QUOTE(Verteris @ 2022 09 12, 18:57)
visa tai overall suvalgo apie 0,2x365x24 = ~1750 KWH per metus. Vis tiek nesuprantu, kaip/kur sugebi sudeginti daugiau...
Ankščiau nebuvau tikras, tai tos problemos neeskalavau, bet po elektros matuoklio pastatymo ant ŠS viskas tapo aišku, tad ir paviešinsiu ką pastebėjau.
Tik pastatęs ŠS ir pradėjęs jį eksploatuoti, buvau nustebintas, kad tikėtosios elektros ekonomijos nepasiekiau. Jau norėjau užsipulti visus ŠS, kaip blogai veikiančius, bet sulaikė Cibulio paviešintos ŠS elektros sąnaudos, kurios kaip ir atitiko tai, ką deklaruoja ŠS gamintojai.
Mano ŠS didelių elektros sąnaudų problema greičiausiai buvo ta, jog tik paleidęs ŠS pasikviečiau šaldymo technikos meistrą kad įvertintų mano ŠS ir esant reikalui papildytų freono kiekį. Meistras išmatavo freono slėgį su monometru ir pagal jį nusprendė kad trūksta freono, bei jį papildė.
Po maždaug 6 metų ŠS eksploatavimo, kai pasistačiau atskirą elektros energijos matuoklį, atsižvelgdamas į šildymui (vertinant kiek energijos reikia namo šildymui 1°C) ir vandens pašildymui tiesiogiai elektra naudotą elektros energijos kiekį, grubiai primečiau savo ŠS COP kuris šildymui gavosi apie 2,6, o karšto vandens ruošimui apie 1,6.
Dar viena pastebėta problema, kad mano ŠS deklaruota galia šildymui 2,2kW, o karšto vandens ruošimui iki ~3kW, bet pas mane namo šildymui ŠS dirbo ~3kW galingumu, o karšto vandens ruošimui dar didesniu.
Taigi, pirma mintis, kad vėl išėjo freonas ir reikia jį papildyti. Pradėjau ieškoti meistrų ir užkliuvo, kad net keli perspėjo, jog su manometru tiksliai nenustatysi, kiek dabar freono yra sistemoje ir atitinkamai papildysi nelabai tiksliai. Vienintelis būdas papildyti tiksliai, tai išsiurbti visą kiekį iš ŠS jį pasverti kad sužinoti kiek buvo ir paskui supilti atgal gamintojo nustatytą freono kiekį pagal svorį.
Antras niuansas tas, jog vienas meistras pasiteiravo, o kodėl noriu papildyti, nes jei sistema sandari, tai papildyti nereikia, o jei nesandari, tai pradžiai reikia nesandarumo ieškoti ir jį taisyti, o tik po to papildyti.
Trečias niuansas - per mažas ar didesnis freono kiekis mažina Cop'ą. Jei vartoja daugiau elektros, nei deklaruota - freono perdaug.
Taigis. Sužinojęs tiek naujos informacijos darau prielaidą, jog tik pradėjęs eksploatuoti ŠS pasikviečiau meistrą, kuris papildė mano ŠS didesniu freono kiekiu nei reikia, nes pildė vadovaudamasis tiktai monometro rodmenimis, tuo apsunkino kompresoriaus darbą, dėl ko jis dirbdamas eikvojo didesnę elektros galią, dirbo prastesniu COP`u ir švaistė elektros energiją. Dėl to mano elektros sąnaudos per metus buvo gerokai didesnės nei tikėtasi.
Pakolkas problema dar neišspręsta, ieškau meistro galinčio į ŠS įpilti reikiamą freono kiekį, tada galėsiu pasidalinti atnaujinta informacija, o pakolkas ieškau meistro, kuris už žemišką kainą sunormalizuotų mano ŠS freono kiekį.