Įkraunama...
Įkraunama...

Drenažas

QUOTE(juozas 1 @ 2010 07 07, 22:22)
gal patarsit smile.gif  yra sulinys nuo namo 5m jis nebenaudojamas ar galiu suvesti drenazo ir lietaus vandenis? ar nebus per arti? yra 5 ziedai tik 2 vandens,ir po rusio vanduo siuo metu stovi kazkur 1,2m aciu smile.gif  gal kaban ka patartu?


bijau kad drenazo negalima jungti tiesiai i sulini -->> gruntinius vandenius.. na jei aplink nera tu vandenu naudotoju - kitu suliniu ir panasiai - tai gaaaal... gal uzpilti ta sulini smeliu, kad butu bent koks metras virs gruntiniu? tada bus galima..
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2010 07 07, 23:22)
bijau kad drenazo negalima jungti tiesiai i sulini -->> gruntinius vandenius.. na jei aplink nera tu vandenu naudotoju - kitu suliniu ir panasiai - tai gaaaal... gal uzpilti ta sulini smeliu, kad butu bent koks metras virs gruntiniu? tada bus galima..

na as pats zadu kasti sulini kazkur uz 15m nauja, o kaimynu butu vienoj pusej apie 40m o kito apie 80m suliniai bet ar iki namo nera per arti? jei as dugna smeliu uzpilciau tai butu panasiai tolygiai su rusio pamatais sulinio dugnas g.gif
eina senas rusu laiku drenazas pagindinis molinis o jei is sulinio as i ji pajungciau? tik nezinau gali buti jau uzsikises nes kai pradedavo daugiau lyti slapi metai ir pareidavo vanduo link namo, seniau i ji buvo pajunkta namo dusu kriaukliu vanduo
Atsakyti
QUOTE(juozas 1 @ 2010 07 08, 08:10)
na as pats zadu kasti sulini kazkur uz 15m nauja, o kaimynu butu vienoj pusej apie 40m o kito apie 80m suliniai bet ar iki namo nera per arti? jei as dugna smeliu uzpilciau tai butu panasiai tolygiai su rusio pamatais sulinio dugnas g.gif
eina senas rusu laiku drenazas pagindinis molinis o jei is sulinio as i ji pajungciau? tik nezinau gali buti jau uzsikises nes kai pradedavo daugiau lyti slapi metai ir pareidavo vanduo link namo, seniau i ji buvo pajunkta namo dusu kriaukliu vanduo


na tas senas matyt bus uzsikimses, tuo labiau buvo pajungtos i ji pilkos nuotekos..

siaip infiltracijos SAZ 8m, tai biski per arti.. bet cia ir nera nuotekiai tai gal nieko tokio..

del auksciu tai reikia paskaicioti tiksliai - kokiam gylije gules dranazo vamzdis, kokiama atstume nuo sienos, kokiame gylije ateis i sulini - na poto koki metra tustumos, ir dugno lygis, iki kurio griausia uzpilti stambiu smeliu-zvyru, kad nebutu jau visai i i gruntinius..
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2010 07 08, 08:43)
na tas senas matyt bus uzsikimses, tuo labiau buvo pajungtos i ji pilkos nuotekos..

siaip infiltracijos SAZ 8m, tai biski per arti..  bet cia ir nera nuotekiai tai gal nieko tokio..

del auksciu tai reikia paskaicioti tiksliai - kokiam gylije gules dranazo vamzdis, kokiama atstume nuo sienos, kokiame gylije ateis i sulini - na poto koki metra tustumos, ir dugno lygis, iki kurio griausia uzpilti stambiu smeliu-zvyru, kad nebutu jau visai i i gruntinius..

supratau dekui, zadejau deti drenaza pavirsutiniam vandeniui surinkti nu iki 1m, bet kas uzsiima tuo darbu sako kad be naudos nu reiskia kad lietaus vandeni surinksi nuo stogu o salia namo desis visvien kokios pliteles koki pusmetri ir negaus to vandens tie pamatai,o drenazas dedamas po pamatu, kad man po rusio vienoj namo pusej kietas smelis su moliu nei kastuva neikisu o kitoj pusej zvyras ar reikalingas tas drenazas po pamatu
Atsakyti
QUOTE(juozas 1 @ 2010 07 08, 10:27)
supratau dekui, zadejau deti drenaza pavirsutiniam vandeniui surinkti nu iki 1m, bet kas uzsiima tuo darbu sako kad be naudos nu reiskia kad lietaus vandeni surinksi nuo stogu o salia namo desis visvien kokios pliteles koki pusmetri ir negaus to vandens tie pamatai,o drenazas dedamas po pamatu, kad man po rusio vienoj namo pusej kietas smelis su moliu nei kastuva neikisu o kitoj pusej zvyras ar reikalingas tas drenazas po pamatu



jeigu rusis slapuoja - drenazas reikalingas.. jei neslapuoja - ypac po paskutinio pavasario - tai nereikalingas..

siaip reikia suprasti nuo kokiu vandenu turi dranazas saugoti - nuo tu kurie ateina is pavirsiaus, ar nuo tu, kurie ateina is zemes.. jei nuo pirmu - mano nuomonepakanka drenazo per perimetra pastato, o jei nuo antru - tai gali prireikti itr po pastatu..
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2010 07 08, 08:43)
na tas senas matyt bus uzsikimses, tuo labiau buvo pajungtos i ji pilkos nuotekos..

siaip infiltracijos SAZ 8m, tai biski per arti..  bet cia ir nera nuotekiai tai gal nieko tokio..

del auksciu tai reikia paskaicioti tiksliai - kokiam gylije gules dranazo vamzdis, kokiama atstume nuo sienos, kokiame gylije ateis i sulini - na poto koki metra tustumos, ir dugno lygis, iki kurio griausia uzpilti stambiu smeliu-zvyru, kad nebutu jau visai i i gruntinius..


gal yra kokiu budu ta sena drenaza pravalyti?
Atsakyti
QUOTE(juozas 1 @ 2010 07 08, 20:18)
gal yra kokiu budu ta sena drenaza pravalyti?


kiek zinau juos tik demontuoja ir is naujo kloja..
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2010 07 08, 20:47)
kiek zinau juos tik demontuoja ir is naujo kloja..

nu tai nieko nebelieka toliau nuo namo atjungti ir gerai uzsandariti, kad neplustu po pamatais. o kaip reiketu patikrinti ji?
Atsakyti
QUOTE(juozas 1 @ 2010 07 08, 21:11)
nu tai nieko nebelieka toliau nuo namo atjungti ir gerai uzsandariti, kad neplustu po pamatais. o kaip reiketu patikrinti  ji?


na ikisti shlanga ir duoti vandens - jei vanduo dingsta - veikia, jei nedingsta - neveikia smile.gif

prie to pacio suzinosyte ka kaiminai i ta drenaza pajunge wink.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo kaban: 08 liepos 2010 - 21:23

prie to pacio suzinosyte ka kaiminai i ta drenaza pajunge wink.gif
[/quote]
o kaipgi? smile.gif
Atsakyti
[quote=juozas 1,2010 07 11, 19:06]
prie to pacio suzinosyte ka kaiminai i ta drenaza pajunge wink.gif
[/quote]
o kaipgi? smile.gif
[/quote]

na kai pas juos per krastus prades verstis jusu vanduo - va ir bus aishq kieno mishke konkorezia biggrin.gif
Atsakyti

na kai pas juos per krastus prades verstis jusu vanduo - va ir bus aishq kieno mishke konkorezia biggrin.gif
[/quote
ar lietaus kanalizacijai yra svarbu kaip deti tuos 110 pilkus vamzdzius? vienaip kai susijungia viduje lieka tokia briauna g.gif
Atsakyti