino orą.

55-60 proc. gyvenamo ar negyvenamo namo drėgmė? Kur tie 5 litrai kondensato varvėdavo? Kiek laiko per mėnesį veikė ŽŠ? Ar kiek laiko per visą vasarą?
Papildyta:
QUOTE(mariuzs @ 2018 08 29, 13:20)
Name laikėsi apie +23, dregmė apie 55-60, kita info čia.
Glikolis ateidavo apie +13, glikolio cirkulaicinis dirbo trečiu greičiu vartodamas 65w.
Kondensato privarvėdavo apie 5 ltr per parą. Tai kažkiek ZS sausino orą.

Jei gerai supratau, kai lauke buvo +31 ir 38 proc. drėgmė, jo ŽŠ ir rekuperatoriaus į kambarius ateidavo 21 laipsnis ir 65 proc. drėgmė? Kokie oro kiekiai? Nebuvo šalta, kai pūsdavo tik +21? Rekūpo lentelė tame priede kažkokią nesąmonę rodo, t.y. nesutampa temperatūros, pvz., lauko oro.
Atsakyti

O kam per silumokaiti varineti? Pas ji paduodamas oras is lauko atsaldomas gliukoliniu silumokaiciu ir rekupas neuzdarys bypasso kol paduodama temperatura bus zemesne uz istraukiama is patalpu. Tokia logika ir taviskis dirbtu jeigu pajungtum koki gliukolini kontura. Taviskis eina per silumokaiti kadangi lauke karsciau uz tavo istraukiama ora is patalpu. Visi rekupai taip dirba.

Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 08 29, 16:19)
Kažko aš čia nesuprantu. Kam imti iš lauko karštą orą, jie per šilumokaitį tiekiamas vėsesnis. Netgi tuo atveju jeigu yra ŽŠ. Gal tiesiog rekūpas ne toks protingas?
Papildyta:

55-60 proc. gyvenamo ar negyvenamo namo drėgmė? Kur tie 5 litrai kondensato varvėdavo? Kiek laiko per mėnesį veikė ŽŠ? Ar kiek laiko per visą vasarą?
Papildyta:

Jei gerai supratau, kai lauke buvo +31 ir 38 proc. drėgmė, jo ŽŠ ir rekuperatoriaus į kambarius ateidavo 21 laipsnis ir 65 proc. drėgmė? Kokie oro kiekiai? Nebuvo šalta, kai pūsdavo tik +21? Rekūpo lentelė tame priede kažkokią nesąmonę rodo, t.y. nesutampa temperatūros, pvz., lauko oro.


Šilumokaitis prieš rekupą, tai rekupas laiko bypass atidaręs, kol ištraukiama tyemp pasiekia nustatytą norimą.
Namas dar negyvenamas. Kondensatas susidaro and ZS radiatoriaus, ir varva jis per sifoną į kanalizaciją. Nors pradžiai leidau į kibirą, stebėti kiek kondensato ir ar netraukia oro per kondensato šlangą. Kolkas ZS valdymas rankinis, tai jungiau tik per pačius karščius, po to kai pilnai pajungsiu, tai rekupas pats valdys pagal oro temp.
Oro varinėjau ant max, nžn kiek tiksliai pučia, gamintojas rašo 370 kubų prie 150 Pa, paaiškės kai atvžiuos pabalansuot srautų su matuokliu.
Kai name apie +24, tai +21 pučiamas nėra labai jau šaltas, bet jaučiasi vėsa.






Atsakyti
klausimelis apie langu montavima, ar reikalinga deti stirodura ant angokrasciu jei yra isnesinejami i siltinimo sluoksni langai?
Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2018 09 10, 18:38)
klausimelis apie langu montavima, ar reikalinga deti stirodura ant angokrasciu jei yra isnesinejami i siltinimo sluoksni langai?

Aš irgi neradau sau logiškų paaiškinimų, kam to reikia ir nedėjau. Tiesa pas mane bešančios sienos - SIP skydai.
Atsakyti
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2018 09 10, 17:55)
Aš irgi neradau sau logiškų paaiškinimų, kam to reikia ir nedėjau. Tiesa pas mane bešančios sienos - SIP skydai.

pas mane bus silikatiniai blokeliai, tavo atveju tikrai nereikia.
Tai vat klausimas, galbut geriau, kad labiau angokrastis isiltu, gal bus jis siltesnis ir maziau rasos langas, tai vat idomu gal kazkas zejo su termovizorium ir panasiai
Atsakyti
sia ziema "saudziau" langus su termovizoriumi, neisnestus, su stirodūru angokrasčiuose. Tai pagrindinis šalčio skverbimasisi-šilumos netekimas: paketo/stiklajuostės sandūroje.....
Kaip anksčiau diskutuota- reiktu ardyt langą, dėt "dešras" arba užpūst spec Soudal poliuretanu

QUOTE(Orginalus @ 2018 09 10, 18:06)
pas mane bus silikatiniai blokeliai, tavo atveju tikrai nereikia.
Tai vat klausimas, galbut geriau, kad labiau angokrastis isiltu, gal bus jis siltesnis ir maziau rasos langas, tai vat idomu gal kazkas zejo su termovizorium ir panasiai

Atsakyti